Щит в 2-ух комнатной квартире. , Расчет, выбор автоматов, РН, УЗО.

KneSH
сообщение 3.7.2015, 21:36
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.7.2015
Из: СПб.
Пользователь №: 45951



Цитата(Костян челябинский @ 3.7.2015, 21:01) *
Потому что не прогуглили то, что я вам посоветовал. Знаете, очень трудно о чем то дискутировать с человеком, который вообще не имеет представление о том, о чем пытается рассуждать. Поэтому и предложил хотя бы поверхностно изучить суть предмета.

Почитал. Обьясните мне пожалуйста по какому принципу расчитывается номинал автомата относительно предпологаемой нагрузки? И я не совсем понял, в квартиры лучше с буквой В на группу? так как они имеют большею чусвтительность? Поймите меня правильно, мне не 16 лет, и тут вопросы задаю не ради праздного любопытства. Заставила нужда. Я не спорить пришел, просто хочу понять что к чему и как. А люди оставляют коментарии с очень скудной информации.
Цитата(FRAER @ 3.7.2015, 21:26) *
KneSH,ни в коем случае! Два автомата по 16А!

Куда же мне второй автомат поставить? Если только какие то розетки сгруппировать с посудомойкой.

Сообщение отредактировал KneSH - 3.7.2015, 21:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2015, 21:49
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9161
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(KneSH @ 3.7.2015, 23:36) *
Почитал. Обьясните мне пожалуйста

Во, теперь можно говорить. Короче, для квартирной проводки существует ЭМПИРИЧЕСКОЕ (т.е. выведенное опытным путем, не имеющее строгих научных обоснований) правило, что розеточная сеть прокладывается кабелем 2,5 квадрат и защищается каждая линия автоматом 16А. По своему опыту скажу, что ВСЯ кухня (за исключением плиты или варочной поверхности) висит на этом автомате при любой насыщенности приборов и не происходит выбивания автоматов. За исключением самых злых случаев. Типа когда стоимость бытовой техники в кухне сравнима со стоимостью хрущевки в этой местности. Почему - нужно рассказывать или достаточно прочитанного про ВТХ?

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 3.7.2015, 21:51


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KneSH
сообщение 3.7.2015, 22:02
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.7.2015
Из: СПб.
Пользователь №: 45951




Теперь понимаю. Так какие автоматы тогда ставить В или С? Если можно подскажите пожалуйста чем (программа) или как мне нарисовать схему щита со всеми автоматами, РН и УЗО относительно количества приборов? Мне было бы проще нарисовать что бы вы "проверили" правильность компоновки щита.

Кстати я сам родом с ЧТЗ, еще и зятя Костей зовут icon_smile.gif

Сообщение отредактировал savelij® - 4.7.2015, 2:56
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2015, 22:35
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9161
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



По поводу характеристики - ставьте С. В для слишком упоротых в тему, но они не помогают. Это как глушак диаметром с главный калибр Тирпица. Коли потратил на него кучу бабок, то шайтан (ваз 2106) просто должен ехать как Мазерати (сегодня видел на улицах Челябинска Феррари. Писал паром). Схему проще рисовать в S-Plan. Он распространяется шароварами. Но эта прога - просто чертилка. Без расчетов.
Цитата
Кстати я сам родом с ЧТЗ
Если быть точным, то я не Челябинский, а Озерский. И хотя уже 6 лет живу в Че, в душе остался атомщиком и озерчаниным.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 3.7.2015, 22:36
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 990
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Я бы такому клиенту ни за какие деньги работу не стал бы делать. Насмотрятся по телику "Школу ремонта" или в инете "проконсультируются"...


