Нормы на расчёт кабеля на распайку , Необходимы нормы о проценте на распайку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нормы на расчёт кабеля на распайку , Необходимы нормы о проценте на распайку |
9.8.2015, 12:03
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46357 |
Доброго время всем. Необходима точная цифра и норма (Снип или что то другое) - какое количество кабеля (в процентах от общего или мм) должно уходить на распаечные коробки, выключатели, розетки. Понятно, что это не существенно при маленьком объёме, но когда в смету не включают данные потери, при нескольких сотнях точках, то это уже существенно. Спасибо.
|
|
|
|
9.8.2015, 13:31
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
интересно было бы посмотреть на эту норму если она есть, в среднем на вывод оставляю 0.2 метра вот при линии в 40 метров 0.4 метра составит 1 процент, а при линии в 4 метра при тех же хвостах будет уже 10 процентов от длины линии. Если уж так прижало то считайте монтажные коробки и умножайте их количество на два и на длину хвоста. Примерно должно получится плюс к этому накиньте процентов 10-15 сверху.
|
|
|
9.8.2015, 13:47
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Доброго время всем. Необходима точная цифра и норма (Снип или что то другое) - какое количество кабеля (в процентах от общего или мм) должно уходить на распаечные коробки, выключатели, розетки. Понятно, что это не существенно при маленьком объёме, но когда в смету не включают данные потери, при нескольких сотнях точках, то это уже существенно. Спасибо. на точки не знаю.. но вроде есть процент на обрезки... типа 10-15% -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
9.8.2015, 14:32
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46357 |
Кроме как информации, что уходит 10-15 % на "обрезки" и они включаются в сметы не нашёл. Как быть если кол-во точек очень много, а эти 10-15% не включены в смету? Как составить аргументированную заявку на разъяснение в тендере, ссылаясь на "Букву", чтобы при выполнении не попасть на излишние траты?
Сообщение отредактировал arhiper - 9.8.2015, 14:32 |
|
|
|
9.8.2015, 15:24
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
arhiper, На "проектанте" нечто подобное обсуждалось, но не конкретно по точкам... полистайте, может и найдете чего
http://www.proektant.org/index.php?topic=14013.0 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
9.8.2015, 15:48
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46357 |
Спасибо, на 5% там наковырял )
5% по пунктам: 1) 2 % - ФЕРм 2001-08 норма отхода материальных ресурсов, не учтенных в расценках. 2) 2% - СНИП 3.05.06-85 пункт 3.59 + 3)пункт 3.68 на запасы 1%. |
|
|
9.8.2015, 16:39
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
интересно было бы посмотреть на эту норму если она есть, в среднем на вывод оставляю 0.2 метра ... А норма то есть. Про выпуски из установочных коробок - не менее 10 см, про выпуски под люстры - 15 см. Жаль, что сходу не вспомню из какого старенького дока, да и с циферками мог соврать... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
10.8.2015, 12:09
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
СП 31-110-2003
Цитата 14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки; для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка; для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки); для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм. |
|
|