Молниезащита жилого дома. , Как правильно сделать.

Bor2905
сообщение 25.5.2015, 12:15
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 253
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Всех приветствую. Просчитываю в данный момент объём работ по электрификации небольшого домика. В проекте в том числе и молниезащита. Кровля металлочерепичная. Площадь проекции примерно 80 кв м. Цитата из проекта: "на крыше здания уложить молниеприёмную сетку из круглой стали D=6 мм с ячейкамии 10*10 мм с узлами на сварке".
Вопросы:
1. Что значит круглая сталь D=6 мм с ячейкамии 10*10 мм. Круглая сталь то понятно, просто тупо катанка, а что такое ячейки 10*10 мм?
2. Я так понимаю надо просто сделать окантовку конька и периметра кровли катанкой 6 мм? См. фото ниже.
3. Можно ли катанку заменить на оцинкованный трос? Как в таком случае делать соединения данного троса?
4. По проекту молниезащита завязывается на ЗУ здания? Правильно ли это, или лучше сделать ещё одно ЗУ и соединить с ЗУ здания?
5. Сколько примерно может стоить данная работа?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 25.5.2015, 12:39
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



С чего вы взяли, что у вас ячейки должны быть 10х10 миллиметров? Согласно листу - 10х10 метров


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 25.5.2015, 14:22
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 253
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Цитата(S-cream @ 25.5.2015, 12:39) *
С чего вы взяли, что у вас ячейки должны быть 10х10 миллиметров? Согласно листу - 10х10 метров

Да, действительно, ошибся. 10*10 м. Но опять же что за ячейки 10*10 м, если по проекту нужно сделать просто окантовку периметра и конька крыши, т.е. в реале получится 2 больших прямоугольника размером примерно 11*5 метров каждый.

Сообщение отредактировал Bor2905 - 25.5.2015, 14:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 25.5.2015, 14:58
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Почему Вы данные вопросы не задаёте тем, кто этот проект Вам сделал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.5.2015, 15:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Высота здания? может там и близко этого не надо.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 25.5.2015, 15:34
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Согласно СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций", молниеприемник и опуск из стали должны иметь сечение не менее 50 кв.мм. что соответствует диаметру 8 мм. Два прямоугольика 11*5 это меньше, чем 10*10 (если к метру не докапываться), так что все хорошо. Два разных заземлителя соединенных можно рассматривать как один общий. Мне кажется, что трос сгниет быстрее, чем катанка.
Размышления по теме. Металлическая кровля является проводящим элементом здания. Подлежит заземлению с целью уравнивания потенциалов как минимум. На ближайшей строительной выставке опросил нескольких представителей компаний, выпускающих металлочерепицу на предмет наличия заводских элементов соединения кровли с проводниками. Таких элементов нет, и кроме того сам лист металла покрыт спец покрытием, нарушать которое очень не рекомендуется. Собственно кровельные саморезы с одной стороны нарушают данное покрытие, но с другой стороны они не гарантируют надежного электрического контакта. Как же делать уравнивание потенциалов для металлической кровли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 25.5.2015, 16:03
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Круглую сталь заложите диаметром 8мм (50мм2 для стали).

Катанку нужно проложить так, чтобы ее не смело снегом - иначе придется каждый год молниезащиту восстанавливать.

Нужно сделать два опуска по противоположным углам здания (Для III уровня молниезащиты среднее расстояние между опусками должно быть 20м). Хотя тут решает проектант, возможно нету такой возможности.

На молниезащиту лучше сделать отдельное ЗУ и соединить с ГЗШ здания.
Возле каждого опуска нужно сделать заземлитель.
Для ІІІ УМЗ - заземлитель, который состоит минимум из двух вертикальных электродов длиной не менее 3м, объединенных горизонтальным электродом и рас-стоянием между ними не менее 3м.

Можно ли использовать стальной трос не знаю, но соединить его можно соединителями типа VARIO (Obo bettermann). Думаю выглядеть оно будет не очень.

Для ІІІ УМЗ можно использовать сетку 10х10м. Поскольку размер и Форма кровли не позволяет так сделать, то сетку сделали меньшего размера. Что Вас в этом смущает, я не понимаю.


Цитата(Pantryk @ 25.5.2015, 14:34) *
... Как же делать уравнивание потенциалов для металлической кровли?


Это так, мысли вслух:
Металлическая кровля соединяется с молниезащитной сеткой. Соединение происходит с помощью креплений, на которых держится катанка, или с помощью фальцевых клемм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 26.5.2015, 15:33
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 253
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Цитата(Михаил Ник... @ 25.5.2015, 14:58) *
Почему Вы данные вопросы не задаёте тем, кто этот проект Вам сделал?

К сожалению я не знаю кто делал данный проект и тем более не знаю где теперь искать этого проектировщика.
Цитата(ez81 @ 25.5.2015, 15:22) *
Высота здания? может там и близко этого не надо.

2 этажа. Я так полагаю что от земли до конька где-то 7-8 метров максимум.
Цитата(Pantryk @ 25.5.2015, 15:34) *
Как же делать уравнивание потенциалов для металлической кровли?

Как-как, просто соединить с ГЗШ, если конечно речь о простом уравнивание потенциалов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prohojii
сообщение 5.1.2016, 23:08
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 5.12.2015
Пользователь №: 47456



Здравствуйте уважаемые специалисты В моем направлении возник вопрос о необходимости молниезащиты для 3х этажного жилого дома. Подскажите - требуется или нет и на каком основании?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.1.2016, 15:53
Сообщение #10





Гости






Цитата(Prohojii @ 5.1.2016, 23:08) *
... вопрос о необходимости молниезащиты для 3х этажного жилого дома. Подскажите - требуется или нет и на каком основании?

Прочтите выше сообщение 6, и найдите в сети эту инструкцию.