Чем регламентируется разделение осветительной и силовой групп? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Чем регламентируется разделение осветительной и силовой групп? |
4.8.2015, 12:46
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
У французов: circuit de puissance circuit qui transmet l'énergie du réseau aux éléments d'équipement utilisés directement pour le travail effectué par la machine et aux transformateurs alimentant les circuits de commande [IEC 60204-32, ed. 2.0 (2008-03)] силовая цепь - цепь, которая передает энергию сети к элементам оборудования, напрямую использованных для работы, осуществленной машиной и к трансформаторам снабжающим управляющие цепи. Да это же и в п.16. Странно что речь только об оборудовании. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
4.8.2015, 13:07
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
4.8.2015, 14:32
Сообщение
#23
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Да светильник такой же электроприемник как и все остальные и осветительная сеть это просто вид силовой сети по типу подключенного к ней электроприемника. Просто электроприемники светильники доминируют над всеми другими по количеству (т.е. они есть везде) вот к для них и определяют специфические требования, выделяя из общей массы электроприемников. Ну вот как называть силовую сеть, питающую светильники? Самое простое и понятное - осветительная.
|
|
|
4.8.2015, 14:58
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я так и называю, не ломая голову. Мне в неё даже не приходит мысль назвать группу со светильниками или розетками (с 0,06 кВт по СП31) силовой сетью.
А в ПУЭ (с 3 изд.) существуют Раздел 5 "Электросиловые установки" и Раздел 6 "Электрическое освещение" В разделе 5 бытовых розеток не обнаружил. Нет их там. (в 5.5.15 роз.для освещения) Раздел 6: 6.1.1. Настоящий раздел Правил распространяется на установки электрического освещения... 6.1.5. Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.. 6.1.43 ..Групповые линии, питающие штепсельные розетки..6.1.44. Защитные проводники в сетях с заземленной нейтралью в групповых линиях, питающих светильники общего освещения и штепсельные розетки... 6.1.48. При выполнении схем питания светильников и штепсельных розеток... 6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки.. 6.6.21. Требования, приведенные в пп. 6.6.22-6.6.31, распространяются на устройства (выключатели, переключатели и штепсельные розетки)...6.6.23. Штепсельные розетки...6.6.24. Штепсельные розетки для переносных электроприемников .. и т.д., рука устала копировать. Сообщение отредактировал Олега - 4.8.2015, 15:51 |
|
|
|
4.8.2015, 17:29
Сообщение
#25
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Другими словами дома утюг мы подключаем к штепсельной розетки групповой линии установки электрического освещения =).
|
|
|
4.8.2015, 17:40
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Другими словами дома утюг мы подключаем к штепсельной розетки групповой линии установки электрического освещения =). Да, и масляный радиатор тоже. А вы к какой главе из раздела по силовому оборудованию отнесете утюг ? И собственно почему в одной группе, с АВ на 10А к примеру, не могут быть утюг и пара лампочек ? не по фэн шую ? Сообщение отредактировал Олега - 4.8.2015, 17:46 |
|
|
4.8.2015, 17:55
Сообщение
#27
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Нене, я не спорю, я просто перефразировал. Вы наверное поняли как подколку или издевку. Смайлик я поставил т.к. рад, что наконец-то полностью осознал для себя чем является проводка в квартире. По ПУЭ она относится к установке электроосвещения, т.к. именно в этом разделе приведены требования к розеткам переносных электроприемников. А про одну группу я и не говорю, что там не может быть лампочек. это же групповая линия установки электроосвещения.
Просто после ваших выкопировок из ПУЭ я по новому посмотрел на этот вопрос. |
|
|
|
4.8.2015, 19:56
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 15:13 |
|