Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

зануление щита учёта электроэнергии

Иван1
сообщение 11.7.2015, 9:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 45488



В металлический ящик для эл. счётчика, от ТП по воздушке, приходит двухжильный эл. провод.
Как правильно занулять? сперва ноль садим на болт корпуса ящика, а после от него на клему эл.счётчика?
заземлить неоткуда, здание старое, контур отгнил и развалился, сопротивление заземлителей 100 лет никто не проверял. Надежда только на этот самый ноль, который идёт на щит учёта.

Можно ли использовать трёхполюсный автомат, как двухполюсный? Тоесть посадить на трёхполюсный автомат фазу и ноль которые идут после счётчика, будет ли он работать как защита от КЗ. и перегрузки или надо именно двухполюсный ставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.7.2015, 9:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17531
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Иван1 @ 11.7.2015, 9:11) *
..от ТП по воздушке, ... Надежда только на этот самый ноль..

Как раз на ноль по ВЛ надежды меньше всего. Именно поэтому на вводе после ВЛ обязано быть ЗУ. Тот заземлитель, который "отгнил и развалился" люди не от скуки установили.

Сообщение отредактировал Олега - 11.7.2015, 9:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 11.7.2015, 13:59
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Восстанавливайте контур заземления. Это будет надежней и, самое главное, правильней. Ноль на ЛЭП может оборваться и тогда на корпус шкафа через сопротивление нагрузки придет фаза. И будет Вас там ждать.
Трехполюсный автомат можно использовать и как двухполюсный, и как однополюсный, разницы нет, работать будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.7.2015, 20:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17531
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(mr.energo @ 11.7.2015, 13:59) *
Трехполюсный автомат можно использовать и как двухполюсный, и как однополюсный, разницы нет, работать будет.

Только до (.) разделения PEN второй полюс ни к чему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.7.2015, 20:44
Сообщение #5





Гости






подскажите, если столб деревянный прикручен к квадрату сваренному из двух швеллеров №120мм, а эти швеллеры в земле на глубине 150-170см и к ним заземлиться нормально будет. Кабель к этому деревянному столбу идет от городского бетонного столба который стоит в метрах 15-18 и на этом столбе, как мне показалось и на последующих 4 жб столбах, к трансформаторной будке - везде смотрел есть заземление ну какието проволки со столба в землю идут
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 11.7.2015, 21:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Землитесь к швеллерам, ноль сразу в счетчик иначе сбыт будет "бодаться" проще однополюсник автомат на фазу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.7.2015, 21:51
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17531
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ez81 @ 11.7.2015, 21:32) *
Землитесь к швеллерам..

Коррозия несущей не страшна ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 11.7.2015, 22:21
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Олега @ 11.7.2015, 21:51) *
Коррозия несущей не страшна ?

Кому автору вопроса? Швеллер нас переживет. icon_smile.gif В связи трудился в 96 году, стояли ограждения нупа из рельс 1905 года

Сообщение отредактировал ez81 - 11.7.2015, 22:23


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.7.2015, 1:01
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17531
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ez81 @ 11.7.2015, 22:21) *
Кому автору вопроса? Швеллер нас переживет. icon_smile.gif В связи трудился в 96 году, стояли ограждения нупа из рельс 1905 года

С чего это автору? В итоге конечно м.б. что и автору. У меня обозначена "несущая" (конструкция). А там уж кому достанется..
Не стоит сравнивать угольник и рельс. Тем более 1905 года выпуска.
Связь - как-никак слаботочка. При неравномерной нагрузке ток с ВЛ в ЗУ может быть не слабый. (а собственно много и не обязательно)
ГОСТ Р 50571.5.54 п.543.2.3 "Нижеперечисленные металлические части не следует использовать в качестве защитных проводников ..:
- конструкции, подверженные механическим нагрузкам в нормальных условиях;
- поддерживающие конструкции электропроводок".
Или на опоры нет нагрузки (ветровой), или поддерживают не проводку ?

Сообщение отредактировал Олега - 12.7.2015, 6:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 12.7.2015, 4:45
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Иван1, Уважаемый ноль на корпус до счетчика, корпус повторно заземлить. Болты на корпусе для ноля и для заземления разные. На швеллер который держит столб не совсем желательно но бывает часто и густо..И таки да сейчас если столбы меняют то на каждом столбе ноль на ВЛ заземляют по специально залитой в столбе проволоке катанке которая торчит с обоих сторон того столба. При этом снизу она заворачивается при установке столба в пробуренную яму и длинна той катанки такая что завернутая она торчит немного рядом со столбом из земли, на уже закопанном столбе. А сверху ноль через специальный зажим хоть провод хоть СИП тоже подсоединяется к той проволоке. Так что не все так и плохо сейчас на новых после реконструкции ВЛ.

Цитата(ez81 @ 11.7.2015, 21:32) *
Землитесь к швеллерам, ноль сразу в счетчик иначе сбыт будет "бодаться" проще однополюсник автомат на фазу.

Это раньше за это бодались. А теперь в тех-условиях на подключение частного дома сами рисуют повторное заземление ноля до счетчика. Да и не сбыт этим занимается это эксплуатация требует. Или как их там правильно назвать.При этом еще и лаборатория приезжает от них за ваши деньги то повторное заземление проверять. И хотя вроде написано повторное заземление не нормируется но хренушки, денюжку давай за лабораторию. В прошлом году знакомый подключал новый дом, только успевай отстегивать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СергеевН
сообщение 14.7.2015, 16:41
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 14.7.2015
Из: Московская обл
Пользователь №: 46095



Без земли нельзя. Лотерея...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 23:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены