Индикатор напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Индикатор напряжения |
26.7.2015, 16:35
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Я (больше для понта) использую желтую китайскую пищалку - ей не нужно касаться, достаточно приблизить. И стоит не дорого и почти во всех эл.товарах есть. Не раз проверял ей и 6-10 кВ. Но все эти отвёртки/индикаторы показывают и наводки и иногда направляют по неверному следу.
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.7.2015, 16:58
Сообщение
#22
|
Гости |
Незнаю указатель илли индикатор, я купил в магазине отертку с лампочкой - называется пробник электрический 100-250В. ... Вот это название Цитата называется пробник электрический 100-250В. - выдумка современных "манагеров". В СССР он назывался чётко и просто: ИНО-1 - Индикатор Напряжения Отвёртка, 1- однополюсный.
|
|
|
Гость_Блуждающий Электрик_* |
26.7.2015, 16:59
Сообщение
#23
|
Гости |
Все, кто считает, что "отвёрткой-индикатором" с надписью "250В" можно проверять отсутствие напряжения в цепях 380/660 и выше, не имеют
|
|
|
26.7.2015, 17:00
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
а если между фазами 660, тогда между фазой и землей 380? и что если я своей отверткой ткну в фазу? пробьет ее на меня? Забудьте что писали про действующие и амплитудные значения, а так же 380/660 - не для вас это....если говорить про обычную электросеть, то там меж фазами 380, меж фазой и землей - 220 Сообщение отредактировал haramamburu - 26.7.2015, 17:06 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
26.7.2015, 17:09
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Не раз проверял ей и 6-10 кВ... НЕ ВЕРЮ! Сколько интернет-сказочников развелось, капец... ну если только вы настойчивый суицидник... надо быть полным дауном, чтобы лезть в 6-10 кВ не предназначенным для такого напряжения девайсом... думаю, это не только моё имхо Сообщение отредактировал Ixtim - 26.7.2015, 17:11 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
26.7.2015, 17:16
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Ixtim, Прикол в том, что такой индикатор "загорится" еще на расстоянии... причем даже не держась за "пипку"... а если ткнуть непосредственно - прошьет - к бабке не ходи.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
26.7.2015, 17:32
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
haramamburu, насчёт этого прикола я понимаю, но всё равно, надо быть "любителем острых ощущений" чтобы суваться в высокое напряжение низковольтным девайсом. Если бы я такое увидел у своих подчиненных - дисквалифицировал бы в сей момент...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
26.7.2015, 17:57
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.7.2015 Пользователь №: 46251 |
|
|
|
26.7.2015, 18:01
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
а между фазой и человеком скока? Человек где стоит? на земле! Соответственно 220А вот если взлетите как птица и сядете на фазный провод и, тыкнете в другую фазу, то будет 380 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
26.7.2015, 18:08
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.7.2015 Пользователь №: 46251 |
|
|
|
|
26.7.2015, 18:20
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Тема - огонь!
Пардоньте, как сейчас говорится, что не расписал свои действия с "чудо-индикатором" подробно (хотя многим это и не понадобилось). Сначала я его закреплял на высоковольтном указателе напряжения и подносил к токоведущей шине для проверки работоспособности (некоторыми указателями ведь тоже не обязательно касаться шины вы в курсе?). А потом на время работы (например на секции шин) на всякий случай ложил его рядышком ... Зачем тоже расписывать? |
|
|
Гость_Блуждающий Электрик_* |
26.7.2015, 18:21
Сообщение
#32
|
Гости |
НЕ ВЕРЮ! Сколько интернет-сказочников развелось, капец... ну если только вы настойчивый суицидник... надо быть полным дауном, чтобы лезть в 6-10 кВ не предназначенным для такого напряжения девайсом... думаю, это не только моё имхо Это не имхо, а чёткие требования техники безопасности. А видео с идиотами и недоучками - полный интернет. Дарвиновская премия завалена номинантами от электротехники. |
|
|
Гость_Гость_Николай_*_* |
26.7.2015, 18:38
Сообщение
#33
|
Гости |
|
|
|
Гость_Блуждающий Электрик_* |
26.7.2015, 18:45
Сообщение
#34
|
Гости |
|
|
|
26.7.2015, 18:48
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Бывают моменты когда отваливается ноль на подстанции и фаза приходит вместо нуля. Если так производить проверку к индикаторной отвертке будет приложено 380 вольт. По идеи производитель должен учитывать такой вариант. Вот самому стало интересно и провел эксперимент взял свои две отвертки одна неоновая, другая ЖК полупроводниковая подключил через тестер. На тестере установил минимальный предел 10мА ниже нет и подключил на 380 в. Тестер не показал даже одной сотой мили ампера на обоих индикаторах индикаторы показывали наличие напряжения. Вывод при таком токе проводить измерения даже 380 вольт безопасно (касается моих индикаторов что касается ваших я не знаю)
Сообщение отредактировал rosck - 26.7.2015, 18:52 |
|
|
Гость_Блуждающий Электрик_* |
26.7.2015, 19:05
Сообщение
#36
|
Гости |
Вывод при таком токе проводить измерения даже 380 вольт безопасно (касается моих индикаторов что касается ваших я не знаю) Вполне вероятно. Ток тут ни при чём. Относительно безопасности - это только ваше мнение. Указатель напряжения, как электрозащитное средство, должен работать в своём диапазоне напряжений. Вообще-то до 1000 и выше 1000. Прочее - на совести производителя. Но, как говорится в европейских правилах, эти самые правила не относятся к необученному персоналу. А по русски: дуракам закон не писан. |
|
|
26.7.2015, 19:21
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Вот внимательно посмотрел на свои индикаторы на неоновом надпись 100-500V На ЖК AC/DC 500V MAX Индикаторы расчитаны до 500 вольт.
|
|
|
Гость_Блуждающий Электрик_* |
26.7.2015, 19:41
Сообщение
#38
|
Гости |
|
|
|
26.7.2015, 19:44
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
При чём здесь (в этой теме про отвёртку) вот это:
Цитата Указатель напряжения, как электрозащитное средство, должен работать в своём диапазоне напряжений. Вообще-то до 1000 и выше 1000. ?Так же удивился, что с некоторыми так тяжело и скучно общаться пока на прочитал про "европейские правила". Неужели никогда не приходилось работать под напряжением (я имею ввиду 220 вольт) и голыми руками никогда не брались за фазу? Счастливые люди! |
|
|
26.7.2015, 19:58
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Индикатор напряжения однополюсной. Ну если быть совсем правильным имеем право пользоваться после проведения испытания в лаборатории имеющей право проводить такие испытания и после выданного ей акта о пригодности данного прибора в течении указанного срока. Для определения наличия или отсутствия напряжения относительно земли в сетях 0,4 кВ. Еще если нужно можно найти фазный провод.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2024, 20:47 |
|