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2015, 22:40
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9161
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Искра, почему, наоборот. Чел в тему въезжает неподетски, а наоборот, основательно. Не так, как фанаты ШМ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 3.7.2015, 23:59
Сообщение #27


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 990
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548




Ну, в принципе, ты прав: я погорячился...Приношу свои извинения ТС!
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.7.2015, 19:16
Сообщение #28





Гости






Ув спецы! А что скажете насчет лоджии (пост 16) или здесь это офттоп?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KneSH
сообщение 6.7.2015, 13:30
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.7.2015
Из: СПб.
Пользователь №: 45951



Цитата(Костян челябинский @ 3.7.2015, 22:35) *
По поводу характеристики - ставьте С. В для слишком упоротых в тему, но они не помогают. Это как глушак диаметром с главный калибр Тирпица. Коли потратил на него кучу бабок, то шайтан (ваз 2106) просто должен ехать как Мазерати (сегодня видел на улицах Челябинска Феррари. Писал паром). Схему проще рисовать в S-Plan. Он распространяется шароварами. Но эта прога - просто чертилка. Без расчетов.
Если быть точным, то я не Челябинский, а Озерский. И хотя уже 6 лет живу в Че, в душе остался атомщиком и озерчаниным.

Понял icon_smile.gif , буду ставить С.
За S-Plan спасибо, действительно простая утилита.
Вот что получилось.

Кабель проложен везде в гофре. На розетки NYM 3x2.5, на свет NYM 3x1.5, теплый пол NYM 3x1.5.
Розетка в ванной комнате и Стиральная машина к сожалению на одной линии, розетка нужна для фена, эл. бритвы и т.п. УЗО в ванную я предполагаю нужно на 40А/30мА?
В коридоре на линии освещения будет дополнительно "висеть" звонок и 2 розетки для роутеров, как всегда опомнились когда уже все было проложенно. icon_sad.gif Это не слишком "криминально"?
"Общее" УЗО на всю группу нужно поставить?
В ванной комнате и туалете на освещение, не могу определиться в выборе источником питания между 12V и 220V. Что вы могли бы сказать по этому пункту?
Освещение по всей квартире энергосберегающие лампы.
Монтаж соединений в распределительных коробках на освещение предполагается путем клеммников WAGO.
Автоматы предполагаются Schneider. Какого производителя диф автоматов посоветуете и какой ток утечки?
Выбор производителя УЗО затрудителен для меня, в виду полного не знания.

Спасибо за помощь, понимание и отзывчивость!

Для меня все земляки кто с ЧЕлябинка, хоть и жил я там "ясельный период", но все равно от части горжусь этим! icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал KneSH - 6.7.2015, 14:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 6.7.2015, 13:49
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



У вас на вводе 20А, нахера столько групп?
Спальня - розетки 18 шт.
Может вам стоит продумать систему типа как у троллейбуса?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KneSH
сообщение 6.7.2015, 13:59
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.7.2015
Из: СПб.
Пользователь №: 45951




На сколько тогда вы считаете нужно поставить вводной автомат или нужно поставить выключатель нагрузки? Про группы я не совсем понял вас.
В спальне много розеток потому что нет плана дизайна, сделано с "запасом" дабы не было проблем с удлинителями.
О какой системе троллейбуса вы говорите, я вас не понимаю.

Сообщение отредактировал savelij® - 7.7.2015, 0:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 6.7.2015, 15:22
Сообщение #32


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Ну количество розеток - личное дело каждого, лишь бы потом не было соблазна использовать все icon_smile.gif
Прикрепленное изображение


Выключатель нагрузки - советовали выше.

Про троллейбус - вероятно, имелся в виду "скользящий токосъем"?

Сообщение отредактировал Lasser - 6.7.2015, 15:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KneSH
сообщение 6.7.2015, 15:24
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.7.2015
Из: СПб.
Пользователь №: 45951




Да я понимаю что выглядит смешно, 18 шт.. в спальне... не демонтировать же теперь их icon_smile.gif
Спасибо, поставлю ВН.
Про троллейбус это шутка электриков? Я ж не спец icon_sad.gif
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 6.7.2015, 15:30
Сообщение #34


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Про троллейбус. У нас как - к медным неизолированным проводникам прижимаются башмаки с графитовыми вставками, чтоб питание брать с сети.
Ну как вы себе представляете висящие в квартире оголенные провода под напряжением? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KneSH
сообщение 6.7.2015, 15:54
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.7.2015
Из: СПб.
Пользователь №: 45951




Понятно. icon_smile.gif
По схеме вы можете что то дополнить еще? Буду признателен!
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 6.7.2015, 16:06
Сообщение #36


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Не пойму, у вас на ванну УЗО? Тогда на кой там дифавтомат? Я бы поставил УЗО 40А / 10мА
На все остальное УЗО 40А / 30мА
Освещение можно объединить, например, коридор+ванна+туалет+кухня и зал+спальня+лоджия. Причем, оставив при этом автоматы на 6А.

Сообщение отредактировал Lasser - 6.7.2015, 16:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KneSH
сообщение 6.7.2015, 16:23
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.7.2015
Из: СПб.
Пользователь №: 45951




Ок, тогда только УЗО. А не "многовато" ли УЗО на 10 мА? Может 30 мА? Где то читал что это не обходимо исключительно для джакузи (в быту), типа там повышенная опасность.
На все остальное, не будет ли ложных срабатываний при предложенном вами варианте номинала УЗО?
Извините не понял вас, объеденить свет коридор+ванна+туалет+кухня, зал+спал.+лодж, тоесть поставить два автомата по 6А? Ради чего?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 6.7.2015, 17:01
Сообщение #38


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



УЗО 10мА рекомендуется для защиты влажных помещений. Отмечу, что, например, на том же упомянутом троллейбусе утечка допускается только 3мА.
Да, забыл отметить, УЗО должно быть защищено автоматом. Итого - вместо дифа на ванную автомат С16 и УЗО, крайне желательно электромеханическое.
Ложных срабатываний на исправном аппарате быть не может в принципе - это означает, что где-то утечка все-таки есть.

Объединить - банально ради экономии. Как денег, так и места в щите.

Сообщение отредактировал Lasser - 6.7.2015, 17:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KneSH
сообщение 6.7.2015, 17:30
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.7.2015
Из: СПб.
Пользователь №: 45951



Цитата(Lasser @ 6.7.2015, 17:01) *
УЗО 10мА рекомендуется для защиты влажных помещений. Отмечу, что, например, на том же упомянутом троллейбусе утечка допускается только 3мА.
Да, забыл отметить, УЗО должно быть защищено автоматом. Итого - вместо дифа на ванную автомат С16 и УЗО, крайне желательно электромеханическое.
Ложных срабатываний на исправном аппарате быть не может в принципе - это означает, что где-то утечка все-таки есть.

Объединить - банально ради экономии. Как денег, так и места в щите.

УЗО 10мА, ок понятно. Простите, не могли бы вы поиснить почему электромеханическое?
Общее УЗО на сколько я понял нужно расчитывать относительно всего. Чуть ли (в идеале) провести замеры .
Цитата
Тут может возникнуть вопрос: как же так, ведь если УЗО
полностью исправно и полностью соответствует
всем предъявляемым к нему требованиям, то как
оно может ложно срабатывать? Все дело в особых
условиях и специфических режимах, которые иногда
возникают в электрических сетях, а также в параме-
трах самих сетей и режимах работы потребителей
электроэнергии. При высокой чувствительности
УЗО режимы работы самой сети и потребителей,
питающихся через УЗО, оказывают на него самое
непосредственное влияние и часто служат причиной
ложных срабатываний.

На счет объединения учту спасибо!

Сообщение отредактировал KneSH - 6.7.2015, 17:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 6.7.2015, 17:49
Сообщение #40


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Электронное УЗО содержит внутри усилитель тока ошибки, который питается от сети. В случае, если будет обрыв нуля до УЗО, оно "зависнет", то есть в случае прикосновения просто не сработает. Электромеханическому питание не нужно, поэтому оно надежнее.

В нормальных режимах работы сети и оборудования утечки на корпус быть не должно, поэтому и не может быть ложных срабатываний.

Общее УЗО по уставке - 30мА, потому как следующие - на 100 и 300 мА - для противопожарной защиты.
По току расцепителя УЗО выбирается на ступень выше, потому как номинал показывает ток, который УЗО способно провести в штатном режиме, поэтому оно долно выдержать перегрузку, пока не отработает автомат.
Вводной автомат у вас на 25А, поэтому УЗО на 32 или 40А, можно и выше.



Почему же тогда не выпускают все УЗО на 100А? Из-за экономии. Потребитель вероятнее купит устройство, если у него будет меньше цена.

Сообщение отредактировал Lasser - 6.7.2015, 17:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения