Помогите начинающему лаборанту выбрать миллиомметр. Нужен для измерения сопротивления обмоток постоянному току силовых трансформаторов 10/0,4 кВ, мощностью 630кВА-1600кВА.
Минимальные габариты приветствуются
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 15.8.2015, 4:11
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



как вариант ПТФ-1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.8.2015, 8:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Если деньги есть - ПТФ-1, или "Виток". Иначе мост Р4833 и аккумулятор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 18.8.2015, 21:40
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



В прошлом году предприятие приобрело Микроомметр Metrel MI 3250 MicroOhm 10A, очень классная вещь, довольны. Цена конечно не малая. Мы его как бы приобретали для 154 кВ 60000 кВА. Для таких как у Вас можно и подешевле. Р333?)

Сообщение отредактировал dimone493 - 18.8.2015, 21:40


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 19.8.2015, 8:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Для таких как у Вас можно и подешевле. Р333?)

Не хватает его для таких трансов. Хотя бы Р4833. И только от бедности. Для нормальной работы указал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 19.8.2015, 14:35
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Спасибо за ответы. Подведу итоги:
Р4833 - слишком громоздкий и сложный
Metrel MI 3250 MicroOhm 10A - дороговато
ПТФ-1 - вроде бы оно, но тоже большеват...
Нашёл много разных в интернете, например, GOM-801H, ИКС-5, Е6-25 Allbright Technology Co Ltd. Особенно понравились METREL MI 3242 MICROOHM 2 A (только зажимов не хватит походу на шпильки тр-ов) и АМ-6000 АКТАКОМ.
Нам нужен прибор, чтобы несколько раз в месяц можно было взять его с собой в общественный транспорт, небольшой, со встроенным аккумулятором, диапазон измерений от 10-6Ом, простой без лишних ненужных функций.
Реально вообще по моим запросам найти прибор?

Вот ещё ЦС4105. Тоже маленький
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.8.2015, 10:42
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Р4833 - слишком громоздкий и сложный

Не согласен. Про сложность не думайте, один раз нажать кнопки для своей функции - и больше не трогать их.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mrxFriday
сообщение 24.8.2015, 15:21
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.8.2015
Пользователь №: 46472



Цитата(yurandol @ 19.8.2015, 14:35) *
ПТФ-1 - вроде бы оно, но тоже большеват...

В живую не видели? Он не такой большой, как на картинках, у нас есть в использовании,вполне удобный. Но есть минус конечно-работает только от сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 26.8.2015, 11:56
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Вчера, смотрел, как работают с ПТФ-1, действительно небольшой, но нужна розетка (
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.8.2015, 13:06
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(yurandol @ 19.8.2015, 18:35) *
Спасибо за ответы. Подведу итоги:
Нам нужен прибор, чтобы несколько раз в месяц можно было взять его с собой в общественный транспорт, небольшой, со встроенным аккумулятором, диапазон измерений от 10-6Ом, простой без лишних ненужных функций.
Реально вообще по моим запросам найти прибор?

Ну а "Виток" чего не рассматриваете? Встроенный аккумулятор. Пользуемся уже 4-й год.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 26.8.2015, 16:34
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Цитата(ЛЕША @ 26.8.2015, 13:06) *
Ну а "Виток" чего не рассматриваете? Встроенный аккумулятор. Пользуемся уже 4-й год.

Цена 60 т.р. с лишним. Не рассчитывали на такую

Ещё нашёл Микроомметр ИКС-5 и ИКС-5с. Масса меньше килограмма. Цена приемлемая.
Пользовался кто таким?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mrxFriday
сообщение 27.8.2015, 9:34
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.8.2015
Пользователь №: 46472



Кстати есть еще МИКО-7, сам не пользовался, но товарищ говорит-удобнее чем ПТФ, и может работать от аккумулятора. Средняя Цена в интернете-50 000р
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 27.8.2015, 12:22
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Цитата(mrxFriday @ 27.8.2015, 9:34) *
Кстати есть еще МИКО-7, сам не пользовался, но товарищ говорит-удобнее чем ПТФ, и может работать от аккумулятора. Средняя Цена в интернете-50 000р

Написано, что он работает от автомобильно аккумулятора, - не очень удобно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 1.9.2015, 18:38
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Р4833, Р333 потихоньку отживают. ПТФ-1,действительно очень удобен для измерений, высокая точность, быстрое насыщение при измерении мощных трансов, минус -не универсальность, для измерения больших сопротивлений ( обмотки ВН ТН6-220кВ), надо доставать Р333. ЗЫ ни разу за 30 лет работы в лаборатории не было проблем с розеткой. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.9.2015, 8:23
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
ЗЫ ни разу за 30 лет работы в лаборатории не было проблем с розеткой.

Это кто как работает. У меня регулярно нужно проверить транс на однотрансформаторной ТП. Хорошо если полные испытания ТП, тогда для ВВ испытаний генератор все равно нужен. Но если только транс - тащить еще и генератор не удобно. При том что у меня его нет и нужно ехать просить/арендовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.9.2015, 13:52
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Поставить в машину преобразователь 12/220.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 2.9.2015, 14:08
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Работник, я везунчик просто, потому что мои объекты пс 35кВ и выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.9.2015, 17:03
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Я лишь хотел сказать - у каждого может быть своя специфика.

Идею с Преобразователем помню, она давно обсуждалась. Установки ВВ запитывают от нее. Но вот какая мощность у нормального миллиамперметра?

Посмотрел, 70-90 ВА. Не много конечно, думал ПТФ больше берет.
Форма тока не искажает показания приборов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 2.9.2015, 18:10
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Работник, от генератора можно запитывать приборы для проверки силовых трансформаторов и измерительных трансформаторов? Что -то сомнения берут меня? Был личный опыт? Тут, на обьекте генподрядчик в качестве источника питания генератор написал. Начальнику пс я сказал, что сомневаюсь в качестве измерений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 3.9.2015, 8:27
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Uran, регулярно работаю от генератора. Как правило от маленьких 3-8 кВа. Но конечно все остальные потребители, если есть, отключаю (сварку и инструмент монтажников). На больших стройках с ДГУ около 400 кВа конечно ни кто не даст остановить работу. Но точных измерений и не приходилось проводить. Грузить автоматы только не удобно, скачет напряжение и соотвественно ток на АВ. Ну и сети стройки сказываются тоже.
А вот от преобразователя работать - тут сомневаюсь я за точность. Конечно все измерения выполнишь, и картина будет ясная, но я по прежнему хотел бы услышать о таком опыте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 23:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены