Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Падение напряжеия под нагрузкой

Гость_Гость_Denis_*_*
сообщение 3.7.2015, 13:38
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Такая проблема. Имеется безщеточный генератор на 290КВт, малую нагрузку держит нормально,при подаче большей нагрузки падает напряжение с 380 до 50 примерно вольт. В чем может быть причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2015, 13:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9131
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



В генераторе. Или в нагрузке. Или в кабеле.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 3.7.2015, 14:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3053
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Сколько в кВт малая и большая нагрузки для генератора в 290 кВт?
Подает с 380 В до 50 В или падает с 380 на 50 В, т.е..становится 330 В?
Обороты двигателя при этом уменьшаются или нет? Обороты должны оставаться теми же, но рык(звук) двигателя должен изменяться.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_электрик II разряда_*
сообщение 3.7.2015, 14:19
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость_Denis_* @ 3.7.2015, 13:38) *
Добрый день. Такая проблема. Имеется безщеточный генератор на 290КВт, малую нагрузку держит нормально,при подаче большей нагрузки падает напряжение с 380 до 50 примерно вольт. В чем может быть причина?

смотря под какой нагрузкой и каким током возбуждения.
а ваще есть такое понятие как потенциал точки "А" и точки "В" - так вот на холостом ходу разность потенциалов равна ЭДС - это при безконечном сопротивлении Rmaxмежду этими точками "А-В"(цепь разомкнута/разорвана)))
Теперь начнем это бесконечное сопротивление R с помощью навешивания нагрузки уменьшать до какого-то минимума ну, вообщем в идеале до нуля "0"
Что при этом произойдет? - ну конечно же КЗ. Но, если это не принимать близко к сердцу, а начать измерять напряжение между точками "А" и "В" - то мы увидим, что напряжение упало до нуля.
А почему? - да потому что ввиду короткого замыкание КЗ, когда сопротивление между точками "А" и "В" стало равным нулю "0" - то, и потенциалы между этими точками стали быть равными. А так напряжение это разность потенциалов - то и получается, что напряжение равно нулю.

Чтобы просадить напругу да 50В - надо почти сделать короткое замыкание. Чем болше нагрузки тем больше сечение проводника и меньше сопротивление.
Но при таком падении напряжения должен быть не въеб...й ток нагрузки.
Встает вопрос как Вы это переживаете.???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 3.7.2015, 15:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Вы сначала напишите тип генератора. Безщеточный понятие растяжимое. Первое нужно проверить не падают ли обороты как сказали выше а затем проверить схему возбуждения генератора сделайте фото генератора, барно и если есть таблички с названием генератора и его параметрами. Большая нагрузка это сколько? Что крутит данный генератор?

Цитата(электрик II разряда @ 3.7.2015, 15:19) *
смотря под какой нагрузкой и каким током возбуждения.
а ваще есть такое понятие как потенциал точки "А" и точки "В" - так вот на холостом ходу разность потенциалов равна ЭДС - это при безконечном сопротивлении Rmaxмежду этими точками "А-В"(цепь разомкнута/разорвана)))
Теперь начнем это бесконечное сопротивление R с помощью навешивания нагрузки уменьшать до какого-то минимума ну, вообщем в идеале до нуля "0"
Что при этом произойдет? - ну конечно же КЗ. Но, если это не принимать близко к сердцу, а начать измерять напряжение между точками "А" и "В" - то мы увидим, что напряжение упало до нуля.
А почему? - да потому что ввиду короткого замыкание КЗ, когда сопротивление между точками "А" и "В" стало равным нулю "0" - то, и потенциалы между этими точками стали быть равными. А так напряжение это разность потенциалов - то и получается, что напряжение равно нулю.

Чтобы просадить напругу да 50В - надо почти сделать короткое замыкание. Чем болше нагрузки тем больше сечение проводника и меньше сопротивление.
Но при таком падении напряжения должен быть не въеб...й ток нагрузки.
Встает вопрос как Вы это переживаете.???

Не обязательно давать большую нагрузку, генератор или схема возбуждения может быть неисправными. Схема возбуждения генератора должна компенсировать просадку напряжения под нагрузкой путём увеличения тока возбуждения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.7.2015, 17:41
Сообщение #6





Гости






Обороты на двигателе не падают. Напруга падает именно не на 50,а до 50 ти вольт. Диоды подвижные прозванивал-целые. Подозрение что либо корректор,либо регулятор накрылись... Генератор типа S 315,Чешский. Нагрузку освещенния в районе 10КВт держит,как включаешь к примеру лебёдку,или компрессор,падает...





Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.7.2015, 17:43
Сообщение #7





Гости














Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_юфс_*
сообщение 3.7.2015, 18:01
Сообщение #8





Гости






а не понял я, чё это за реклама фоток icon_biggrin.gif
это не на пароходе дизель-генератор стоит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_электрик II разряда_*
сообщение 3.7.2015, 18:21
Сообщение #9





Гости






Цитата(электрик II разряда @ 3.7.2015, 14:19) *
смотря под какой нагрузкой и каким током возбуждения.
а ваще есть такое понятие как потенциал точки "А" и точки "В" - так вот на холостом ходу разность потенциалов равна ЭДС - это при безконечном сопротивлении Rmaxмежду этими точками "А-В"(цепь разомкнута/разорвана)))
Теперь начнем это бесконечное сопротивление R с помощью навешивания нагрузки уменьшать до какого-то минимума ну, вообщем в идеале до нуля "0"
Что при этом произойдет? - ну конечно же КЗ. Но, если это не принимать близко к сердцу, а начать измерять напряжение между точками "А" и "В" - то мы увидим, что напряжение упало до нуля.
А почему? - да потому что ввиду короткого замыкание КЗ, когда сопротивление между точками "А" и "В" стало равным нулю "0" - то, и потенциалы между этими точками стали быть равными. А так напряжение это разность потенциалов - то и получается, что напряжение равно нулю.

Чтобы просадить напругу да 50В - надо почти сделать короткое замыкание. Чем болше нагрузки тем больше сечение проводника и меньше сопротивление.
Но при таком падении напряжения должен быть не въеб...й ток нагрузки.
Встает вопрос как Вы это переживаете.???

извиняюсь за не компетенцию.
я как раз и думал об ентом, что нагрузку кидают а возбуждения шиш icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_электрик II разряда_*
сообщение 3.7.2015, 18:23
Сообщение #10





Гости






Цитата(rosck @ 3.7.2015, 15:53) *
Вы сначала напишите тип генератора. Безщеточный понятие растяжимое. Первое нужно проверить не падают ли обороты как сказали выше а затем проверить схему возбуждения генератора сделайте фото генератора, барно и если есть таблички с названием генератора и его параметрами. Большая нагрузка это сколько? Что крутит данный генератор?


Не обязательно давать большую нагрузку, генератор или схема возбуждения может быть неисправными. Схема возбуждения генератора должна компенсировать просадку напряжения под нагрузкой путём увеличения тока возбуждения.

извиняюсь за не компетенцию.
я как раз и думал об ентом, что нагрузку кидают а возбуждения шиш icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 3.7.2015, 20:08
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 989
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Гость @ 3.7.2015, 17:43) *





Ну на фото-мои тапочки! icon_biggrin.gif


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zum_*
сообщение 3.7.2015, 20:11
Сообщение #12





Гости






Цитата(Искра @ 3.7.2015, 20:08) *
Ну на фото-мои тапочки! icon_biggrin.gif

главное чтобы они на тебе и остались icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 3.7.2015, 21:48
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость @ 3.7.2015, 18:41) *
Обороты на двигателе не падают. Напруга падает именно не на 50,а до 50 ти вольт. Диоды подвижные прозванивал-целые. Подозрение что либо корректор,либо регулятор накрылись... Генератор типа S 315,Чешский. Нагрузку освещенния в районе 10КВт держит,как включаешь к примеру лебёдку,или компрессор,падает...






При беглом поиске не удалось найти полезную информацию по данному генератору. Как я понял генератор синхронный обмотка возбуждения получает питание от трёхфазного диодного моста мост получает питание от трёхфазной обмотки. Обмотка и мост находятся на роторе на статоре находиться обмотка возбуждения. Из каких узлов состоит схема возбуждения если там трансформаторы тока и дроссели. Или все завязано на коректоре (регуляторе напряжения) . Я встречал подобные генераторы где основную работу выполняли трансформаторы и дроссели а коректор только более точно подрегулировал напряжение. Есть ли схема возбуждения. У меня на планшете не открылись фото.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.7.2015, 22:20
Сообщение #14





Гости






Увы,всех схем не сохранилось. Вот только регулятор и ограничитель напряжения.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.7.2015, 22:25
Сообщение #15





Гости






Цитата(rosck @ 3.7.2015, 21:48) *
При беглом поиске не удалось найти полезную информацию по данному генератору. Как я понял генератор синхронный обмотка возбуждения получает питание от трёхфазного диодного моста мост получает питание от трёхфазной обмотки. Обмотка и мост находятся на роторе на статоре находиться обмотка возбуждения. Из каких узлов состоит схема возбуждения если там трансформаторы тока и дроссели. Или все завязано на коректоре (регуляторе напряжения) . Я встречал подобные генераторы где основную работу выполняли трансформаторы и дроссели а коректор только более точно подрегулировал напряжение. Есть ли схема возбуждения. У меня на планшете не открылись фото.?


Стоит трансформатор и дроссель. Дроссель я как понимаю для паралельной работы? Еще как вариант,транзистор может быть полетел,его прозвонить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_электрик II разряда_*
сообщение 3.7.2015, 23:35
Сообщение #16





Гости






Цитата(Гость @ 3.7.2015, 17:41) *
Обороты на двигателе не падают. Напруга падает именно не на 50,а до 50 ти вольт. Диоды подвижные прозванивал-целые. Подозрение что либо корректор,либо регулятор накрылись... Генератор типа S 315,Чешский. Нагрузку освещенния в районе 10КВт держит,как включаешь к примеру лебёдку,или компрессор,падает...






смотря под какой нагрузкой и каким током возбуждения.
- так вот я об этом и трындел что смотря какая нагрузка и хватит ли ей возбуждения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_якорь_*
сообщение 3.7.2015, 23:40
Сообщение #17





Гости






Цитата(Гость @ 3.7.2015, 22:20) *
Увы,всех схем не сохранилось. Вот только регулятор и ограничитель напряжения.


а ты все схемы так читаешь, тогда всё понятно icon_biggrin.gif
я чёт не понял, а чё там за дельтаплан на верхней схеме с плюсиком и минусом - не подскажешь icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 4.7.2015, 4:54
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость @ 3.7.2015, 23:25) *
Стоит трансформатор и дроссель. Дроссель я как понимаю для паралельной работы? Еще как вариант,транзистор может быть полетел,его прозвонить.

Фото у меня не открываются причины не знаю. Трансформатор и дроссель трехфазные?
Выкладываю файл на последней странице есть схема возбуждения подобного генератора.
сходство есть?

Проведите эксперимент подключите к обмотке возбуждения вольметр и дайте нагрузку на генератор. Сначала включите трёх фазную нагрузку а потом мощную однофазную подайте на каждую фазу. Проследите как изменяется напряжение возбуждения. Обмотка возбуждения находиться на статоре к ней с схемы возбуждения должны идти два провода напряжение постоянное. У Вас случайно недавно не проводились ремонтные работы на генераторе? может быть кто-то что-то неправильно подключил. Или генератор сам по себе перестал работать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RDK250.PDF ( 1.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 759
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 21:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены