Доброго времени суток!
Делаю ремонт в квартире. Стоит вопрос полной замены электропроводки. Уже сделал времянку. Хочу поставить квартирный электрощит 3 по 12 модулей. Счетчик останется в этажном щите. Набросал схему щита. Схема следующая: Ввод проводом 3х10 мм2 от этажного щита на контрольную лампу и двухполюсный автомат 50А, далее на УЗО по группам 1. ванная - УЗО 50А 30мА, автомат 16А розетки, 10А свет, 16А теплый пол, провод 3х2,5 мм2 розетки и теплый пол, 3х1,5 свет 2. стиральная машина в ванной отдельным УЗО 16А 10 мА, автомат 16А, провод 3х4 мм2 3. кухня - УЗО 50А 30мА, автомат 16А розетки, 10А свет, 20А духовой шкаф, провод на духовой шкаф 3х4 мм2, провода на розетки и свет как в п.1 4. Гостинная и прихожая - УЗО 50А 30мА, автоматы 2х16А розетки, 2х10А свет, 16 А электрокамин не более 2 кВт (просто для интерьера в основном) 5. Кондиционер - автомат 20А, провод 3х4 мм2 6. Спальня, детская, балкон, розетка в щите - УЗО 50А 30мА, автоматы 4х16А розетки, 3х10А свет, 1 автомат резервный 16А. Весь провод по задумке ввг нг-ls. Собственно, хочу услышать профессионалов о правильности схемы и предложения по ее изменению. Вопрос про диффавтоматы для себя закрыл. Получается дороговато. |
|
|
|
11.10.2015, 21:53
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
ошибок вал!!!
1. лампа последовательно с вводным автоматом - не будет ничего работать, кроме лампы, 2. подключение вводного автомата весьма странно, сверху-снизу!? так не делают. 3. нули после узо возвращаются на нулевую шину - не будет работать! после каждого узо должна быть своя отдельная шина для групп защищаемых этим узо. 4. соответствует ли номинал вводного автомата выделенной на вашу квартиру мощности? не многовато ли 50А? зы: судя по обилию модулей у вас квартира квадратов 250! в противном случае не понимаю установки такого огромного щитка с таким количеством потрахов, можно вполне обойтись 16-модульным щитком.. зыы: кондиционер у вас промышленный что ли? даже 24-й кондиционер потребляет не более 2-2,5кВт, 16А и 3х2,5 достаточно. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
11.10.2015, 22:28
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.10.2015 Пользователь №: 46920 |
Volt380, в вводной автомат провода сверху, так они и будут сверху заходить, просто для удобства и можно не гнуть 10 мм2 лишний раз. Вся остальная проводка в полу будет, соответственно, снизу и зайдет в щит.
Лампу понял, что параллельно нужно подключить? Про нули понял, спасибо. В этажном щите двухполюсный автомат на 40А. Планировал его сменить на 50А, но можно поставить и 40А. Тогда снизить и номиналы УЗО придется. Квартира не 250 квадратов, но хочется сделать на каждое помещение свои автоматы и линии. Просто хочу так Автомат для кондиционера и характеристики провода уменьшу))) |
|
|
12.10.2015, 16:59
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.10.2015 Пользователь №: 46920 |
|
|
|
|
12.10.2015, 19:58
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.10.2015 Пользователь №: 46920 |
Блин, опять не так понял характеристики щита ... Чайник он и в Африке чайник ...
Сообщение отредактировал Alulim - 12.10.2015, 19:59 |
|
|
12.10.2015, 23:09
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
220 В на 250 квадратов)) весело
|
|
|
12.10.2015, 23:20
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.10.2015 Пользователь №: 46920 |
marsikk, о чем это Вы?
|
|
|
|
12.10.2015, 23:39
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 |
В ванной как во влажном помещении УЗО на 10мА должно быть. А так работать будет.
Раз не экономите, то всобачили бы еще защиту от перенапряжения. так, на всякий случай. Да и приоритет нагрузки был бы не лишним если вы планируете максимальное нагружение линий(я смотрю УЗО по 40А, должно хватить и по 25А....хотя вы не экономите...может поэтому...) Сторона подключения к АВ не регламентируется нормами. У новых АBB и легранд с пружинными клемами нагрузка только сверху например. УЗО подключать так как по схемке на корпусе, обычно ввод сверху нагрузка снизу, хотя встречаются и особенные. |
|
|
13.10.2015, 6:15
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.10.2015 Пользователь №: 46920 |
LUMBO, по номиналу УЗО делал по учебнику: если номинал группы превышает номинал УЗО, то УЗО должно быть одним номиналом с вводным автоматом.
Насчет экономии. Делаю для себя, один раз Сегодня схема будет переделана под щит 3 ряда на 12 модулей. Ну и АВВ в щите не будет. |
|
|
13.10.2015, 6:28
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Alulim, если в вашей сигнальной лампе (не понимаю зачем она вам) произойдет кз - вырубится вся квартира
|
|
|
|
13.10.2015, 6:47
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.10.2015 Пользователь №: 46920 |
FRAER, Вы не правы. На последней схеме лампа подключена параллельно с вводом и ее поломка никак не повлияет на работоспособность всей остальной схемы.
|
|
|
13.10.2015, 10:09
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
В ванной как во влажном помещении УЗО на 10мА должно быть. не должно быть, а рекомендуется, на сколько я знаю FRAER, Вы не правы. На последней схеме лампа подключена параллельно с вводом и ее поломка никак не повлияет на работоспособность всей остальной схемы. если в ней произойдет кз (что мало, но вероятно) она потушит автомат защищающий вводную линию, если конечно он есть, иначе тушить лампу придется)). хороший был совет про реле напряжения, и лампа не нужна будет (индикация обычно есть на реле), и защита.. хороший аппарат например УЗМ-51М -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
13.10.2015, 10:22
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Alulim, хорошо, если на лестничной площадке у вас нет этажного щитка с автоматом, то ваша лампочка при кз просто подожгет вашу квартиру
Я вообще от этой лампочки толку не вижу, одни проблемы |
|
|
13.10.2015, 11:19
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
|
|
|
13.10.2015, 11:36
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.10.2015 Пользователь №: 46920 |
FRAER, в этажном щите есть автомат двухполюсный на 40А до счетчика и два автомата на фазу и ноль после еще.
Насчет лампочки согласен. Не буду рисковать. Добавлю в схему УЗМ. |
|
|
13.10.2015, 12:06
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
LUMBO, по номиналу УЗО делал по учебнику: если номинал группы превышает номинал УЗО, то УЗО должно быть одним номиналом с вводным автоматом. Насчет экономии. Делаю для себя, один раз Сегодня схема будет переделана под щит 3 ряда на 12 модулей. Ну и АВВ в щите не будет. про номинал не понял..... вводной автомат здесь вообще не при чем, номинал (по току) автомата выбирается по защищаемой линии (кабелю), длительно допустимый ток для кабеля с медными жилами (16А - 1,5 мм2, 25А - 2,5мм2, 32А - 4мм2и т.д), УЗО должно быть выше автомата защищающего линию (или группу) по той простой причине чтобы оно из строя не вышло при неисправности линии. автомат отработает и УЗО целым останется. Автомат на духовой шкаф 20А кабель 3х4 зачем? или автомат 32А или кабеля достаточно 2,5мм2 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц. Так что менее 30мА (10мА) зачем? У вас там что конденсат паров бензина? Просто 10ка может от естественной утечки срабатывать. УЗО является доп. защитой. На стационарные установки не ставится. Если желаете перебдеть, никто конечно не запрещает. А так автомата вполне достаточно для плиты например. Ну и про производителя за почти 4х летнюю практику автоматика например АВВ и ЭКФ ничем не отличается, работают абсолютно одинаково (и грузил и токами пытал ) все остальное, типа а вы разберите и посмотрите внутри, не что иное как рекламный трюк менеджеров. |
|
|
13.10.2015, 15:45
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.10.2015 Пользователь №: 46920 |
|
|
|
13.10.2015, 15:56
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
З Просто боюсь, что с учетом кабеля автомат меньше 20А будет выбивать. Вы тоже ответьте, пожалуйста, на мои вопросы здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=402176 Для себя. -------------------- |
|
|
13.10.2015, 16:42
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.10.2015 Пользователь №: 46920 |
Костян челябинский, ответил. Автомат заменить проще и не дорого. Поэтому соглашусь на 16А
|
|
|
13.10.2015, 20:18
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
не вижу ничего зазорного если духовой шкаф будет подключен через 20А автомат если будет использована соответствующая розетка или клеммная колодка, но, опять же, вы духовой шкаф со школьной столовой сфисдили? все современные бытовые духовки при полном жаре потребляют маааксимум 3500, в основном не более 3 кВт, в обычном же режиме выпекания 1,5-2кВт..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|