Adji
сообщение 14.3.2015, 1:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.6.2014
Пользователь №: 39985



Была необходимость поменять старые трансформаторы тока( Т.Т) в ячейке РУ-6кВ на новые проблем с заменой не возникло так как новые Т.Т схожи были со старыми Т.Т по всем параметрам:
-исполнению и креплению Т.Т
-обозначению вторичных обмоток;
-расположению вторичных обмоток;
-количеству выводов вторичных обмоток.
Когда в очередной раз я занялся заменой Т.Т, то обнаружил следующее:
Т.Т стоял так: напряжение от масленого выключателя (МВ) подключено к Л2, а Л1 подключен к линии(отходящей).
Отсюда появилось много вопросов. начну попорядку.
Можно ли, ставить Т.Т наоборот (МВ с Л2 Т.Т, а Л1Т.Т соединен с линией), если да то для чего?

Как я пытался сам разобраться:
Я посмотрел в соседних ячейках и увидел:
В ячейках РУ, направление до трансформаторной подстанции (ТП) (концевой) находящиеся в своей зоне ответственности, Т.Т подключении правильно т.е МВ-Л1, а линия-Л2.
В ячейках РУ, линии которых уходят к ТП находящимся в чужой зоне ответственности наоборот (МВ-Л2, а линия-Л1). Я так подумал, что все правильно.

Но когда я увидел в одной из ячеек, Т.Т на шине фазы «А» стоит (МВ-Л2, а линия-Л1), а на шине фазы «С» стоит МВ-Л1, а линия-Л2 я вообще запутался полностью! Может просто схема собирается по КУЛИБИНСКИ? Я не релейщик, но всегда рад узнать что то новое в этой жизни. Подскажите кто соображает в данном вопросе.


В чем разница Т.Т (Рис.1 и Рис.2 ), может быть есть левые и правые Т.Т?

Имеют ли отличие обмотки 1И1 1И2 от обмоток 2И1 2И2 ???
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 14.3.2015, 5:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Обмотки 1И1, 1И2 ; 2И1, 2И2 отличаются тем, что одна используется для цепей учёта ЭЭ и имеет малую погрешность и малую мощность, а другая используется для цепей защиты и имеет большую мощность и погрешность. На шильдике написано для обмоток защиты 10Р, учёта 0,5S.
ТТ можно включать "наоборот" при условии, что концы, подключаемые к вторичным обмоткам будут тоже "наоборот" для соблюдения направления векторов тока.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.3.2015, 5:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_toren_*
сообщение 14.3.2015, 10:22
Сообщение #3





Гости






A что это на рисунках L1 и L2 к одному трансформатору подключены icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.3.2015, 10:29
Сообщение #4





Гости






Цитата(ЛЕША @ 14.3.2015, 5:44) *
Обмотки 1И1, 1И2 ; 2И1, 2И2 отличаются тем, что одна используется для цепей учёта ЭЭ и имеет малую погрешность и малую мощность, а другая используется для цепей защиты и имеет большую мощность и погрешность. На шильдике написано для обмоток защиты 10Р, учёта 0,5S.
ТТ можно включать "наоборот" при условии, что концы, подключаемые к вторичным обмоткам будут тоже "наоборот" для соблюдения направления векторов тока.

1. на каком шильдике ? -
2. ТТ можно включать "наоборот" при условии... что концы, подключаемые к вторичным обмоткам будут тоже "наоборот" для соблюдения направления векторов тока. --- концы чего и о каком векторе вы говорите в переменном напряжении???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 14.3.2015, 11:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



ЛЕША говорит про векторную диаграмму токов во вторичных цепях ТТ. ТС, у вас релейщиков нет разве? ТТ обычно, должны меняться совместно с релейщиками. У таких ТТ возможны случаи несовпадения полярности обмоток Л1, 1И1,2И1. Перед установкой проверьте, какая полярность на старых ТТ и согласно их ставтье новые ТТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adji
сообщение 14.3.2015, 18:59
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.6.2014
Пользователь №: 39985



Цитата(toren @ 14.3.2015, 10:22) *
A что это на рисунках L1 и L2 к одному трансформатору подключены icon_sad.gif

Вопрос не совсем понятен?! Если вы имеете ввиду то что Л1 и Л2 это линии, это не так. Это обозначение входа и выхода на трансформаторе тока(Т.Т).

Цитата(Uran @ 14.3.2015, 11:39) *
ЛЕША говорит про векторную диаграмму токов во вторичных цепях ТТ. ТС, у вас релейщиков нет разве? ТТ обычно, должны меняться совместно с релейщиками. У таких ТТ возможны случаи несовпадения полярности обмоток Л1, 1И1,2И1. Перед установкой проверьте, какая полярность на старых ТТ и согласно их ставтье новые ТТ.

Как бы печально это не звучало, но к великому сожалению релейщиков нет! Я сам себе и релейщик и диспетчер и дизелист и лаборант по испытанию средств защиты, и слаботочку если нужно посмотреть берусь. icon_biggrin.gif Я то ладно, а вот мои товарищи и вовсе образования энергетического не имеют, назначаются по принципу: Током било? Било! Значит будешь электриком!!! icon_biggrin.gif
Я по возможности сегодня посмотрю хорошо шильдики ТТ, иследую и приложу к теме.
Судя по всем ответам ТТ и в правду поставили НАОБОРОТ для удобства установки.
Единственное, я не совсем понял как проверить полярность на старых ТТ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.3.2015, 19:32
Сообщение #7





Гости






Цитата(Adji @ 14.3.2015, 18:59) *
Как бы печально это не звучало, но к великому сожалению релейщиков нет! Я сам себе и релейщик и диспетчер и дизелист и лаборант по испытанию средств защиты, и слаботочку если нужно посмотреть берусь. icon_biggrin.gif Я то ладно, а вот мои товарищи и вовсе образования энергетического не имеют, назначаются по принципу: Током било? Било! Значит будешь электриком!!! icon_biggrin.gif
Я по возможности сегодня посмотрю хорошо шильдики ТТ, иследую и приложу к теме.
Судя по всем ответам ТТ и в правду поставили НАОБОРОТ для удобства установки.
Единственное, я не совсем понял как проверить полярность на старых ТТ?

бля Россия матушка, а вы в какой деревне живете icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adji
сообщение 14.3.2015, 20:21
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.6.2014
Пользователь №: 39985



Цитата(Гость @ 14.3.2015, 19:32) *
бля Россия матушка, а вы в какой деревне живете icon_sad.gif

Москва icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 14.3.2015, 21:11
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Adji @ 14.3.2015, 21:21) *
Москва icon_biggrin.gif


Блин, я в трансе, если в Москве такое творится,про замкадье я уже молчу. Для проверки полярности нужны источник постоянного напряжения, обычная батарейка , если есть аркашка (моргалка) идеальный вариант и стрелочный прибор постоянного тока, пойдет обычная цешка типа Ц4352.Методика в инете есть, погуглите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adji
сообщение 15.3.2015, 23:28
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.6.2014
Пользователь №: 39985



Попробую при возможности аркашей и Ц4352 потестировать.
Вот фото то что я иследовал на данный момент (Рис.1)

ПРОВЕРКА ПОЛЯРНОСТИ ВТОРИЧНЫХ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА
Схема проверки полярности вторичных обмоток трансформаторов тока
Проверка полярности производится методом импульсов постоянного тока при помощи гальванометра :по схеме, приведенной на рис. 10.
Рис. 10. Схема проверки полярности вторичных обмоток трансформаторов тока
Б — батарея или аккумулятор; К — кнопка; R дОП — ограничительное сопротивление 1 сш; Г— гальванометр
При замыкании цепи тока следят за направлением отклонения стрелки прибора. Если при замыкании цепи стрелка отклоняется вправо, то однополярными зажимами будут те, к которым присоединены «плюс» батареи и «плюс» прибора.
В качестве источника постоянного тока используют сухие батареи или аккумуляторы
напряжением 2—6 в. При использовании аккумуляторов необходимо применять ограничительное сопротивление. (Рис.2)

Сообщение отредактировал Adji - 15.3.2015, 23:30
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 16.3.2015, 8:52
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Да, все верно.По поводу шихтовки железа: Широкая сторона-для обмоток защиты 10Р, для учета -обмотка 0,5 с узким сердечником.Вольтамперную характеристику ТТ снимаете?Проверка коэффициента трансформации. Изоляцию вторичных обмоток надо проверить.Изоляцию первичных обмоток и испытание повышенным напряжением 50Гц.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adji
сообщение 16.3.2015, 19:19
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.6.2014
Пользователь №: 39985



Немного информации для тех кому интересно узнать о вольтампернрй характеристике http://www.ruselectronic.com/news/vakh/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adji
сообщение 24.3.2015, 15:16
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.6.2014
Пользователь №: 39985



Вот так выглядят сами ячейки с трансформаторами тока
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 