Пускатель с механической блокировкой

A.Panichkin
сообщение 27.7.2015, 10:25
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Добрый день.
У заказчика на объекте есть пара насосов водяных. Скважины расположены далеко за территорией и запитаны от собственных ЩСУ. Насосы дистанционного управления не имеют. Во время срабатывания АВР насос выключается, т.к. пропадает управляющее напряжение.
Существуют ли в природе пускатели с механическим удержанием контактной группы, чтоб не зависеть от пропадания управляющего напряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.7.2015, 12:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Зачем? Насос работает на башню или сразу на трассу? У вас насос постоянно работает в ручном режиме? Бегаете включаете и отклюяаете? А как же датчики уровня в водонапорной башне? Управляющее пускателем напряжение формируется от датчиков уровня, ну или от ЭКМ.
И ещё совет. При исчезновении напряжения столб воды идёт вниз. В этот момент вал эл.двигателя раскручивается в другую сторону. Я вводил время задержки на включение насоса после исчезновения напряжения, пока столб воды не уйдёт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 27.7.2015, 14:12
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Век живи, век учись. Столб воды не учитывал. А разве клапанов не стоит, чтоб столб не сбрасывался? Но это так, для себя, знания получить.
Водяная скважина, это один из элементов хозяйства заказчика, работу которых он просит улучшить. У него по технологии ещё есть насосы, которые работают на создание предварительного давления. С ними та же беда. И он просит заставить их работать постоянно. Поэтому и возник вопрос о блокировке пускателя. Я нарыл несколько устройств, позволяющих держать напряжение на катушке на время до 5-ти секунд. Но ему не нравится производитель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.7.2015, 14:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Дык насос на башню работает? Или....?
По клапану - если его поставить, то зимой к трубопроводу прийдёт пушистый зверёк - песец.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 27.7.2015, 15:05
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



На магистраль. Автоматика есть с датчиками давления. Но в случае пропадания питания в автоматике не реализована процедура АПВ. За автоматику отвечает другая служба и переделывать не хочет. Вот и бегают они запуская насосы вручную не дожидаясь срабатывания по датчику.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.7.2015, 15:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Во! Начинает проясняться! Господи, да что там переделывать!!!
А перед пускателем какой защитный аппарат ( автоматический выключатель, плавкие вставки, вставкие плавки)? А если КЗ за пускателем? А если теловое реле сработает? А контакты замкнуты, а питание идёт.... Во вопросов сколько!
Про клапан- если работа на магистраль, то клапан обязательно стоит и павильон должен обогреваться.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 27.7.2015, 15:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 27.7.2015, 15:50
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Цитата(ЛЕША @ 27.7.2015, 15:11) *
А перед пускателем какой защитный аппарат ( автоматический выключатель, плавкие вставки, вставкие плавки)?

Вставки плавкие.
Цитата
А если КЗ за пускателем?

Вставки выбьет.
Цитата
А если теловое реле сработает? А контакты замкнуты, а питание идёт....

На двигателе? Пускай. В автоматику придет сигнал о необходимости отключения и пускатель отпустит.
Наверно не до конца объяснил. Нужен пускатель с механическим удержанием и сохранением функций включения отключения. Пришёл сигнал включить, контакты замкнулись, рама встала на защёлку. Пришёл сигнал отключить, защёлка сбросилась контакты разомкнулись.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 27.7.2015, 20:27
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2178
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Зачем так усложнять собирите возле насоса обычную схему пуск стоп только вместо пусковых кнопок используете реле для пусковой кнопки открытый контакт для стоповой закрытый. Ну и управляйте издалека на одно реле дали кратковременно напряжение насос включился и дополнительный контакт пускателя замкнул контакт реле. на другое дали насос выключился.

Сообщение отредактировал rosck - 27.7.2015, 20:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 28.7.2015, 8:16
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Цитата(rosck @ 27.7.2015, 20:27) *
Зачем так усложнять собирите возле насоса обычную схему пуск стоп

Заказчик просит не возможность управлять дистанционно, а не дать двигателю выключиться при кратковременных пропаданиях управляющего напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.7.2015, 10:13
Сообщение #10





Гости






Цитата(A.Panichkin @ 28.7.2015, 8:16) *
... а не дать двигателю выключиться при кратковременных пропаданиях управляющего напряжения.

Для решения Вашей проблемы мне вот какая идея пришла: нельзя ли питание катушек пускателей организовать через источник бесперебойного питания (UPS)? Схему прорабатывать лень, но, думаю, вещь вполне возможная, Вам на месте виднее. Не думаю, что цена вопроса будет велика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 28.7.2015, 14:21
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3025
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Вместо пускателя можно поставить моторизованные автоматический выключатель или выключатель нагрузки с дистанционным управлением. Без команды такие устройства не разомкнутся,единственное автомат отвалится по перегрузке или к.з.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 28.7.2015, 14:59
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.7.2015, 14:21) *
моторизованные автоматический выключатель

У автоматов ресурс контактной группы меньше, чем у пускателя. Не прокатит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.7.2015, 16:21
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как было сказано - ставьте ИБП с реле времени


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 28.7.2015, 16:46
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2178
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Таких пускателей не встречал. Для подобных задач использовал специальные станции управления например лоцман там для насоса все предусмотрено: АПВ, необходимые защиты, работа от электродных датчиков и контактного монометра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 28.7.2015, 21:03
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3229
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Контакторы TeSys
Контакторы с магнитной защелкой серии CR
Контакторы с магнитной защелкой серии CR, монтируемые как на модуле, так и на шине, снабжены специальным электромагнитом,
позволяющим им оставаться во включенном положении, при снятии напряжения с катушки.
Контакторы с магнитной защелкой серии CR CR1F снабжены двойной катушкой с 3 выводами, включающими защелкивающую обмотку и
расцепляющую обмотку

Применить РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ серии РП-250 с замедлением на отпадание
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....476252506287995


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 29.7.2015, 7:47
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Цитата(moshkarow @ 28.7.2015, 21:03) *
Контакторы TeSys

Спасибо. Думаю, что это самое красивое решение.