Не получается разобраться вроде как с простым вопросом, я понимаю, что надо было учиться в школе, но имею что есть, надеюсь, что кто нибудь поможет.
Вопрос по предложению Толяна использовать дроссель, включенный между мостиком и накопителем, как альтернатива ККМ. Nikon, разъяснил принцип работы, но когда я решил проверить в симуле, опять возникли непонятки, т.к. кроме улучшения формы тока, потребляемого из сети, других преимуществ не вижу или не понимаю. Зеленый-напряжение на банках Красный- ток из сети Синий-напруга сети [attachment=40246:1.png] |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5782
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Всё правильно, с дросселем КМ стал получше. Но это и всё, что можно получить. Это всё-таки не активный ККМ, такого же результата не получите, и напряжение на выходе он тоже не повышает.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5783
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
ERika, большое спасибо за уделенное время.
Получается, что я был прав. Подбором индуктивности дросселя можно получить максимальный КМ на радость энергосетям [attachment=40252:6.PNG] |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5784
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
понимание не пришло. Что дает пауза? В классике при КЗ ток увеличивается от рабочего до максимального, у Вас от нуля до максимального, неужели от нуля меньше брызг или за паузу ванна успевает остыть? Если вопрос всё ещё актуален - можно почитать здесь: http://www.shtorm-its.ru/tehnologiya-stt (хотя сегодня это уже не поседний писк моды) Сообщение отредактировал Дымодел - 4.8.2015, 5:52 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5785
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5786
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Нужно по справочнику посмотреть допустимую амплитуду переменного тока на рабочей частоте для конкретного кондеры и сделать вывод о целесообразности применения. Смотри справочник по конденсаторам.
-------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5787
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
в блокировочных конденсаторах , те что на +300 и 0 подключены можно ли использовать конденсаторы полиэтилентерефталатные металлизированные типа К73-21г. Эти конденсаторы предназначены для сетевых помехоподавляющих фильтров, указано же - "класса Х". Это значит, что они не заточены под большие повторяющиеся импульсные токи. У китайских кондеров такого класса обычно даже стальные луженые выводы (магнитятся), которые успешно перегреваются и отгорают при неоптимальном монтаже силовой части. С другой стороны, некоторые форумчане, включая продвинутых авторов-практиков, используют полипропиленовые (не лавсановые, как у вас) конденсаторы класса Х2 в качестве блокировочных. Наверное, из-за дешевизны и доступности. В сочетании с грамотной разводкой силовой части такой вариант имеет шансы на жизнь.Если достать качественные ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ блокировочные (эпкос, вима, советские К78-2 или хотя бы китайские СВВ81) не получается, а эти уже есть в наличии, то соберите "баян" из нескольких штук и попробуйте поработать под нагрузкой на балласте хотя бы несколько минут. Если ощутимо не греются. значит, будут работать. Проследить, чтобы стояли в обдуве. Одну такую штуку на блокировку ставить точно нельзя - перегреется, выпустит кишки и потянет за собой всё остальное. Сообщение отредактировал Basill - 7.8.2015, 10:58 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5788
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5789
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 ![]() |
Уважаемые форумчане.Обязательно ли установка выходных диодов для класического Бармалея например.Что будет если установим только выходной дроссель с такой индуктивностью чтобь было достаточно для ограничения максимального тока и варить на переменке.Видь варить на постоянке или высокочастотной переменке нет особой разницы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5790
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Уважаемые форумчане.Обязательно ли установка выходных диодов для класического Бармалея например.Что будет если установим только выходной дроссель с такой индуктивностью чтобь было достаточно для ограничения максимального тока и варить на переменке.Видь варить на постоянке или высокочастотной переменке нет особой разницы. Ничего хорошего не будет ( этож прямоход), Вам надо почитать теорию и многие вопросы отпадут |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5791
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 ![]() |
Ничего хорошего не будет ( этож прямоход)... Андрон, а можешь в 3-х словах описать отличие прямохода от обратнохода? Своими словами. Основное отличие. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5792
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Коллеги, вот запутался совсем. Схема Юрия с удвоителем тока. Все согласно схеме, без отсебятин. Выставляю минимальный ток в 30А на балласте 0,1 Ом. На амперметре 30 А. Как только закорачиваю выход - получаю уже 120-140 А. При 120А на балласте 0,1 Ом, ТКЗ получаю уже 170-180А.
Генератор - UC3856. ТТ - 50 витков, нагрузочный резистор ТТ 2,0 Ом. Цепи фильта на 4 ноге - 300 Ом, 470 пФ. Трансформатор на кольце epcos R63*38*25 32/8, входное напряжение - 420В посоянки, стабильное, без просадок. Ls = 10 мкГн. Частота - пробовал от 50 до 90 кГц. Выходные дроссели - по 37 мкГн с токами насыщения по 145А. Транзисторы довольно шустрые FGH60N60SMD, оптика HCPL3180, отрицательное смещение - -5В Менял: КТР силового трансформатора, КТР ТТ, нагрузочные резисторы ТТ, силовой трансформатор в сборе, игрался фильтром на 4 ноге, увеличивал/уменьшал резистор и емкость. Не помогло. Отсюда вопрос. Почему такой высокий ТКЗ на минимуме? Как его побороть? И надо ли? Помню, мучился с косым с теми же вопросами. Помогло укорачивание выходного дросселя до 15-20 мкГн. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 10.8.2015, 10:18 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5793
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 ![]() |
... Помогло укорачивание выходного дросселя до 15-20 мкГн. А здесь не пробовал укорачивать дроссели. И чего ты решил, что получишь удвоение тока? Что значит схема удвоения тока? Ток можно удвоить, уменьших в два раза напряжение на выходе. Или качнув в транс в 2 раза больше мощности. На выходе даже аналогичную входной мощности нельзя получить. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5794
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Отсюда вопрос. Почему такой высокий ТКЗ Если по-хорошему, то нужно добавить элементарную схемку на LM393 и шунт по вторичке, как в липинском косом. С выхода компаратора оптопара на вход UC, тот же, что и для ТТ. Таким образом можно будет ограничивать ток в любых режимах, вплоть до получения ТИГ-характеристики. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5795
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
А здесь не пробовал укорачивать дроссели. И чего ты решил, что получишь удвоение тока? Что значит схема удвоения тока? Ток можно удвоить, уменьших в два раза напряжение на выходе. Или качнув в транс в 2 раза больше мощности. На выходе даже аналогичную входной мощности нельзя получить. Слушай, если я меняю частоту чуть более чем в пару раз - разве это не эквивалентно укорачиванию/удлинению дросселя? Например, для частоты 50 кГц дроссель в 35 мкГн - стандартен, а для 75к - уже дюже длинноват. Ну и здесь дроссели особо не поукорачиваешь. Можно до композитора доукорачиваться ![]() Ну и решил то не я, а автор конструктивного решения, который Юрий применил. Для наглядности - схемку Прикладываю осцилки с выхода микры. ХХ: ![]() 30А на показометре, 30А на шунте, балласт 0,1 Ом ![]() 30А на показометре, КЗ на выходе (120А на шунте) ![]() Сообщение отредактировал RadioГубитель - 10.8.2015, 13:47 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#5796
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 ![]() |
Слушай, если я меняю частоту чуть более чем в пару раз - разве это не эквивалентно укорачиванию/удлинению дросселя? Например, для частоты 50 кГц дроссель в 35 мкГн - стандартен, а для 75к - уже дюже длинноват. А почему 35 мкГн - это стандарт для 50 кГц? Не длинноват? Для 75 так вообще дроссель не нужен. Там и индуктивности проводов сварных хватает. Или мотнуть что-то воздушное, чисто символическое, мкГн 10. Цитата Ну и здесь дроссели особо не поукорачиваешь. Можно до композитора доукорачиваться Не боись! Не забывай про провода...![]() А че такая короткая нагрузка? 0,1 Ом. Насколько я помню, эквивалент дуги - это 0,15 - 0,17 Ом. Цитата Прикладываю осцилки с выхода микры. 30А на показометре, КЗ на выходе (120А на шунте) ![]() А где ток-то? Это один к одному, как у одного знакомого было совсем на днях. Управа на 3846. Напруга на выходе есть, искрит и нихрена не варит. Посмотрел осциллом, а там иголки. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5797
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
А почему 35 мкГн - это стандарт для 50 кГц? Не длинноват? Для 75 так вообще дроссель не нужен. . А разве не существует до сих пор эмпирической формулы расчета выходного дросселя для "косого моста"? Я такие встречал, проверял и вроде как подходили при практическом применении А че такая короткая нагрузка? 0,1 Ом. Насколько я помню, эквивалент дуги - это 0,15 - 0,17 Ом. Для какого тока и напряжения дуги? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5798
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5799
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Попробуйте удалить R12 . Добавление пилы к токовому сигналу в этой схеме не обязательно , т.к. уже имеется симметрирование на оптронах. Минимальный ток придётся подстроить. Сорри, наверное ввел в некое заблуждение. Управление уже не содержит пилы. Так же, схема по полному мосту, то есть симметрирование нулевой точки попросту отсутствует. Данную схему я привел для тов. Дантиста в качестве образца токового удвоителя. Структура - именно полный мост, контроль тока намагничивания по схеме Гиратора с отверстием в сердечнике. Дантист, бесконечно уменьшать номиналы дросселей я не смогу, тк это приведет к обычному КЗ на выходе -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5800
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Термин "удвоитель тока" вводит в определённое заблуждение. Можно его также обозвать и "делитель тока на 2", т.к. фактически никакого удвоения тока не происходит. Происходит деление тока на 2 в каждом дросселе. Т.е. если поставить одиночный дроссель, ток через него, к примеру, будет 100А, а в дросселях "удвоителя" по 50А. Т.е. в сумме те же самые 100А. Если посмотреть на импульсы на нагрузке 0,1Ом 30А и таком же положении задатчика на КЗ, ширина их одинакова. Значит мощность в дросселя закачивается тоже одинаковая. А значит изменение величины дросселей вряд-ли что-то может дать. Т.е. если у нас мин. мощность на таком минимальном заполнении 90W, то при сопротивлении 0,1Ом ток на выходе будет 30А, а на сопротивлении 0,01Ом уже около 95А. ТКЗ измеряется на сварочных проводах или на байонетах? Если второе, то со сварочными проводами ТКЗ по-идее должен быть меньше. А чтобы ещё уменьшить, нужно укоротить импульсы ключей. Странно, что частота на ТКЗ никак не влияет, не пойму почему так
![]() Для ММА ТКЗ считаю нормальным, смысла уменьшать не вижу. Сообщение отредактировал ERika - 11.8.2015, 12:19 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |