14.10.2015, 6:16
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
push, то есть УЗО целесообразнее ставить 25А 30мА? Духовой шкаф 4-5 кВт. Просто боюсь, что с учетом кабеля автомат меньше 20А будет выбивать. [/quote] Я обратил внимание на мА. Для начала ответьте зачем вам УЗО? Для защиты от косвенного прикосновения? достаточно 30мА. 10ка это там где совсем пипец жесткие условия, шоб не рвануло или еще чего, а в данном случае стандартное влажное помещение. По поводу амперов Костяну уже отвечал. Автомат защищает кабельную линию от перегрузи и токов КЗ. Подбирается по нагрузке + 25% (рекомендации при проектировании), но не должен превышать длительно допустимого тока кабеля и срабатывать при токе КЗ в данной ситуации не более чем за 0,4 с. (ессно ток вы измерять не будете ). Если ток КЗ меньше требуемого устанавливается УЗО для доп. защиты. Так что не парьтесь с номиналами кабель 1,5 - автомат 16, кабель 2,5 - 25. Ситуация - сегодня у вас в розетку включен телефон и поставлен автомат 2А, а завтра произошла перестановка и в этом месте телевизор встал. Что? меняем автомат на 6А, а послезавтра решили в это место холодильник воткнуть, опять меняем на 16А (на 10 сработать может от пусковых токов) и так до бесконечности? Так что линию защитили, доп. защиту для себя любимого в виде УЗО 30мА поставили и наслаждайтесь проделанной работой. |
|
|
|
14.10.2015, 9:43
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 |
Ну и про производителя за почти 4х летнюю практику автоматика например АВВ и ЭКФ ничем не отличается, работают абсолютно одинаково (и грузил и токами пытал ) все остальное, типа а вы разберите и посмотрите внутри, не что иное как рекламный трюк менеджеров. У вас какие то особые ЭКФ. По своему опыту-УЗО и АВДТ не выдерживают характеристики практически никогда после 2 лет использования, АВ при токе более 2/3 номинального часто жужжат, при токе более 3/4 греются. Пластик не качественный. Сборка тем более. Было несколько случаев при эксплуатации вводного трехполюсного автомата 63А, что при ручном отключении, он тупо не расцеплял сеть))))) круто да? У ЭКФ одно достоинство-в течении 5 лет меняют свою продукцию практически без вопросов.По моему мнению ставить в доме дешевые изделия типа EKF, Iek, KC и им подобных-себе дороже. Вот с кем проблемы минимальны так это ABB, Legrand, Schneider, Siemens, Schrack, Hager. Временные указания предписывают: для сантехнических кабин, ванных и душевых устанавливать УЗО с током срабатывания: 10 мА, если на них выделена отдельная линия; в остальных случаях, (например, при использовании одной линии для сантехнической кабины, кухни и коридора) допускается использовать УЗО с уставкой 30 мА (п. 4.15); На сколько я понимаю-у нас отдельная линия. Плюс производители греющих полов настоятельно рекомендуют во влажных помещениях использовать именно УЗО 10мА. |
|
|
14.10.2015, 9:49
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
... Так что не парьтесь с номиналами кабель 1,5 - автомат 16, кабель 2,5 - 25. ... вы щас научите! это "шоб не выбивало"? мой совет, на кабели сечением 1,5кв.мм - автомат не более 10А, на 2,5 - не более 20А, на розеточные группы как правило ставят автомат 16А.. зы: сколько встречал проектов на электроснабжение, так там порой такого понарисуют, сразу понятно кто Россию строил((.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
14.10.2015, 10:00
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 |
вы щас научите! это "шоб не выбивало"? мой совет, на кабели сечением 1,5кв.мм - автомат не более 10А, на 2,5 - не более 20А, на розеточные группы как правило ставят автомат 16А.. зы: сколько встречал проектов на электроснабжение, так там порой такого понарисуют, сразу понятно кто Россию строил((.. присоединяюсь. Про характеристики автоматов нельзя забывать. |
|
|
|
14.10.2015, 11:00
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Читаем ПУЭ, а дальше хозяин барин. Желаете перебдеть никто не запрещает. По поводу 10мА ссылку на документ. Рекомендовано не значит обязательно! ПУЭ гласит не более 30мА. В ванной есть еще зоны которые нужно рассматривать, а то и вообще можно автоматом обойтись. покажите мне в новострой с УЗО на ванну. А лампочки везде стоят.
