Добрый день.
У заказчика на объекте есть пара насосов водяных. Скважины расположены далеко за территорией и запитаны от собственных ЩСУ. Насосы дистанционного управления не имеют. Во время срабатывания АВР насос выключается, т.к. пропадает управляющее напряжение. Существуют ли в природе пускатели с механическим удержанием контактной группы, чтоб не зависеть от пропадания управляющего напряжения? |
|
|
|
27.7.2015, 12:34
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Зачем? Насос работает на башню или сразу на трассу? У вас насос постоянно работает в ручном режиме? Бегаете включаете и отклюяаете? А как же датчики уровня в водонапорной башне? Управляющее пускателем напряжение формируется от датчиков уровня, ну или от ЭКМ.
И ещё совет. При исчезновении напряжения столб воды идёт вниз. В этот момент вал эл.двигателя раскручивается в другую сторону. Я вводил время задержки на включение насоса после исчезновения напряжения, пока столб воды не уйдёт |
|
|
27.7.2015, 14:12
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Век живи, век учись. Столб воды не учитывал. А разве клапанов не стоит, чтоб столб не сбрасывался? Но это так, для себя, знания получить.
Водяная скважина, это один из элементов хозяйства заказчика, работу которых он просит улучшить. У него по технологии ещё есть насосы, которые работают на создание предварительного давления. С ними та же беда. И он просит заставить их работать постоянно. Поэтому и возник вопрос о блокировке пускателя. Я нарыл несколько устройств, позволяющих держать напряжение на катушке на время до 5-ти секунд. Но ему не нравится производитель. |
|
|
27.7.2015, 14:54
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Дык насос на башню работает? Или....?
По клапану - если его поставить, то зимой к трубопроводу прийдёт пушистый зверёк - песец. |
|
|
|
27.7.2015, 15:05
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
На магистраль. Автоматика есть с датчиками давления. Но в случае пропадания питания в автоматике не реализована процедура АПВ. За автоматику отвечает другая служба и переделывать не хочет. Вот и бегают они запуская насосы вручную не дожидаясь срабатывания по датчику.
|
|
|
27.7.2015, 15:11
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Во! Начинает проясняться! Господи, да что там переделывать!!!
А перед пускателем какой защитный аппарат ( автоматический выключатель, плавкие вставки, вставкие плавки)? А если КЗ за пускателем? А если теловое реле сработает? А контакты замкнуты, а питание идёт.... Во вопросов сколько! Про клапан- если работа на магистраль, то клапан обязательно стоит и павильон должен обогреваться. Сообщение отредактировал ЛЕША - 27.7.2015, 15:13 |
|
|
27.7.2015, 15:50
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
А перед пускателем какой защитный аппарат ( автоматический выключатель, плавкие вставки, вставкие плавки)? Вставки плавкие. Цитата А если КЗ за пускателем? Вставки выбьет. Цитата А если теловое реле сработает? А контакты замкнуты, а питание идёт.... На двигателе? Пускай. В автоматику придет сигнал о необходимости отключения и пускатель отпустит. Наверно не до конца объяснил. Нужен пускатель с механическим удержанием и сохранением функций включения отключения. Пришёл сигнал включить, контакты замкнулись, рама встала на защёлку. Пришёл сигнал отключить, защёлка сбросилась контакты разомкнулись. |
|
|
|
27.7.2015, 20:27
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2178 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Зачем так усложнять собирите возле насоса обычную схему пуск стоп только вместо пусковых кнопок используете реле для пусковой кнопки открытый контакт для стоповой закрытый. Ну и управляйте издалека на одно реле дали кратковременно напряжение насос включился и дополнительный контакт пускателя замкнул контакт реле. на другое дали насос выключился.
Сообщение отредактировал rosck - 27.7.2015, 20:30 |
|
|
28.7.2015, 8:16
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
28.7.2015, 10:13
Сообщение
#10
|
Гости |
... а не дать двигателю выключиться при кратковременных пропаданиях управляющего напряжения. Для решения Вашей проблемы мне вот какая идея пришла: нельзя ли питание катушек пускателей организовать через источник бесперебойного питания (UPS)? Схему прорабатывать лень, но, думаю, вещь вполне возможная, Вам на месте виднее. Не думаю, что цена вопроса будет велика. |
|
|
|
28.7.2015, 14:21
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3025 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вместо пускателя можно поставить моторизованные автоматический выключатель или выключатель нагрузки с дистанционным управлением. Без команды такие устройства не разомкнутся,единственное автомат отвалится по перегрузке или к.з.
-------------------- |
|
|
28.7.2015, 14:59
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
|
|
|
28.7.2015, 16:21
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
как было сказано - ставьте ИБП с реле времени
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.7.2015, 16:46
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2178 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Таких пускателей не встречал. Для подобных задач использовал специальные станции управления например лоцман там для насоса все предусмотрено: АПВ, необходимые защиты, работа от электродных датчиков и контактного монометра.
|
|
|
28.7.2015, 21:03
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3229 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Контакторы TeSys
Контакторы с магнитной защелкой серии CR Контакторы с магнитной защелкой серии CR, монтируемые как на модуле, так и на шине, снабжены специальным электромагнитом, позволяющим им оставаться во включенном положении, при снятии напряжения с катушки. Контакторы с магнитной защелкой серии CR CR1F снабжены двойной катушкой с 3 выводами, включающими защелкивающую обмотку и расцепляющую обмотку Применить РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ серии РП-250 с замедлением на отпадание http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....476252506287995 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
29.7.2015, 7:47
Сообщение
#16
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
|
|
|