Стабилизатор СНВТ-5000/1 , причина возгорания

Энерго сбыт
сообщение 7.9.2015, 16:33
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Стабилизатор напряжения при вскрытие показал: выгоревший (полностью расплавленный) стрелочные амперметр, передвижной контакт установлен на максимуме для понижения выходного напряжения и как причина возгорания - оплавленный провод с автомата на амперметр. Оплавленный провод, многопроволочный сечением ~ 10 кв. мм. идет с двухполюсного автомата (байпас-сеть) С 25.
Вероятная причина возгорания и выхода из строя стабилизатора указываемая экспертом - скачки напряжения в питающей сети.
Вопрос: при прохождении недопустимого тока по питающему проводу с автомата на амперметр почему не сработала защита автомата?


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 7.9.2015, 17:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3113
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



А с чего вы взяли, что ток был недопустимым? Возможно, что наоборот, тока не хватило для срабатывания автомата, а вот для оплавления хватило.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.9.2015, 9:25
Сообщение #3





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.9.2015, 17:08) *
А с чего вы взяли, что ток был недопустимым? Возможно, что наоборот, тока не хватило для срабатывания автомата, а вот для оплавления хватило.

Т.е. нагрев и оплавление провода произошло из-за неудовлетворительного контакта?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 9.9.2015, 15:59
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



"Длительная работа стабилизатора в режиме пониженного входного напряжения..., происходит нагрев рабочей части обмотки автотрансформатора, искрение и износ контактных элементов. При резких изменениях входного напряжния, из-за ограниченной скорости регулирования выходного напряжения, возникают дополнительные скачки напряжения на выходе стабилизатора, что приводит к... и дополнительному нагреву силовой цепи..."
Далее суммируя весь дополнительный нагрев вывод звучит следующим образом:
"Длительная работа стабилизатора напряжения в вышеуказанном режиме привела к сильному нагреву сердечника автотрансформатора, щетно-контактной группы и контактора. Под воздействием повышенной температуры внутри корпуса стабилизатора и искрению в области контактной группы произошло расплавление пластмассовых деталей корпуса измерительных приборов, контактора и как следствие короткое замыкание проводов, приведшее к возгоранию изоляции и пожару."

Но вопрос остаётся тот же - почему не сработал автомат? и есть ли вероятность списать не некачественное исполнение защиты производителем?


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 10.9.2015, 9:22
Сообщение #5





Гости






Цитата(Энерго сбыт @ 7.9.2015, 16:33) *
... передвижной контакт установлен на максимуме для понижения выходного напряжения...
Т.е. выходное напряжение понижают, потому что входное было завышено, для этого передвижной контакт на входе устанавливают на максимум. И это понятно. Тогда почему эксперт говорит о заниженном входном напряжении?
Цитата(Энерго сбыт @ 9.9.2015, 15:59) *
"Длительная работа стабилизатора в режиме пониженного входного напряжения...
Ведь тогда отпайка не должна находиться на максимуме, а наоборот...
Почему у вас противоречия с экспертом при описании одного и того же объекта. Если эксперт что-то напутал, то вы ближе к цели:
Цитата(Энерго сбыт @ 9.9.2015, 15:59) *
... списать не некачественное исполнение защиты производителем..
Тем более, что в стабилизаторе не сработала термозащита - отключение при нагреве трансформатора выше 120 градусов.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 10.9.2015, 21:40
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Путаницы нет.
Причина нагрева обозначена как в том числе - длительное пониженное входное напряжение.
Имели место скачки напряжения и повышение и пониженное, контакт "катался вверх-вниз", щетки искрили.
Замер в каком-то одном положении в момент отключения.

попробуем развернуть эту характеристику: Защита от перегрева трансформатора - отключение при T° более 120 °С

Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 10.9.2015, 21:42


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения