![]() поиск повреждения кабеля , сшитого полителена |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() поиск повреждения кабеля , сшитого полителена |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Привет всем. Мужики кто в теме, подскажите. Пока вопрос чисто теоретический, имеем кабель из сшитого политилена (3х фазный) 600 м. произошел пробой изоляции фазы "С" на землю. Как искать место повреждения? Предположим сумели прожечь, дальше меня волнует, помешает ли броня кабеля найти "поисковым комплектом" место повреждения?
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
прожигается на ура. ишется тоже без проблем стандартными поисковыми комплектами.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
прожигается на ура. ишется тоже без проблем стандартными поисковыми комплектами. чем прожигаете? постоянкой вроде как нельзя. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 426 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
постоянкой испытывать нельзя.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
постоянкой, испытывать нельзя. Всё правильно мы испытываем сверхнизкой частотой 0,1 Гц. На нашем аппарате есть функция прожига, т.е. прожигаем также 0,1 Гц. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата помешает ли броня кабеля найти "поисковым комплектом" место повреждения? До сих пор не мешала.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Всем спасибо
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
поисковым комплектом сложно найти (индукционный метод) проще акустическим броня помогает .
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
У нас часто кабели 35 кВ из СПЭ стреляют. Самое долгое это прожиг. В остальном никаких запарок не было, тьфу-тьфу-тьфу
-------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Как и каким прибором находите повреждение оболочки?
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Оболочка, тот же метод ,что и обрыв-аккустика(либо рефлектометр при четкой трассировке).
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
-------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.1.2016 Пользователь №: 47945 ![]() |
Добрый вечер)) Подскажите кто знает: работаю в электролаборатории РЖД , получили новую передвижную лабораторию, на базе Газика, называется АЛК-1
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11096 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Добрый вечер)) Подскажите кто знает: работаю в электролаборатории РЖД , получили новую передвижную лабораторию, на базе Газика, называется АЛК-1 ![]() У наших на базе полноприводного спринтера, похоже на бауровскую мега-2. Вернутся, спрошу про подробности. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2025, 6:57 |
|
![]() |