![]() Узо и подвальное освещение 12 В , Надо-ли ставить Узо для подвала для освещения 12 В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Узо и подвальное освещение 12 В , Надо-ли ставить Узо для подвала для освещения 12 В |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
В гараже электрик требует установки УЗО на линию которая идет в подвал для освещения, но освещение 12В через трансформатор. Зачем? (электрик говорит "Надо" без объяснений).
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
В гараже электрик требует установки УЗО на линию которая идет в подвал для освещения, но освещение 12В через трансформатор. Зачем? (электрик говорит "Надо" без объяснений). скорее все он хочет перед трансформатором поставить вы можете гарантировать что ваш трансформатор не пробъет со временем изоляцию а вы вдруг неожиданно решите поменять лампочку и посчитав 12 в не опасным. -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
скорее все он хочет перед трансформатором поставить вы можете гарантировать что ваш трансформатор не пробъет со временем изоляцию а вы вдруг неожиданно решите поменять лампочку и посчитав 12 в не опасным. Ставьте, каждый год гибнет народ от 12-ти вольтового оборудования. Только в цепь питания понижающего разделительного трансформатора, как сказано выше, т.к. УЗО не предназначено для питания от сети 12 В, обычно в них присутствует электроника, рассчитанная на сеть 220/380 В. Я в кессоне (подвал для болотистой почвы) установил туристский светодиодный светильник типа летающей тарелки на батарейках. Комплект дюрасела работает в нём уже третий год. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
никакой электрик не в праве требовать установки чего-либо в вашем личном гараже после счетчика и вводного автомата. ставить узо или нет - решать вам, лично я бы рекомендовал установить, но не на подвал, а на весь гараж..
Ставьте, каждый год гибнет народ от 12-ти вольтового оборудования. ага, аккумуляторы на голову падают?)) откуда статистика? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
никакой электрик не в праве требовать установки чего-либо в вашем личном гараже после счетчика и вводного автомата. ставить узо или нет - решать вам, лично я бы рекомендовал установить, но не на подвал, а на весь гараж.. ага, аккумуляторы на голову падают?)) откуда статистика? Не аккумуляторные, а оборудование в особоопасных и особовлажных помещениях получающих питание 12 В через трансформаторы или электронные источники питания от сети 220 В. Есть данные о гибели подростков от прикосновения к входным дверям, оснащённым домофонами (интернет, и были обсуждения на форуме), о гибели работников ЖЭКов при обследовании/работах в подвальных помещениях жилых многоквартирных домов от переносных светильников. (Из докладов инспекторов Ростехнадзора на учёбе) -------------------- |
![]() |
|
Гость_Лейба_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Я-бы поставил и в цепи первичной обмотки и в цепи вторичной обмотки.
На случай пробоя. Электромеханическое а не электронное - там не нужно питание, в чём его преимущество |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
Я-бы поставил -//- и в цепи вторичной обмотки. еще Тесла-костюм в обязанности одевать в гараже надо сделать )) -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Когда то я проектировал освещение влажного подвала. В подвале для освещения устанавливались несколько понижающих трансформаторов, которые запитывались шлейфом от сети 220В. В начале линии для безопасности ставил дифавтомат.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |