10.7.2015, 19:16
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19414 |
Добрый вечер, решил создать тему, обсудить, работоспособность метода защиты. Идея такая, поставить на первом этаже три контактора пофазно, на последнем три реле напряжения пофазно (например те же УЗМ-16). От них довести управление на контакторы. Обрыв нуля на любом этаже отразится на последнем, реле отработают отключив нужные фазы. Только крутится один вопрос, будет ли равно напряжение на последнем этаже, напряжению в том месте, где произошел обрыв.
Сей метод пришел в голову от желания защитить дом от такого типа аварий и не покупать УЗМ-50 на каждую квартиру Добавлено: Цитата Появилась идея взять только ноль на последнем этаже, а фазу перед контактором, тогда при обрыве нуля последовательно должны отключится две из трех фаз, либо даже все три (и работоспособность всех 3-х реле сохранится до отключения последней из фаз). В то же время при восстановления нуля, все вновь заработает. В случае приходящего перенапряжения схема так же останется рабочей. Схемку привожу ниже
Сообщение отредактировал Николай01 - 12.7.2015, 6:57 |
|
|
|
10.7.2015, 19:21
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Николай01, Хрень все это, ваши УЗМ защитят только от отгорания ДО, а если отгорание будет после - например в этажном щите, то ваши РН не помогут.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
10.7.2015, 19:25
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19414 |
в этажном щите на первом этаже будут стоять контакторы, отгорит например на третьем, все что после третьего так же остается без нуля, УЗМ-16 на последнем срабатывают, отключают контакторы на первом, идея такая
|
|
|
10.7.2015, 19:32
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Николай01, Ааа.. догнал... ну че.. по мне - схема работоспособна.
Но, тогда для РН на верхний этаж и доп питание надо подводить, иначе после "сработки" их уже не включить.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
10.7.2015, 19:35
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19414 |
Только остается вопрос о величине напряжения в месте обрыва и на последнем этаже. Без нуля будет ли оно отличаться по-этажно, или же нет, ведь токи не большие и возможно к верхним этажам оно просядет. Либо установится что-то средне, на что этот способ как раз расчитан
И правда, об этом не подумал, и не будет понятно, устранена авария или нет Сообщение отредактировал Николай01 - 10.7.2015, 19:37 |
|
|
10.7.2015, 19:39
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Николай01, Еще.. про доп питание - РН питается от конролирумой сети... так что идея, ИМХО, нереализуемая..
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.7.2015, 19:48
Сообщение
#7
|
Гости |
Кому-то покажется смешным, но ни разу не сталкивался с отгоранием ноля в этажном щитке, в ВРУ и в ТП на кабелях питания жилых домов - да, а вот в этажном щитке не довелось. И это при том, что в некоторых старых щитках ноль сидит шлейфом на пакетниках. Кто в теме, как часто отгорает ноль в этажном щитке?
|
|
|
|
10.7.2015, 20:30
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Имхо, лучшая защита - у конечного потребителя, ибо ноль может отгореть в этажном щите не в ту сторону, что дальше вверх идет, а в ту, что на вводе в этажный щит...
|
|
|
10.7.2015, 20:39
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Кто в теме, как часто отгорает ноль в этажном щитке? Статистики не имею, но несколько раз наблюдал, как калится проходной нулевой проводник на окислившейся шине в этажнике. И пару раз предложение жильцам сделать замечание жековским работникам возымело действие... до отгорания не дошло. А сколько таких незамеченных никем "горячих точек" сегодня существует... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
10.7.2015, 20:48
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19414 |
Появилась идея взять только ноль на последнем этаже, а фазу перед контактором, тогда при обрыве нуля последовательно должны отключится две из трех фаз, либо даже все три (и работоспособность всех 3-х реле сохранится до отключения последней из фаз). В то же время при восстановления нуля, все вновь заработает. В случае приходящего перенапряжения схема так же останется рабочей. Схемку нарисовал
Сообщение отредактировал Николай01 - 10.7.2015, 20:49
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
10.7.2015, 21:33
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Появилась идея взять только ноль на последнем этаже, а фазу перед контактором, Хм.. а вот этот вариан, ИМХО, достоин рассмотрения... посмотрим кто что еще умного скажет...Но опять таки... тут защита будет именно стоякого нуля... а если в ЭЩ отгорит не стояковый нуль, а "отросток" на пакетники - на этаже будет хаос.. а РН - молчек -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
11.7.2015, 8:20
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
haramamburu, верно, поэтому и пишу
Цитата лучшая защита - у конечного потребителя
|
|
|
11.7.2015, 8:49
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19414 |
В тех домах, что хотел защитить до каждого пакетника идет свой отросток от нулевой шины, при отгорании любого в квартире просто пропадает свет
Цитата лучшая защита - у конечного потребителя согласен, зато данный метод выходит в 2 раза дешевле |
|
|
11.7.2015, 9:41
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не стоит забывать, что после точки обрыва может образовываться искусственный ноль. То выключится, то включится (от соотношения нагрузок). И потом, пусть 10 этажей, четыре верхних ноль потеряли.. Почему шесть нижних нужно загасить (или периодически). К тому ж добавление автоматики всегда требует подкованности персонала, жэковского. А мы, жэковские, завсегда только упрощаем
Самый дешевый и практически без изъянов способ (для стояка) - протянуть дублирующий PEN. А уж коли провод протянут, можно и разделение у корня замутить, не сильно дорого. Собственно диалектика развития от TN-C до TN-S |
|
|
11.7.2015, 10:35
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19414 |
Олега, это мероприятие надо делать параллельно
|
|
|
12.7.2015, 2:56
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372 |
Добрый вечер, решил создать тему, обсудить, работоспособность метода защиты. Идея такая, поставить на первом этаже три контактора пофазно, на последнем три реле напряжения пофазно (например те же УЗМ-16). От них довести управление на контакторы. Обрыв нуля на любом этаже отразится на последнем, реле отработают отключив нужные фазы. Только крутится один вопрос, будет ли равно напряжение на последнем этаже, напряжению в том месте, где произошел обрыв. Сей метод пришел в голову от желания защитить дом от такого типа аварий и не покупать УЗМ-50 на каждую квартиру Привет.Я использую уже много лет реле напряжения на каждую квартиру (дом) РН-113.Все довольны. А так до этого у кое- кого сгорела бытовая техника. -------------------- И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
|
|
|
12.7.2015, 6:42
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Олега, это мероприятие надо делать параллельно Я выше обговорил, "способ для стояка", т.е. от обрыва в стояке. Это проще, и реле на последнем этаже уже не нужны. В принципе: бороться нужно с раздолбайством, а не с его последствиями. Целесообразнее выполнять подзабытый ППР, чем крутиться вокруг огорода автоматики. Необходимость защиты от обрыва PEN до ВРУ разумеется сохраняется - "дублера" или "РЕ" от ТП не протянешь. Сообщение отредактировал Олега - 12.7.2015, 6:44 |
|
|
12.7.2015, 7:10
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19414 |
Aleksandr50, не уверен в этих китайцах, не всегда отрабатывают, по отзывам
Олега, ППР провожу, установить реле и контакторы (все это на первом) и протянуть 1,5мм2 с последнего этажа от N по трудозатратам поменьше. Автоматика да, уменьшает надежность, но и IEK с EKF там не будет Цитата Необходимость защиты от обрыва PEN до ВРУ разумеется сохраняется - "дублера" или "РЕ" от ТП не протянешь. А что если контур закопать и перейти в ВРУ на TN-C-S? Сетевики не возмутятся? (а может наоборот только рады будут) Сообщение отредактировал Николай01 - 12.7.2015, 7:16 |
|
|
12.7.2015, 9:20
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372 |
Aleksandr50, не уверен в этих китайцах, не всегда отрабатывают, по отзывам Олега, ППР провожу, установить реле и контакторы (все это на первом) и протянуть 1,5мм2 с последнего этажа от N по трудозатратам поменьше. Автоматика да, уменьшает надежность, но и IEK с EKF там не будет А что если контур закопать и перейти в ВРУ на TN-C-S? Сетевики не возмутятся? (а может наоборот только рады будут) Какой Китай? Эти реле выпускают компания НПП «Новатек-Электро». И по своим параметрам РН-113 выше чем подобные аналоги АВВ.Кстати и во много раз дешевле. Огорчен я Николай01 Вашим незнанием(((. -------------------- И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
|
|
|