Индикатор напряжения

Barbarian
сообщение 26.7.2015, 14:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.7.2015
Пользователь №: 46251



Можно ли однополюсным индикатором(отвертка) напряжения 250В проверить напряжение 380В ? Не шибанет ли меня током и что будет с индикатором?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_delkar_*
сообщение 26.7.2015, 14:24
Сообщение #2





Гости






Цитата(Barbarian @ 26.7.2015, 14:14) *
Можно ли однополюсным индикатором(отвертка) напряжения 250В проверить напряжение 380В ? Не шибанет ли меня током и что будет с индикатором?

вы же сами сказали однополюсным!!! А-а-а?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 26.7.2015, 14:29
Сообщение #3





Гости






Цитата(Barbarian @ 26.7.2015, 14:14) *
Не шибанет ли меня током и что будет с индикатором?

ну так надо спросить кто вам дал эту отвертку, 250 вольт это действующее напряжение в сети, амплитудное будет равно 311 вольт. И как вы думаете кто даст ответ выдержит ли эта китайская отвертка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_stimul_*
сообщение 26.7.2015, 14:37
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость_Николай_* @ 26.7.2015, 14:29) *
ну так надо спросить кто вам дал эту отвертку, 250 вольт это действующее напряжение в сети, амплитудное будет равно 311 вольт. И как вы думаете кто даст ответ выдержит ли эта китайская отвертка

и от кендова вы Николай такой умный взялись
ну тогда скажите мне лично, каким х...м он будет мерить напряжение между двумя фазами однополюсной, как он выразился, отверткой - ну, прямо нонсен какой-то.
А еще вы там не знаете амплитудного значения напряжения между двумя фазами icon_smile.gif - а то может у нас вообще нет таких отверток?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbarian
сообщение 26.7.2015, 14:47
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.7.2015
Пользователь №: 46251



Цитата(stimul @ 26.7.2015, 14:37) *
и от кендова вы Николай такой умный взялись
ну тогда скажите мне лично, каким х...м он будет мерить напряжение между двумя фазами однополюсной, как он выразился, отверткой - ну, прямо нонсен какой-то.
А еще вы там не знаете амплитудного значения напряжения между двумя фазами icon_smile.gif - а то может у нас вообще нет таких отверток?

Я не мерить собираюсь а проверять есть ли напряжение. Индикатор напряжения разве не для этого предназначен? Индикатор до 250В а мне надо проверить 380.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 26.7.2015, 14:50
Сообщение #6





Гости






Цитата(stimul @ 26.7.2015, 14:37) *
ну тогда скажите мне лично, каким х...м он будет мерить напряжение между двумя фазами однополюсной, как он выразился, отверткой - ну, прямо нонсен какой-то.
А еще вы там не знаете амплитудного значения напряжения между двумя фазами icon_smile.gif - а то может у нас вообще нет таких отверток?

а где я написал, что проверять между двумя фазами ? объяснять не буду, ищем индикатор емкостного типа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 26.7.2015, 15:20
Сообщение #7





Гости






Цитата(Barbarian @ 26.7.2015, 14:47) *
Индикатор до 250В а мне надо проверить 380.

Ладно объясню, 380 вольт это линейное действующее напряжение, мерить вы будете фазное 220 вольт амплитудное значение этого напряжения корень из двух т.е 1,4
220*4 т.е 311 вольт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimsky
сообщение 26.7.2015, 15:24
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



Коллеги, вопрос у автора нормальный, никто не задумывался, что в электроустановке может быть 660В? И как раз фазное напряжения будет 380В, куда автор и хочет прислонить отвертку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbarian
сообщение 26.7.2015, 15:45
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.7.2015
Пользователь №: 46251



Ну вы даете. Я знаю что буду проверять индикаторной отверткой а не мерить есть ли напруга на трех фазах в щитке. Я знаю что там не 220, не 660 а 380! И вопрос мой был не шибанет ли меня током, если мой индикатор расчитан на напругу до 250В. И что будет с индикатором.

Сообщение отредактировал Barbarian - 26.7.2015, 15:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimsky
сообщение 26.7.2015, 15:45
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



а откуда вы знаете, что там 380? как вы замер произвели?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 26.7.2015, 15:45
Сообщение #11





Гости






Попадались мастера, проверявшие отсутствие напряжение на линии 6 кВ таким "индикатором".
Если не ошибаюсь, в перечне защитных средств присутствует "указатель напряжения", но никак не "индикатор".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 26.7.2015, 15:48
Сообщение #12





Гости






Цитата(Barbarian @ 26.7.2015, 15:42) *
Я знаю что буду проверять индикаторной отверткой а не мерить .


ну так если тыркать отверткой в фазу, это все равно что мерить, или у вас отвертка беpконтактного типа ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbarian
сообщение 26.7.2015, 15:52
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.7.2015
Пользователь №: 46251



Незнаю указатель илли индикатор, я купил в магазине отертку с лампочкой - называется пробник электрический 100-250В.
Неважно откуда я знаю напряжение, просто знаю.
Я так понимаю что никто не пробовал а консилиум развели ппц...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 26.7.2015, 15:58
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Barbarian, для справки, 380 - это между любыми 2мя фазами, соответственно данную отвертку меж 2х фаз не сунуть.
т.о. в какую бы из фаз вы бы не тыкнули индикатор - вы "идентефицируете" только 220В (меж любой фазой и нулем/землей = 220)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 26.7.2015, 15:59
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3906
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Barbarian @ 26.7.2015, 15:14) *
Можно ли однополюсным индикатором(отвертка) напряжения 250В проверить напряжение 380В ? Не шибанет ли меня током и что будет с индикатором?


можно. Не убьет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.7.2015, 16:02
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Barbarian, если у Вас щит трехфазный 380В, то своей отвёрткой можете проверить наличие напряжения на фазах, но не его величину. Какое именно напряжение между фазными проводами (380, 400 или иное) можно узнать только двухполюсником.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbarian
сообщение 26.7.2015, 16:03
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.7.2015
Пользователь №: 46251



Цитата(haramamburu @ 26.7.2015, 15:58) *
Barbarian, для справки, 380 - это между любыми 2мя фазами, соответственно данную отвертку меж 2х фаз не сунуть.
т.о. в какую бы из фаз вы бы не тыкнули индикатор - вы "идентефицируете" только 220В (меж любой фазой и нулем/землей = 220)

спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 26.7.2015, 16:08
Сообщение #18





Гости






Цитата(Barbarian @ 26.7.2015, 15:52) *
Я так понимаю что никто не пробовал а консилиум развели ппц...

я пробовал , испытывал 10 кВ, бабах ниже рабочего напряжения потому что не выдержал конденсатор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 26.7.2015, 16:10
Сообщение #19





Гости






Цитата(Гость_Николай_* @ 26.7.2015, 16:08) *
испытывал 10 кВ, бабах ниже рабочего напряжения потому что не выдержал конденсатор.


в смысле испытывал 10 кВ индикатор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbarian
сообщение 26.7.2015, 16:14
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.7.2015
Пользователь №: 46251



Цитата(haramamburu @ 26.7.2015, 15:58) *
Barbarian, для справки, 380 - это между любыми 2мя фазами, соответственно данную отвертку меж 2х фаз не сунуть.
т.о. в какую бы из фаз вы бы не тыкнули индикатор - вы "идентефицируете" только 220В (меж любой фазой и нулем/землей = 220)

а если между фазами 660, тогда между фазой и землей 380? и что если я своей отверткой ткну в фазу? пробьет ее на меня?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения