3х проводная схема |
30.6.2015, 20:46
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.6.2015 Пользователь №: 45934 |
Люди помогите пожалуйста.
Имеется термосопротивление подключенное по 3х проводной схеме. И вдруг оно начало показывать отрицательную температуру. Был произведен замер сопротивления однако он показал что термосопротивление показывает правильно. Как такое может быть? Если там где оно установлено температура минимум 40 градусов. Да и в результате замера показало что сопротивдение ТС 40 Ом а должно быть минимум 50. в чем проблема разобраться не могу. Помогите пожалуйста. |
|
|
|
30.6.2015, 20:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9158 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вы как то путаетесь в показаниях. То у вас сопротивление в норме, то оно 40 Ом. Вы уж как то определитесь. Естественно, что будет показывать минус, если сопротивление ниже того, которое должно быть при нуле. Вы хоть знаете принцип работы ТСМ?
-------------------- |
|
|
30.6.2015, 21:01
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.6.2015 Пользователь №: 45934 |
Ну ситуация сложилась такая.
ТСМ стоит в месте где обычная температура 40-50 градусов. И раньше он показывал температуру 40-50 градусов ну и сопротивление его было соответственное, однако некоторое время назад он начал показывать отрицательную температуру. Хотелось бы узать почему так вышло. |
|
|
30.6.2015, 21:03
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9158 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Поломался.
-------------------- |
|
|
|
30.6.2015, 21:05
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.6.2015 Пользователь №: 45934 |
Это понятно что поломался.
ТСМ подключен по трехпроводной схеме и я никак не могу разобраться в чем конкретно дело. |
|
|
30.6.2015, 21:13
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
А если ли вообще связь между количеством проводов и тем что он поломался?
Может черную кошку в черной комнате ищете? Сообщение отредактировал Student_007 - 30.6.2015, 21:14 |
|
|
30.6.2015, 21:23
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.6.2015 Пользователь №: 45934 |
Связь есть. Он не мог просто так сломаться. Скорее всего собака зарыта где-то в схеме этой.
|
|
|
|
30.6.2015, 21:32
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Как скажите.
Я бы для начала заменил бы датчик, и потом делал выводы. |
|
|
30.6.2015, 21:33
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.6.2015 Пользователь №: 45934 |
Датчик заменить нельзя. Он внутри генератора. Мне надо понять почему он минус стал показывать((
|
|
|
30.6.2015, 21:49
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Не дублируйте темы, админы заругают.
Если сомневаетесь в проводе замените провод. В поиске сложных зависимостей неисправности простых элементов я не силен. Не всегда разобрав, пощупав руками, все обдумав можно сделать вывод почему эта железяка сломалась, а по интернету тем более. Вы не принимаете то что он мог просто поломаться, например от дефекта изготовления или тряски, от мех. воздействия при расширении материалов, от попавшей воды, да хрен знает от чего еще. И прямо указывать на зависимость неисправности от количества проводов схемы как то опрометчиво. Можно его конечно изъять ,распилить, и рассматривать под микроскопом, только зачем? Если можно просто заменить, или избавиться, или заменить чем то другим. Сообщение отредактировал Student_007 - 30.6.2015, 21:56 |
|
|
|
30.6.2015, 22:06
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.6.2015 Пользователь №: 45934 |
Надо сделать анализ этого дефекта(((
А сделать это можно только по имеющимся замерам сопротивления и все(( |
|
|
1.7.2015, 13:00
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9158 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Надо сделать анализ этого дефекта((( Кому надо? Мне? Мне не надо. Во первых, у ТСМ всегда есть клеммы. Проверьте сопротивление с них. Только отключив провода, чтобы внешняя цепь не шунтировала его. Потом уже будете делать выводы. Проверьте линию. В двух элементах запутались? -------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
1.7.2015, 13:27
Сообщение
#13
|
Гости |
Возможно имеет место: "При ослаблении контакта от одного или нескольких выводов термометра сопротивления, например, в проходной клеммной коробке наблюдается рост показаний температуры. Причем возрастание показаний температуры происходит медленно и так же медленно потом уменьшается в зависимости от того, как изменяется сопротивление самого термометра. То есть все указывает на то, что происходит реальный нагрев датчика. Но при измерении сопротивления датчика цифровым мультиметром видно, что на самом деле датчик имеет температуру меньшую, чем показывает контроллер. Протяжка всех клеммных соединений устраняет данную проблему."
|
|
|
1.7.2015, 13:31
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
ТС говорит что сопротивление меньше чем должно было бы быть. Значит доп. сопротивления там явно не участвуют.
Сообщение отредактировал Student_007 - 1.7.2015, 13:48 |
|
|
1.7.2015, 19:19
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.6.2015 Пользователь №: 45934 |
Ну я как бы прошу помощи старших товарищей(((
Измерительный канал ТС скорее всего закоротило. Но как это рповерить точно? Можно конечно прокрутить Мегером, но цепь так просто не разберешь да и нельзя. А еслиТС закоротило то тогда где ? при выходе из ТС или в нем самом или на пути от него до клемной коробки. Кому надо? Мне? Мне не надо. Во первых, у ТСМ всегда есть клеммы. Проверьте сопротивление с них. Только отключив провода, чтобы внешняя цепь не шунтировала его. Потом уже будете делать выводы. Проверьте линию. В двух элементах запутались? я же в первом посте написал что замер делал. |
|
|
1.7.2015, 19:25
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Ну я как бы прошу помощи старших товарищей((( Измерительный канал ТС скорее всего закоротило. Но как это рповерить точно? Можно конечно прокрутить Мегером, но цепь так просто не разберешь да и нельзя. А еслиТС закоротило то тогда где ? при выходе из ТС или в нем самом или на пути от него до клемной коробки. измерительную линию с датчиком отключите от измерительного прибора и включите свою с тестовым резистором, сопротивление которого равно сопротивлению датчика. Если показания будут снова не нормальными, значит дохлый измерительный блок или мостовая цепь в нем. |
|
|
1.7.2015, 19:42
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Anv, Уважаемый я как бы не сильно в теме но вопрос у меня простой и наивный. КУДА ВАША Х.... ПОДКЛЮЧЕНА, по трехпроводной схеме? Ну помогите , спасите, это понятно. А по теме информация будет? Допустим у меня моя Х... подключена по трехпроводной схеме к такому прибамбасу http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regul...lyator/opisanie и иногда там настройки слетают. А у меня нужно выставить в настройках +26 градусов. Как слетели те настройки так мой приборчик и начинает показывать цену на дрова иногда с минусом иногда с плюсом, всякое бывает. Как то раз на 230 градусов сбрехал. Почему те настройки слетают хоть раз в году не знаю. Может в сети какой импульс проскакивает, фильтра у меня естественно нет на питании. Так что давайте сначала, пишем марку датчика, потом пишем марку прибора куда тот датчик подключен по трехпроводной схеме. И только потом кричим ПОМОГИТЕ.
|
|
|
1.7.2015, 20:08
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9158 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я вот че то ни как не въеду. Почему все таки нельзя отстегнуть ТС от линии и прозвонить его отдельно. Почему нельзя отстегнуть линию и от ТС и от вторичного прибора и проверить ее. Почему нельзя отдельно каким то образом проверить вторичный прибор. Делов на все вместе - всего то на час-два. А мы тут антимонии разводим уже сутки.
Anv, вы бы хотя бы нам все это показали для начала. Сообщение отредактировал Костян челябинский - 1.7.2015, 20:09 -------------------- |
|
|
14.7.2015, 17:53
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.7.2015 Из: Москва Пользователь №: 46097 |
Может к.з. на линии?
|
|
|
30.7.2015, 22:31
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.6.2015 Пользователь №: 45934 |
К.З. на линии если бы было то сопротивление было бы большое а следовательно и температура. Отстегнуть ТС нельзя так как он стоит внутри статора генератора который находится в работе.
|
|
|