Всем привет! Вопрос наверно теоретический
например такое дело Имеется заброшенный цех старый (ж/б и швейлера , строился при совке еще) В нем имеется электрощит. Приходит 3фазы по трехжильному силовому кабелю.нолевой жилы соответственно нет. Если расскидывать в нем проводку (по фазам) на розетки освещение и т.д. откуда брать ноль. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Может проще прокинуть ноль. Ну а если нет тогда трёхфазный трансформатор 380/380в соответсвующей мощности с звездой на вторичной обмотки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 10.5.2015 Пользователь №: 45319 ![]() |
Может проще прокинуть ноль. Ну а если нет тогда трёхфазный трансформатор 380/380в соответсвующей мощности с звездой на вторичной обмотки. Допустим "0" ноль прокинуть не получиться. Т.е. подходит 380. Вводят их в транс и выход из соответствующего транса 380, только вторички в звезду? А если хорошее заземление сделать, его можно вместо "0" использовать? Сообщение отредактировал jast321 - 26.9.2015, 9:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
А если хорошее заземление сделать, его можно вместо "0" использовать? Не покатит. У вас допустим сопротивление растеканию будет 5 ом и на ТП то-же 5 ом. В итоге будет 10 ом. Ток КЗ при этом будет 220/10=22 ампера. Меньше даже 5 квт при однофазной нагрузке, думаю вам в цеху нужно гораздо больше. Да и не безопасно это! Может убить шаговым напряжением вблизи заземлителя. Вообщем тащите ноль отдельно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 10.5.2015 Пользователь №: 45319 ![]() |
Не покатит. У вас допустим сопротивление растеканию будет 5 ом и на ТП то-же 5 ом. В итоге будет 10 ом. Ток КЗ при этом будет 220/10=22 ампера. Меньше даже 5 квт при однофазной нагрузке, думаю вам в цеху нужно гораздо больше. Да и не безопасно это! Может убить шаговым напряжением вблизи заземлителя. Вообщем тащите ноль отдельно. мне один на работе сказал:"ноль вот на швейлер кидай!" (Из которых цех построен) типо всеравно в землю уходят. Понятно. лучше всего прокапывать траншею и прокидывать отдельную жилу для"0" Ну а как раньше этот цех работал (ведь там и разетки и освещение и т.д. ? ( "0" висел на швейлере ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Может есть металлосвязь швеллеров с заземляющим устройством подстанции?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Не покатит. У вас допустим сопротивление растеканию будет 5 ом и на ТП то-же 5 ом. В итоге будет 10 ом. ... Исходя из Вашей логики ПУЭ рекомендуют устройство повторного заземления для увеличения сопотивления растеканию? А я считаю наоборот, чем меньше сопротивление ЗУ, тем лучше! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 10.5.2015 Пользователь №: 45319 ![]() |
jast321, Кабель старый (не знаю как он называется) 3 жил ы90или 120мм2, вроде свинцовая броня и металлом обернут как полоской. Ну как то так ![]() Может есть металлосвязь швеллеров с заземляющим устройством подстанции? т.е. ноль был от заземления, возможно. Но ведь так не рекомендуется?? (говорилось выше) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
броня является PEN
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Напомню. 1.7.133. "Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника."
Отдельно от фаз N нынче только до 25А возможен - п.2.1.18 Принять швелер за рабочий ноль тоже никак - п.2.1.35 броня является PEN читайте 1.7.134 и 1.7.126 в ПУЭ Сообщение отредактировал Олега - 26.9.2015, 11:28 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Кабель старый (не знаю как он называется) 3 жил ы90или 120мм2, вроде свинцовая броня и металлом обернут как полоской.... ... Возможно не " вроде свинцовая броня", а алюминиевая оболочка? А вот броня то и есть "металлом обернут как полоской". Убедитесь, что оболочка кабеля действительно алюминиевая, и тогда. к ней нужно припаять подходящий по сечению гибкий медный проводник, и это будет Ваш "ноль". Повторюсь, если оболочка кабеля действительно алюминиевая, т.е. у Вас кабель марки ААШвб! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Исходя из Вашей логики ПУЭ рекомендуют устройство повторного заземления для увеличения сопотивления растеканию? А я считаю наоборот, чем меньше сопротивление ЗУ, тем лучше! Это у вас логика странная ![]() Вы почему-то думаете про параллельное соединение заземлителей, а я вам говорю про электрическую цепь ТП-ЗУ ТП-земля-ЗУ потребителя-нагрузка-питающий кабель-ТП, где получается последовательное соединение, отсюда и увеличение сопротивления цепи. И если нет металлосвязи заземлителя ТП и заземлителя потребителя, то использовать заземлитель в качестве рабочего нуля не выйдет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Джентльмены, вы забываете, что разговор о старом цехе. А возможно и об очень старом, построенном в войну. В таком цехе я год был энергетиком арендатора. Суть такая, что ТОГДА вполне в качестве PEN (тогда не было такого понятия, но это уже второй вопрос) можно было использовать металлоконструкции здания. И, естественно, они во всю использовались. А куда деваться? Единственный вариант в этом случае - полномасштабная реконструкция. А пока ее нет - нужно и жить именно по тем ПУЭ, когда построено здание. И ни какого закона это не нарушает. Поэтому автору совет:
1. Смотрим в проект здания, убеждаемся, что, говоря современным языком, в качестве PEN используются металлоконструкции и использовать их. По возможности устанавливать УЗО на отходящие линии и нагрузки, использовать 3 (5) жилу для деления PEN на РЕ и N, ну и прочие современные вещи. 2. Добиваться по возможности реконструкции электроснабжения. Но только по возможности. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
... Вы почему-то думаете про параллельное соединение заземлителей, а я вам говорю про электрическую цепь ТП-ЗУ ТП-земля-ЗУ потребителя-нагрузка-питающий кабель-ТП, где получается последовательное соединение, отсюда и увеличение сопротивления цепи. ... По Вашим расчётам (логике) получается следующее: имеем ЗУ с сопроитвлением растеканию тока 5 Ом в Москве и потребителя с ЗУ с таким же сопротивлением (5 Ом) растеканию тока в Питере, и сопротивление цепи между ними будет 10 Ом? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Джентльмены, вы забываете, что разговор о старом цехе.... Всё правильно, только ТС первоначально нужно сделать то, о чём я писал в своём сообщении № 13. Ну и сомнения гложут о квалификации ТС после его высказывания: " вроде свинцовая броня и металлом обернут как полоской", т.е. получается человек не сталкивался с кабелем, не представляет его конструкцию. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Эт да, эт есть такое дело.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
По Вашим расчётам (логике) получается следующее: имеем ЗУ с сопроитвлением растеканию тока 5 Ом в Москве и потребителя с ЗУ с таким же сопротивлением (5 Ом) растеканию тока в Питере, и сопротивление цепи между ними будет 10 Ом? А по вашему сколько будет? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
По Вашим расчётам (логике) получается следующее: имеем ЗУ с сопроитвлением растеканию тока 5 Ом в Москве и потребителя с ЗУ с таким же сопротивлением (5 Ом) растеканию тока в Питере, и сопротивление цепи между ними будет 10 Ом? Сопротивление земли, в силу большого сечения, принято считать близким нулю. Соответственно будет 10 Ом. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |