![]() Где опустить молниеотводы , здание то невелико |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Где опустить молниеотводы , здание то невелико |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Здание то невелико - 50х16м. Но по одной длинной стороне два пандуса с двусторонним спуском (лестницы), встречаются лесенки недалеко от центра здания. С другой длинной стороны еще хуже - там три таких же пандуса.
Хочу опустить отводы рядом с углами со стороны коротких стен. Что с длинной стороной делать не знаю. Где народ ходит там отводы спускать не велено. Но и максимальное меж них расстояние кажись 25 м. Как быть? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Здание относится по устройству молниезащиты к 3 категории.
Здание должно быть защищено от прямых ударов молнии и заноса потенциала во внутрь через металлоконструкции. Количество токоотводов зависят от высоты здания. До 50м- один токоотвод. Выше 50 м - через каждые 25м по периметру здания. Ограничений по месту спуска токоотвода нет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 ![]() |
Количество токоотводов зависят от высоты здания. ух ты, это с каких пор? Олега У вас получается 6 спусков (можна и 5 сделать) Если никак не получается выдержать 25м, то тогда не беда будет если у Вас где-то расстояние между спусками будет и 30м а где-то 20... -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ух ты, это с каких пор? Олега У вас получается 6 спусков (можна и 5 сделать) Если никак не получается выдержать 25м, то тогда не беда будет если у Вас где-то расстояние между спусками будет и 30м а где-то 20... Пожалуйста, ссылку. Кто Вам сказал, что МП этого здания должно быть выполнено по 1 или 2 категориям? Внимательно изучите табл.1 и п.п. начиная с 2.25 по 2.33 РД 34.21.122-87 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да, РД я уже изучил, пунктик попользовал, сомнительные (рядом с выходами из здания) спуски удалил. Проект уже сдал. Всем спасибо.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Петрович_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
На кровле операторской АЗСГ молниеприемная сетка и 2 спуска по углам к заземлителям.Вопрос- заземляющие спуски, заземлители должны быть доступны для осмотра или нет? По проекту помещение обшивается, эти спуски как бы за обшивкой остается; потом как в процессе эксплуатации осматривать ,замерять?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |