![]() Как заземлить газопровод , Как заземлить газопровод |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как заземлить газопровод , Как заземлить газопровод |
![]()
Сообщение
#1
|
|||
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
Добрый день специалисты.
Помогите с заземлением наружного газопровода жилого многоквартирного дома. Фото прилагаю. В проекте в листе "Прокладка проводников уравнивания потенциалов" показано как и чем вести заземляющие проводники сетей канализации и водоснабжения (полоса 40*5 и провод ПВ3 25мм2). Они соединяются в ГЗШ. Сам газопровод не показан и как его заземлять тоже. Но показан спуск с крыши рядом с газопроводом (фото №2) стальным кругом d=8мм (Молниезащита крыши здания). Отсюда вопросы: 1) Газопровод может быть соединен с системой молниезащиты (контур вокруг здания на расстоянии 1м от фундамента)? Но тогда отдельного соединения газопровод-ГЗШ не будет! 2) Взгляните на рис.1. В случае если заземляющий проводник от ГЗШ нужно будет тащить по потолку подвала как и в каком месте нужно его соединить с газопроводом? Сообщение отредактировал 51083 - 28.9.2015, 11:13 |
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Т.к. на газе при вводе в здание обычно изолирующая вставка, то заземлять рядом с вводом как для других коммуникаций смысла нет. Я бы сделал как можно ближе к КЗШ, чтобы меньше тянуть.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
А так можно? А то 40м по подвалу тащить. Полосой тяжело а ПВ3 25мм дорого)
Сообщение отредактировал 51083 - 28.9.2015, 11:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Т.к. расстояние между молниеотводом и газопроводом маленькое, то в месте пересечки с трубой опуск в изоляционной трубе проложить.
Цитата А так можно? Уровнять сторонние части вы должны, но т.к. коммуникации, входящие в здание могуть быть источником заноса потенциала в здание, то их заземление лучше всего делать именно возле точки входа. А газ он отделен от земли обычно (но всякое бывает, так что проверить крайне рекомендуется) поэтому в какой именно точке его уравнивать не принципиально. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. в месте пересечки с трубой опуск в изоляционной трубе проложить.. Вариант. Надеть на токоотвод и поднять изол.трубу, приварить проводник большего сечения для соединения с контуром, опустить изол.трубу.. По-моему 8 маловато будет в земле. ps Полоса контура выбрана 5 мм видимо для повышения кор.стойкости, из тех же соображений увеличил бы допустимую десятку. Сообщение отредактировал Олега - 28.9.2015, 12:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ни в коем разе!! Пробой изоляции ПВ3 на трубу обеспечен. Связывайтесь с проектировщиками, их головняк.
Токоотвод МЗ должен опускаться непосредственно к заземлителю. Связь МЗ с элементами включаемыми в ОСУП (в т.ч. газ.труба после изол.вставки) через заземлитель, и желательно в максимально удаленных точках. Рис.1.7.7. в ПУЭ не критиковал только ленивый. Как минимум убрал бы токоотвод на другую сторону простенка. И если газовая труба будет подключаться к горизонтальному участку на здании, то опустил бы в этом месте полосу к заземлителю. Или ввод в здание подземный? Сообщение отредактировал Олега - 28.9.2015, 14:24 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
ВВод в здание подземный с обратной стороны дома. Но причем здесь это?
Токоотвод мы уберем оттуда. А как ГЗШ соединить с газовой трубой объясните пожалуйста. Также как на картинке но полосой 40*5? Сообщение отредактировал 51083 - 28.9.2015, 14:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Зачем вам на улице его соединять? Соедините в здании поближе к ГЗШ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
Т.е. на кухне одной из квартир?)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ВВод в здание подземный с обратной стороны дома. Но причем здесь это? Я спрашивал про ввод газовой трубы. Т.е. на кухне одной из квартир? Газовая магистраль в здание вводится через кухню квартиры к стояку? Как выполнен заземлитель? Сообщение отредактировал Олега - 28.9.2015, 18:44 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
... Помогите с заземлением наружного газопровода жилого многоквартирного дома. Фото прилагаю. В проекте в листе "Прокладка проводников уравнивания потенциалов" показано как и чем вести заземляющие проводники сетей канализации и водоснабжения (полоса 40*5 и провод ПВ3 25мм2). Они соединяются в ГЗШ. Сам газопровод не показан и как его заземлять тоже. ... А зачем Вам заземлять наружный газопровод? Согласно ПУЭ: "1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части ... 1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; ... 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Тяните от ГЗШ и на ввод, ПВ3 можно без защиты сечение позволяет. но не в квартиру ,а заземлять обязательно.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
Заземлитель чего?
Вы имеете ввиду что надо выполнить уравнивание потенциалов газопровода приварив болт к магистральой трубе а не к тому месту что на фото? Ввод газопровода из земли у нас. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Видимо лучше всего задать проектировщику/заказчику вопрос, что в предоставленом проекте нет решений про уравнивание газопровода. У них и планы есть, а мы тут на пальцах гадаем что куда приходит и где расположено, и как лучше добраться/подключиться.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
Вот ответ проектировщика. Проводом ПВ1 25мм выполнено уравнивание.
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |