Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Увеличение мощности , как правильно сделать

Evga
сообщение 11.9.2015, 6:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 23.4.2013
Пользователь №: 32678



знакомый в магазине решил увеличить мощность,, в общем получил тех условия на увеличение с 5 до 15 квт, и учет по трем фазам... какие то умники которых он изначально нашел, приехали поменяли вводной двухполюсной автомат с 25 на 32 А, все ..типо увеличели мощность))) ему пришли опломбировать , сказали они че, идиоты совсем)) короче знаокмый позвонил мне, рассказал этот анегдот...ворос то мой в чем, сейчас вводной кабель от ВРУ до магазинного щитка ВВГнг3х4..могу ли я бросить просто дополнительно ВВГнг2х4 от ВРУ до магазинного щитка подключив дополнительно 2 фазы, или надо чтоб все в одном кабеле было

Сообщение отредактировал Evga - 11.9.2015, 6:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 11.9.2015, 6:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Evga, надо чтоб в одном кабеле
Почему тему создали в раздеое по бизнесу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dakim
сообщение 3.10.2015, 9:01
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 3.10.2015
Пользователь №: 46836



Нельзя кабели разного сечения параллелить, один будет недогружен, а второй перегружен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.10.2015, 12:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



да ну


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 3.10.2015, 12:27
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



dakim, ток распределится пропорционально проводимостям, а не поровну
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.10.2015, 13:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(dakim @ 3.10.2015, 9:01) *
..параллелить..

Этого ТС не собирался делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evga
сообщение 5.10.2015, 11:04
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 23.4.2013
Пользователь №: 32678



да действительно..параллелить не собирался, надо было читать внимательно... сегодня все опломбировали, пришлось на часик дом отключить..в итоге бросили 5х4..а старый кабель оставили в резерв, мало ли что случится...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 20:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены