Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Ток в нулевом проводе.

Иван1
сообщение 21.5.2015, 14:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 45488



Имеется дистилятор ДЭ-25М
380в. 50Гц. 18 квт. 3 ТЭНа.

Три ТЭНа соединены звездой.

Вопрос №1
Ток в каждой фазе будет примерно 27А ? при условии что не подводится нулевой провод к ТЭНам.

Вопрос №2
Если на место соединения ТЭНов в звезду, там где образуется ноль, подсоединить нулевой провод.
Как в таком случае изменится ток? будет ли в нулевом проводе идти ток со всех трёх фаз? Тоесть от 18 квт, примерно 80А или тока там не будет?
Надеюсь я понятно изложил мысль, и меня смогут понять, я надеюсь на это.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 21.5.2015, 14:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3933
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



При одинаковых параметрах ТЕНов и одинаковом напряжении в фазах тока в нулевом проводе не будет. Присоединять его не нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 21.5.2015, 14:54
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



ток в нулевом проводнике может возникнуть при сгорании одного или двух тенов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 21.5.2015, 15:10
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Donh @ 21.5.2015, 14:54) *
ток в нулевом проводнике может возникнуть при сгорании одного или двух тенов.


И максимально он будет 27А, при сгорании двух тэнов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.5.2015, 16:04
Сообщение #5





Гости






Цитата(Иван1 @ 21.5.2015, 14:48) *
Имеется дистилятор ДЭ-25М
...
Вопрос №2
Если на место соединения ТЭНов в звезду, там где образуется ноль, подсоединить нулевой провод.
Как в таком случае изменится ток? будет ли в нулевом проводе идти ток со всех трёх фаз? Тоесть от 18 квт, примерно 80А или тока там не будет?
Надеюсь я понятно изложил мысль, и меня смогут понять, я надеюсь на это.

При абсолютно одинаковом напряжении фаз и сопротивлений ТЭН-ов в нулевом проводе тока не будет. Но абсолютного у нас ничего не бывает, поэтому по нулевому проводу будет протекать так называемый ток небаланса. Величина его не постоянна в связи с неравномерной нагрузкой фаз питающей сети. Суммарно этот ток складывается не арифметрически, а геометрически, 80 А там не будет.