На работе есть ряд блоков питания 220/24 для питания датчиков давления, и соединены между друг другом последовательным заземлением .
Вопрос: разрешается ли такое , если да то какими правилами? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
нет,не разрешается от гзш отдельным проводником,если подключены через розетки с пеном то да не проблема.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17650 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.7.2015 Пользователь №: 46057 ![]() |
пункт правил не помешал бы)))),а то гредет серьезное наказание)))
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
... и соединены между друг другом последовательным заземлением . Вопрос: разрешается ли такое , если да то какими правилами? Нет, не разрешается. ПУЭ, "1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений...." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17650 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Последовательное включение - проводник-ОПЧ-проводник. Т.е. участок ОПЧ между приходящим РЕ и отходящим (далее). Разве здесь так ? Нет, не разрешается. ПУЭ, "1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Клеммник блока питания не является ОПЧ. От этого клеммника, отдельным ответвлением подключается ОПЧ БП. Сообщение отредактировал Олега - 11.7.2015, 21:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Назовите пункт Гость собол-й. простите Сочувствующий Это какие у нас "розетки с пеном" ?с РЕ оговорился в плане последовательного соединения есть в пуэ (рыть не хочу но есть) ![]() Сообщение отредактировал ez81 - 11.7.2015, 21:37 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17650 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..соединены между друг другом последовательным заземлением . Вы бы нарисовали ситуацию.. Возможно это проводники дополнительного уравнивания. ps В составе провода к БП две или три жилы ? Гость собол-й. простите Сочувствующий ![]() Олег ответил гостю сочувствующему. Что не так ? Все проводники, к каждой отдельной ОПЧ идут от ГЗШ ? Сообщение отредактировал Олега - 11.7.2015, 21:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.7.2015 Пользователь №: 46057 ![]() |
хорошо, а тогда можно "подписать" ПУЭ, "1.7.144 к измерителю-регулятору или преобразователю, которые имеют пластиковый корпус (пример:http://www.elemer.ru/production/ipm/ipm_0399_m2.php и http://yurimov.com/pribor/?id=2) ,или в этих случаях можно последовательно заземлять?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
... Все проводники, к каждой отдельной ОПЧ идут от ГЗШ ? Нет конечно, на пальцах: каждая ОПЧ соединяется с защитным проводником (проложенным, допустим по периметру помещения и соединённым с ГЗШ) своим проводником. Не допускается, как уже было сказано, " проводник-ОПЧ-проводник". К сожалению ТС не совсем чётко описал его ситуацию: " и соединены между друг другом последовательным заземлением". Может разберётся, прочитав приведённый пункт ПУЭ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17650 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
krygme
http://yurimov.com/media/8248ebd3a1f561de3...64df9edc7ca.pdf "2.3 Согласно ГОСТ Р 52319 по способу защиты человека от поражения электрическим током Ф0303.1 относятся к классу II." Нечего Вам там заземлять, в принципе. Может разберётся, прочитав приведённый пункт ПУЭ? Ну как с этим ПУЭ разбираться ? ![]() Если по ГОСТ Р 50571.5.54 543.2.2 Металлические оболочки такого оборудования, как низковольтные устройства защиты и управления или шинопроводы, металлические оболочки или рамы могут использоваться в качестве защитных проводников при одновременном выполнении нижеследующих условий..." Сообщение отредактировал Олега - 11.7.2015, 22:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Олег взял и отрезал человека от дальнейшего флуда
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.7.2015 Пользователь №: 46057 ![]() |
я к тому виду разговор , что после проверки были сделаны замечания,что щитовые приборы на подобие(http://yurimov.com/media/8248ebd3a1f561de3...64df9edc7ca.pdf и http://www.elemer.ru/files/re/re_ipm_0399_m3m.pdf ), были заземлены последовательно, а не так как это указано в ПУЭ, 1.7.144
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17650 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..были заземлены .. Ещё раз, ОПЧ оборудования второго классы (двойная изоляция согласно руководству по эксплуатации в ссылке выше, двойной квадратик на корпусе нарисован) защитному заземлению (РЕ) не подлежит. Даже при металлическом корпусе ! Возможно FE (функциональное), но п. 1.7.144 к нему не относится. Сообщение отредактировал Олега - 12.7.2015, 0:45 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
... Ну как с этим ПУЭ разбираться ? ... Если по ГОСТ Р 50571.5.54 543.2.2 Металлические оболочки такого оборудования, как низковольтные устройства защиты и управления или шинопроводы, металлические оболочки или рамы могут использоваться в качестве защитных проводников при одновременном выполнении нижеследующих условий..." Так об этом же самом и в ПУЭ говорится: "1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17650 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так об этом же самом и в ПУЭ говорится.. Тем более. То "зя", то "низя".. Однако в ГОСТ нет мутного пункта 2). Что это за меры ? Как физически должны выглядеть ? Некие перемычка шунтирующая участок цепи с ОПЧ ? Тогда если эта перемычка сохраняет "непрерывности цепи и ее проводимости", то зачем было для этой же цели использовать ОПЧ.. Галиматья. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |