![]() контур заземления для системы IT- ? , Подскажите пожалуйста кто сталкивался |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() контур заземления для системы IT- ? , Подскажите пожалуйста кто сталкивался |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
На площадку промышленного объекта (система хранения сжиженного газа) заказчик планирует подвод питания с системой заземления - IT на напряжение 0,4кВ т.е. 3 жильный аллюминиевый кабель питания будет подходить.
Какие нормы к системе заземления и как проще его обеспечить в этом случае? На объекте планируется контур заземления с молниезащитой, на какое сопротивление он должен быть расчитан? как осуществить в водном щите питания - 3 фазы, нейтраль и землю? подвести заземление отдельно и поставить перемычку на нейтраль? какими дополнительными защитными устрйствами должен быть оснащен? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Откуда нейтраль? На источнике питания она или изолирована, или через большое сопротивление приборов подключена
ПУЭ 1.7.3, рис.1.7.4, 1.7.58, 1.7.63, 1.7.81, 1.7.104 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Система IT не означает отсутствие нулевого провода. Он может отсутствовать при симметричной нагрузке, иначе нужен 4 жильный кабель. Требования к заземлению читайте нормы по газу. Из-за чего выбрана IT?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Система IT не означает отсутствие нулевого провода. Он может отсутствовать при симметричной нагрузке, иначе нужен 4 жильный кабель. Требования к заземлению читайте нормы по газу. Из-за чего выбрана IT? по техническим условиям на подключение заказчик обеспечивает питание нашего объекта от своей КТП расположенной в 300м, по 1-й категории, и в ТУ указано - Питание нашего объекта (250кВА) - напряжение 0,4кВ с изолированной нейтралью (система IT) что это означает какой мне кабель от его автомата привести и как заземление обеспечить в этом случае?, где нольвзять? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Еще раз. То, что система IT не значит, что кабель надо 3 жильный. Только если у вас не будет однофазных нагрузок, тогда ноль можно не тянуть. Вы все равно от ТП тянете 4 провода, просто 4 это будет не PEN, а просто N. Если ну трансформаторе на низкой стороне треугольник, т.е. нуля физически нет, а вам он нужен, то придется ставить свой трансформатор с нулем. Требования к системе IT читайте ПУЭ, нормы по заземлению и остальному это в газовых нормах, но с газом(кроме жилья) не сталкивался.
Про молниезащиту по газу это может быть I категория (по РД) что предполагает отдельностоящие молниеприемники - у них могут быть свои собственные заземлители. в зависимости от расстояний до заземлителя объекта. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Нейтральную точку для постоянного тока нарисовали а для переменного забыли довести до приемника. Вы читайте определение. По определению нейтраль изолирована а ОПЧ заземлены, почему ноль то не присоединять?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Что то я совсем запутался, поясните на пальцах пожалуйста как правильно? заказчик говорит подключение на напряжение 0,4кВ с изолированной нейтралью (система IT)нашего объекта на расстоянии 300м и мощностью 250кВт. по 1-й категории - 2 ввода, Я потяну от КТП, заземление как понял на площадке 4 Ом достаточно будет обеспечить, откуда мне взять ноль на вводе? от КТП тянуть? а он там будет? если система IT -? объект в горах, с заземлением там сложности, может землю заодно притащить с КТП-? планирую на каждый ввод два аллюминиевых кабелясечением 185 мм.кв. в параллель |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата как понял на площадке 4 Ом достаточно будет обеспечить Вродебы есть требование о расстоянии через которое нужно газопровод заземлять. Цитата откуда мне взять ноль на вводе? от КТП тянуть? Да Цитата а он там будет? это вам нужно выяснить в первую очередь Цитата может землю заодно притащить с КТП-? Для молниезащиты не прокатит - нужен заземлитель под молниеприемником. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Вродебы есть требование о расстоянии через которое нужно газопровод заземлять. Да это вам нужно выяснить в первую очередь Для молниезащиты не прокатит - нужен заземлитель под молниеприемником. т.е. Я тяну 4 жилы от КТП на свой объект из них 4-я нейтраль, и я её должен заземлить на вводе в РУ-0,4кВ, так? и сделать для питания своих потребителей 220 В - 3-х жильным и 380 В 5-ти жильным кабелем в РУ-0,4кВ внутреннее разделение на N и РЕ, перемычкой, так? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата из них 4-я нейтраль, и я её должен заземлить на вводе в РУ-0,4кВ, так? Тядуть 4 - да, четвертый это нейтраль - да, заземлять нейтраль на вводе ни в коем случае, если у вас IT. Нету никакого разделения. Ноль сам по себе - земля сама по себе. Никаких перемычек между нулем и PE. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
РЕ-шина как на картинке имеет связь с ЗУ электроустановки и ОПЧ оборудования (и СПЧ при СУП)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |