![]() Выбор миллиомметра |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор миллиомметра |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
Помогите начинающему лаборанту выбрать миллиомметр. Нужен для измерения сопротивления обмоток постоянному току силовых трансформаторов 10/0,4 кВ, мощностью 630кВА-1600кВА.
Минимальные габариты приветствуются |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
как вариант ПТФ-1
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Если деньги есть - ПТФ-1, или "Виток". Иначе мост Р4833 и аккумулятор
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
В прошлом году предприятие приобрело Микроомметр Metrel MI 3250 MicroOhm 10A, очень классная вещь, довольны. Цена конечно не малая. Мы его как бы приобретали для 154 кВ 60000 кВА. Для таких как у Вас можно и подешевле. Р333?)
Сообщение отредактировал dimone493 - 18.8.2015, 21:40 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Для таких как у Вас можно и подешевле. Р333?) Не хватает его для таких трансов. Хотя бы Р4833. И только от бедности. Для нормальной работы указал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
Спасибо за ответы. Подведу итоги:
Р4833 - слишком громоздкий и сложный Metrel MI 3250 MicroOhm 10A - дороговато ПТФ-1 - вроде бы оно, но тоже большеват... Нашёл много разных в интернете, например, GOM-801H, ИКС-5, Е6-25 Allbright Technology Co Ltd. Особенно понравились METREL MI 3242 MICROOHM 2 A (только зажимов не хватит походу на шпильки тр-ов) и АМ-6000 АКТАКОМ. Нам нужен прибор, чтобы несколько раз в месяц можно было взять его с собой в общественный транспорт, небольшой, со встроенным аккумулятором, диапазон измерений от 10-6Ом, простой без лишних ненужных функций. Реально вообще по моим запросам найти прибор? Вот ещё ЦС4105. Тоже маленький |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Р4833 - слишком громоздкий и сложный Не согласен. Про сложность не думайте, один раз нажать кнопки для своей функции - и больше не трогать их. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.8.2015 Пользователь №: 46472 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
Вчера, смотрел, как работают с ПТФ-1, действительно небольшой, но нужна розетка (
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Спасибо за ответы. Подведу итоги: Нам нужен прибор, чтобы несколько раз в месяц можно было взять его с собой в общественный транспорт, небольшой, со встроенным аккумулятором, диапазон измерений от 10-6Ом, простой без лишних ненужных функций. Реально вообще по моим запросам найти прибор? Ну а "Виток" чего не рассматриваете? Встроенный аккумулятор. Пользуемся уже 4-й год. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.8.2015 Пользователь №: 46472 ![]() |
Кстати есть еще МИКО-7, сам не пользовался, но товарищ говорит-удобнее чем ПТФ, и может работать от аккумулятора. Средняя Цена в интернете-50 000р
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Р4833, Р333 потихоньку отживают. ПТФ-1,действительно очень удобен для измерений, высокая точность, быстрое насыщение при измерении мощных трансов, минус -не универсальность, для измерения больших сопротивлений ( обмотки ВН ТН6-220кВ), надо доставать Р333. ЗЫ ни разу за 30 лет работы в лаборатории не было проблем с розеткой.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата ЗЫ ни разу за 30 лет работы в лаборатории не было проблем с розеткой. Это кто как работает. У меня регулярно нужно проверить транс на однотрансформаторной ТП. Хорошо если полные испытания ТП, тогда для ВВ испытаний генератор все равно нужен. Но если только транс - тащить еще и генератор не удобно. При том что у меня его нет и нужно ехать просить/арендовать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Поставить в машину преобразователь 12/220.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Работник, я везунчик просто, потому что мои объекты пс 35кВ и выше.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Я лишь хотел сказать - у каждого может быть своя специфика.
Идею с Преобразователем помню, она давно обсуждалась. Установки ВВ запитывают от нее. Но вот какая мощность у нормального миллиамперметра? Посмотрел, 70-90 ВА. Не много конечно, думал ПТФ больше берет. Форма тока не искажает показания приборов? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Работник, от генератора можно запитывать приборы для проверки силовых трансформаторов и измерительных трансформаторов? Что -то сомнения берут меня? Был личный опыт? Тут, на обьекте генподрядчик в качестве источника питания генератор написал. Начальнику пс я сказал, что сомневаюсь в качестве измерений.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Uran, регулярно работаю от генератора. Как правило от маленьких 3-8 кВа. Но конечно все остальные потребители, если есть, отключаю (сварку и инструмент монтажников). На больших стройках с ДГУ около 400 кВа конечно ни кто не даст остановить работу. Но точных измерений и не приходилось проводить. Грузить автоматы только не удобно, скачет напряжение и соотвественно ток на АВ. Ну и сети стройки сказываются тоже.
А вот от преобразователя работать - тут сомневаюсь я за точность. Конечно все измерения выполнишь, и картина будет ясная, но я по прежнему хотел бы услышать о таком опыте. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 23:27 |
|
![]() |