контур заземления для системы IT- ? , Подскажите пожалуйста кто сталкивался

Dimich-krutan
сообщение 30.9.2015, 13:26
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



На площадку промышленного объекта (система хранения сжиженного газа) заказчик планирует подвод питания с системой заземления - IT на напряжение 0,4кВ т.е. 3 жильный аллюминиевый кабель питания будет подходить.
Какие нормы к системе заземления и как проще его обеспечить в этом случае?
На объекте планируется контур заземления с молниезащитой, на какое сопротивление он должен быть расчитан?
как осуществить в водном щите питания - 3 фазы, нейтраль и землю? подвести заземление отдельно и поставить перемычку на нейтраль? какими дополнительными защитными устрйствами должен быть оснащен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 30.9.2015, 13:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Откуда нейтраль? На источнике питания она или изолирована, или через большое сопротивление приборов подключена
ПУЭ 1.7.3, рис.1.7.4, 1.7.58, 1.7.63, 1.7.81, 1.7.104
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 30.9.2015, 14:02
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(ЛЕША @ 30.9.2015, 13:45) *
Откуда нейтраль? На источнике питания она или изолирована, или через большое сопротивление приборов подключена
ПУЭ 1.7.3, рис.1.7.4, 1.7.58, 1.7.63, 1.7.81, 1.7.104

а как оборудование 220В питать? рабочий ноль в вводном шкафу с земли взять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 30.9.2015, 14:14
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Система IT не означает отсутствие нулевого провода. Он может отсутствовать при симметричной нагрузке, иначе нужен 4 жильный кабель. Требования к заземлению читайте нормы по газу. Из-за чего выбрана IT?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 30.9.2015, 14:34
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Pantryk @ 30.9.2015, 14:14) *
Система IT не означает отсутствие нулевого провода. Он может отсутствовать при симметричной нагрузке, иначе нужен 4 жильный кабель. Требования к заземлению читайте нормы по газу. Из-за чего выбрана IT?

по техническим условиям на подключение заказчик обеспечивает питание нашего объекта от своей КТП расположенной в 300м, по 1-й категории, и в ТУ указано - Питание нашего объекта (250кВА) - напряжение 0,4кВ с изолированной нейтралью (система IT) что это означает какой мне кабель от его автомата привести и как заземление обеспечить в этом случае?, где нольвзять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 30.9.2015, 15:02
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Еще раз. То, что система IT не значит, что кабель надо 3 жильный. Только если у вас не будет однофазных нагрузок, тогда ноль можно не тянуть. Вы все равно от ТП тянете 4 провода, просто 4 это будет не PEN, а просто N. Если ну трансформаторе на низкой стороне треугольник, т.е. нуля физически нет, а вам он нужен, то придется ставить свой трансформатор с нулем. Требования к системе IT читайте ПУЭ, нормы по заземлению и остальному это в газовых нормах, но с газом(кроме жилья) не сталкивался.

Про молниезащиту по газу это может быть I категория (по РД) что предполагает отдельностоящие молниеприемники - у них могут быть свои собственные заземлители. в зависимости от расстояний до заземлителя объекта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 30.9.2015, 16:42
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А это что? Вроде по-русски написано...

Сообщение отредактировал ЛЕША - 30.9.2015, 16:43
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 30.9.2015, 16:58
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Нейтральную точку для постоянного тока нарисовали а для переменного забыли довести до приемника. Вы читайте определение. По определению нейтраль изолирована а ОПЧ заземлены, почему ноль то не присоединять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.9.2015, 17:03
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143




Прикрепленное изображение


Источник питания может быть и без нуля. Треугольник с линейным 220 для однофазных потребителей.

Сообщение отредактировал Олега - 30.9.2015, 18:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 30.9.2015, 18:32
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Олега @ 30.9.2015, 17:03) *

Прикрепленное изображение


Источник питания может быть и без нуля. Треугольник с линейным 220 для однофазных потребителей.

Что то я совсем запутался, поясните на пальцах пожалуйста как правильно?
заказчик говорит подключение на напряжение 0,4кВ с изолированной нейтралью (система IT)нашего объекта на расстоянии 300м и мощностью 250кВт.
по 1-й категории - 2 ввода, Я потяну от КТП, заземление как понял на площадке 4 Ом достаточно будет обеспечить, откуда мне взять ноль на вводе? от КТП тянуть? а он там будет? если система IT -? объект в горах, с заземлением там сложности, может землю заодно притащить с КТП-?
планирую на каждый ввод два аллюминиевых кабелясечением 185 мм.кв. в параллель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 30.9.2015, 21:09
Сообщение #11


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
как понял на площадке 4 Ом достаточно будет обеспечить

Вродебы есть требование о расстоянии через которое нужно газопровод заземлять.

Цитата
откуда мне взять ноль на вводе? от КТП тянуть?

Да
Цитата
а он там будет?

это вам нужно выяснить в первую очередь
Цитата
может землю заодно притащить с КТП-?

Для молниезащиты не прокатит - нужен заземлитель под молниеприемником.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 6.10.2015, 10:58
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Pantryk @ 30.9.2015, 21:09) *
Вродебы есть требование о расстоянии через которое нужно газопровод заземлять.


Да

это вам нужно выяснить в первую очередь

Для молниезащиты не прокатит - нужен заземлитель под молниеприемником.


т.е. Я тяну 4 жилы от КТП на свой объект из них 4-я нейтраль, и я её должен заземлить на вводе в РУ-0,4кВ, так?
и сделать для питания своих потребителей 220 В - 3-х жильным и 380 В 5-ти жильным кабелем в РУ-0,4кВ внутреннее разделение на N и РЕ, перемычкой, так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 7.10.2015, 9:58
Сообщение #13


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
из них 4-я нейтраль, и я её должен заземлить на вводе в РУ-0,4кВ, так?

Тядуть 4 - да, четвертый это нейтраль - да, заземлять нейтраль на вводе ни в коем случае, если у вас IT.
Нету никакого разделения. Ноль сам по себе - земля сама по себе. Никаких перемычек между нулем и PE.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.10.2015, 10:20
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



РЕ-шина как на картинке имеет связь с ЗУ электроустановки и ОПЧ оборудования (и СПЧ при СУП)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения