Вопрос про заземление дверей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос про заземление дверей |
Гость_Гость_123_*_* |
7.9.2015, 14:39
Сообщение
#1
|
Гости |
Подскажите пожалуйста знающие люди безграмотному. Нужно ли заземлять двери ТП, электрощитовых? И входных металлических дверей с домофоном? Если можно ссылку на норматив.
|
|
|
|
7.9.2015, 17:01
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Читаем, нового врятли скажут, ИМХО.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EC%EE%F4%EE%ED http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EC%EE%F4%EE%ED -------------------- |
|
|
Гость_Гость_123_*_* |
7.9.2015, 22:10
Сообщение
#3
|
Гости |
Прочитал все. Понял что нужно заземлять каркасы входных дверей, и каркасы и полотна подъездных дверей, как металлоконструктив зданий. Ну так ничего и не увидел про двери ТП и эл щитовой. Если можно то без ссылок на темы. По возможности это надо заземлить а это нет.
|
|
|
8.9.2015, 7:55
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
, заземляйте все, от 15 см провода денег много не уйдет, а от головной боли избавитесь
|
|
|
|
Гость_создатель_* |
8.9.2015, 11:24
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
8.9.2015, 11:47
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
........ 3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53 (ПУЭ) Но лучше соединить гибкими поводками подвижные части с неподвижными. "Не требуется" не значит "нельзя". Не называйте это заземлением, просто "надёжная металлосвязь", "выравние потенциалов". -------------------- |
|
|
9.9.2015, 18:54
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Цитата Нужно ли заземлять двери ТП, электрощитовых? нужно, если внутри применяется микропроцессорная техника для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии. |
|
|
|
9.9.2015, 21:14
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
10.9.2015, 18:59
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
|
|
|
10.9.2015, 23:11
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
11.9.2015, 10:54
Сообщение
#11
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Олега, ну. Шаровые молнии никто не отменял
-------------------- |
|
|
11.9.2015, 13:24
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не из праздного любопытства спрашиваю, хотел бы услышать название и номер норматива для использования. (для дверей ТП, щитовых, входных с домофоном)
|
|
|
12.9.2015, 18:12
Сообщение
#13
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
СО 153-34.21.122-2003 Рис. 4.3. Объединение металлических элементов объекта для уменьшения влияния электромагнитных полей
и ГОСТ Р МЭК 62305 |
|
|
12.9.2015, 18:40
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
нужно, если внутри применяется микропроцессорная техника для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии. А если запятую поставить, смысл меняется: "нужно, если внутри применяется микропроцессорная техника, для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии." Дык микропроцессорная техника применяется для РЗА или для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии.? Раньше не было микропроцессоров, а в РУ, РП и тд. двери, косяки и т.п. все присоединялись к шине заземления. По домофонам там питание панели вызывной и замка 12-24В Сообщение отредактировал ЛЕША - 12.9.2015, 18:51 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.9.2015, 20:24
Сообщение
#15
|
Гости |
|
|
|
12.9.2015, 20:25
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Почти вся основная масса 12В.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
12.9.2015, 21:32
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
СО 153-34.21.122-2003 Рис. 4.3. Объединение металлических элементов объекта для уменьшения влияния электромагнитных полей и ГОСТ Р МЭК 62305 Ну, это когда для конструкции всего здания поставлена задача выполнять функцию такой защитной решётки, тут без вопросов. А когда здание кирпичное и только дверь металлическая - микропроцессорную технику она не спасет, имх. |
|
|