Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вопрос про заземление дверей

Гость_Гость_123_*_*
сообщение 7.9.2015, 14:39
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста знающие люди безграмотному. Нужно ли заземлять двери ТП, электрощитовых? И входных металлических дверей с домофоном? Если можно ссылку на норматив.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 7.9.2015, 17:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3025
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Читаем, нового врятли скажут, ИМХО.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EC%EE%F4%EE%ED
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EC%EE%F4%EE%ED


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 7.9.2015, 22:10
Сообщение #3





Гости






Прочитал все. Понял что нужно заземлять каркасы входных дверей, и каркасы и полотна подъездных дверей, как металлоконструктив зданий. Ну так ничего и не увидел про двери ТП и эл щитовой. Если можно то без ссылок на темы. По возможности это надо заземлить а это нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 8.9.2015, 7:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



, заземляйте все, от 15 см провода денег много не уйдет, а от головной боли избавитесь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_создатель_*
сообщение 8.9.2015, 11:24
Сообщение #5





Гости






Цитата(FRAER @ 8.9.2015, 7:55) *
, заземляйте все, от 15 см провода денег много не уйдет, а от головной боли избавитесь

Это плохой ответ. Всё заземлять не хватит никаких денег и времени.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 8.9.2015, 11:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3025
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
........
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53

(ПУЭ)

Но лучше соединить гибкими поводками подвижные части с неподвижными. "Не требуется" не значит "нельзя".
Не называйте это заземлением, просто "надёжная металлосвязь", "выравние потенциалов".


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 9.9.2015, 18:54
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 391
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата
Нужно ли заземлять двери ТП, электрощитовых?

нужно, если внутри применяется микропроцессорная техника для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.9.2015, 21:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sist @ 9.9.2015, 18:54) *
нужно, если внутри применяется микропроцессорная техника для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии.

Внутри чего, двери щитовой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 10.9.2015, 18:59
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 391
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(Олега @ 9.9.2015, 22:14) *
Внутри чего, двери щитовой?

тп, гпп, црп заземляют и решётки на окнах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.9.2015, 23:11
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sist @ 10.9.2015, 18:59) *
тп, гпп, црп заземляют и решётки на окнах.

"Для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии" ?
Может лучше на окна поставить сплошные металлические ставни, для защиты от прямого залетания ?

Сообщение отредактировал Олега - 10.9.2015, 23:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 11.9.2015, 10:54
Сообщение #11


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Олега, ну. Шаровые молнии никто не отменял icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.9.2015, 13:24
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не из праздного любопытства спрашиваю, хотел бы услышать название и номер норматива для использования. (для дверей ТП, щитовых, входных с домофоном)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 12.9.2015, 18:12
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 391
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



СО 153-34.21.122-2003 Рис. 4.3. Объединение металлических элементов объекта для уменьшения влияния электромагнитных полей
и ГОСТ Р МЭК 62305
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 12.9.2015, 18:40
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Sist @ 9.9.2015, 22:54) *
нужно, если внутри применяется микропроцессорная техника для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии.

А если запятую поставить, смысл меняется:
"нужно, если внутри применяется микропроцессорная техника, для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии."
Дык микропроцессорная техника применяется для РЗА или для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии.?
Раньше не было микропроцессоров, а в РУ, РП и тд. двери, косяки и т.п. все присоединялись к шине заземления.
По домофонам там питание панели вызывной и замка 12-24В

Сообщение отредактировал ЛЕША - 12.9.2015, 18:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.9.2015, 20:24
Сообщение #15





Гости






Цитата(ЛЕША @ 12.9.2015, 18:40) *
...
По домофонам там питание панели вызывной и замка 12-24В

ЛЕША, чисто из любопытства, электромагнитные замки подъездных домофонов тоже таким напряжением питаются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.9.2015, 20:25
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Почти вся основная масса 12В.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.9.2015, 21:32
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sist @ 12.9.2015, 18:12) *
СО 153-34.21.122-2003 Рис. 4.3. Объединение металлических элементов объекта для уменьшения влияния электромагнитных полей
и ГОСТ Р МЭК 62305

Ну, это когда для конструкции всего здания поставлена задача выполнять функцию такой защитной решётки, тут без вопросов. А когда здание кирпичное и только дверь металлическая - микропроцессорную технику она не спасет, имх.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 18:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены