25.2.2015, 16:43
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.2.2015 Пользователь №: 44273 |
Добрый день!
Нанял людей, сделать проводку в новом доме. Получилось 7 контуров. После штукатурных работ, позвонил - приехали, повесили автомат. Решил сделать временное освещение коридора и ванной (отдельные контуры), имею ввиду, что подцепил лампочку и простой выключатели. В коридоре проблем не возникло, а вот в ванной не получилось. Ввернул лампочку в патрон - выбило автомат (стоит узо на этом контуре). После - выключил автоматы и прошелся померил напряжение, на всех розетках - 110В. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Завтра приезжают электрики, хочу как-нить проконтролировать их работу. |
|
|
|
25.2.2015, 16:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3026 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Не контуры, а группы.
Где то напутано N и PE. или не правильно повесили лампочки и выключатели. Электрики завтра приедут, разберутся. Проконтролировать? Чтобы контролировать электриков нужно не один вечер, а несколько лет учиться, смотрите результат. А для контроля пригласите электрика из соседней фирмы, дружественной или проигравшей тендер на электрические работы в вашем доме. -------------------- |
|
|
25.2.2015, 19:04
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Ввернул лампочку в патрон - выбило автомат (стоит узо на этом контуре). После - выключил автоматы и прошелся померил напряжение, на всех розетках - 110В. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Завтра приезжают электрики, хочу как-нить проконтролировать их работу. Вместо нулевого проводника на патрон подаётся земляющий который либо вообще нигде не подключён на подаче, либо подкключён к чему то не имеющем связи с ГЗШ. |
|
|
25.2.2015, 19:19
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.2.2015 Пользователь №: 44273 |
|
|
|
|
25.2.2015, 20:23
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3026 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Добрый день! Нанял людей, сделать проводку в новом доме. Получилось 7 контуров. После штукатурных работ, позвонил - приехали, повесили автомат. Решил сделать временное освещение коридора и ванной (отдельные контуры), имею ввиду, что подцепил лампочку и простой выключатели. В коридоре проблем не возникло, а вот в ванной не получилось. Ввернул лампочку в патрон - выбило автомат (стоит узо на этом контуре). После - выключил автоматы и прошелся померил напряжение, на всех розетках - 110В. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Завтра приезжают электрики, хочу как-нить проконтролировать их работу. Что то темните. После штукатурных работ из стен торчат только провода. Приехали люди, которые делали проводку, у которых получилось 7 контуров, и повесили автомат, (1 автомат) Подцепил лампочку и выключатели. Когда цеплял лампочку в ванной выбило автомат, который видимо УЗО и который один. После выключил ещё какие-то автоматы, хотя люди повесили один, и пошёл мерить напряжение в розетках, которых ещё нет, одни провода, штукатуры ушли, а электрики будут завтра. Чем и между какими торчащими из стены проводами (жилами кабеля) мерили? Цифровой тестер с мегоомным входным сопротивлением на неподключенных никуда проводах может намерить что угодно. Возьмите щуп тестера в руку там тоже будет напряжение. Это всего лишь наведённое напряжение на провода, которые выступают в данном случае приёмными антеннами. -------------------- |
|
|
25.2.2015, 20:30
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
@razread а это объясняет 110В в каждой розетке после выключения автомата? Да это как раз и объясняет ваши 110В, но только при условии что в патрон точно приходит фаза. Потому что возможен вариант что туда приходит рабочий и защитный ноль и между ними тоже может быть разность потенциалов. Ну чтоб убедится возьмите тестер и проверьте в розетке напряжение между фазой и заземляющим контактом. |
|
|
26.2.2015, 14:04
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.2.2015 Пользователь №: 44273 |
@razread, @Shura_with_KINEF
Проблема оказалась банальной. На входе к щитку было перепутаны фаза и ноль на подводящем проводе. то есть "синий" был фазой, а "белый" - нулем. Электрики доверились маркеровке. сейчас перекинули и все стало ОК. Спасибо всем за рассмотрение моего вопроса! |
|
|
|
26.2.2015, 14:13
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Да но это не объясняет срабатывание УЗО и 110В в патроне. Ну допустим перепутали фазу и ноль, но в патроне всё равно 220 должно было быть. Скорее электрик что то другое напутал и сослался просто на фазу и ноль
|
|
|
26.2.2015, 14:35
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.2.2015 Пользователь №: 44273 |
Да но это не объясняет срабатывание УЗО и 110В в патроне. Ну допустим перепутали фазу и ноль, но в патроне всё равно 220 должно было быть. Скорее электрик что то другое напутал и сослался просто на фазу и ноль возможно! у меня сейчас на участке другие работы ведутся, я отходил на время, а когда вернулся - услышал от них такой вердикт, а затем просто проверил работоспособность ) |
|
|