Про автоматы это как раз втюхивание более дорогих брендов. Я вам и писал про запас 25% не зря его рекомендуют. Не фиг ездить на жигулях со скоростью 180км в час. Если на спидометре написано не значит что их нагружать до усеру надо. Процент брака и выхода из строя у всех одинаковый. Говорю о том что руками щупал 3-4 года думаю срок можно о чем то судить. Раньше проверял 100%, теперь как в учебнике не больше 2% и то если подозрения есть, а так один из партии на угад ткнул и все. Все что ставили 4 года назад по сей день стоит. И откуда на 1,5мм2 не более 10А взяли? он минимум 19 держит не напрягаясь. читаем ПУЭ И повторюсь, автомат защищает не нагрузку, а линию! Линию расчитываем по нагрузке, а автомат по линии |
|
|
14.10.2015, 11:58
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 |
Ну я щупаю руками 17 лет, а о качестве можно судить после 5-7 лет работы НКУ.
Временные указания применению защитного отключения. Глухая тема о том как можно, и как надо. ПУЭ не панацея. Его нарушать нельзя, а делать нужно лучше. И откуда на 1,5мм2 не более 10А взяли? он минимум 19 держит не напрягаясь. читаем ПУЭ И повторюсь, автомат защищает не нагрузку, а линию! Линию расчитываем по нагрузке, а автомат по линии Отсюда Сообщение отредактировал LUMBO - 14.10.2015, 12:27
Прикрепленные файлы
________________________________________________________________________________________________________7.pdf ( 194.04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5002
|
|
|
14.10.2015, 20:05
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.10.2015 Пользователь №: 46920 |
В щит планирую ставить Шнайдер серию домовой. Правда в моем регионе не все есть из УЗО в свободном доступе, но будем искать.
Спасибо за помощь и советы! |
|
|
|
14.10.2015, 21:31
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
14.10.2015, 22:44
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 |
Щит берите самый большой при одинаковом количестве постов. Без практики трудновато будет собирать щит в котором минимум места под провода....а есть и такие китайцы в которых просто нет места)))). Вот как раз пластиковые боксы примерно одинаковы у всех фирм что на слуху по АВ. У кого то лучше, у кого то хуже, но в целом по размерам терпимо. Отличаются прибамбасами, как то снятие боковых стенок, клапанами для вентиляции, комплектацией.
И я бы советовал купить стриппер самый дешевый. Обычно в районе 4-5$. облегчит сборку электрики на порядок даже такой. Для профессионалов отстой, а на дом его хватит с головой. По крайней мере такого как на картинке. Ждем тему ВАГО или СКРУТКА)))))))) Сообщение отредактировал LUMBO - 14.10.2015, 22:52 |
|
|
15.10.2015, 7:41
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Ну я щупаю руками 17 лет, а о качестве можно судить после 5-7 лет работы НКУ. Временные указания применению защитного отключения. Глухая тема о том как можно, и как надо. ПУЭ не панацея. Его нарушать нельзя, а делать нужно лучше. Отсюда Не понял мысль. Ну да автомат х-ки "В" работает в диапазоне 3-5 номиналов, применяется в быту. Ток КЗ по прил.3 ПТЭЭП должен превышать номинал в 1,1 раз для гарантированного срабатывания. И что? Как это вяжется с тем что на кабель который способен длительное время работать при 19 А ставится автомат на 10А Про ПУЭ тоже не понял чего понимать то? Должен бать не более 30мА. Ну есть желание ставьте 10мА, никто же не запрещает, и ломайте голову почему срабатывает, а сработает он по характеристике в районе 7 мА По поводу временных указаний "Указания действуют до выхода новой редакции главы 7.1 ПУЭ и документа взамен ВСН 59-88" Чет помнится глава 7.1 году так это в 2005 уже была. Соответственно временные указания утратили силу ну и вот еще А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА. |
|
|
|
15.10.2015, 10:26
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 |
Ну давайте пойдем по ПУЭ для начала.Кабель ВВГх 3х1,5. Т.к. у нас проводка однозначно скрытая или проложенная в трубе то по табл.1.3.4 Допустимый длительный ток 15А. По идее этого уже достаточно, так как 15<16 и мы должны выбрать автомат 10А. Но мы же дотошные...И у нас есть заявление завода изготовителя кабеля, что мы имеем охеренный кабель который не соответствует ГОСТ а выпущен по ТУ для спецкосмических домов стоящих на вулкане и в любом случае выдерживает 19А(примерно так они и пушут в техничке к кабелю. Открываем характеристику АВ класса В. при токе 20А для АВ 16А время отключения составит 1 ч. Если хотите, то можете посчитать нагрев кабеля за это время, при разных условиях она не опускается ниже 86С. При замерах на натуре при температуре стены из блока +24С за час температура жилы поднималась до 92С. Допустимая температура нагревы изоляции 70С. по моему комментарии излишни. Из вашего 7 ПУЭ и остальной нормативной базы выкинули как ненужные и отжившие пункты, так и реально действующие. Почему-не знаю. Может бумагу экономили.Это и к УЗО относится. После ввода ПУЭ 7 ЧП из-за электропроводок в Россиии почему то не уменьшилось. В Германии поступили просто, у них ввели ограничения на NYM 1.5-10, 2.5-16 и не заморачивают голову ни кому. При чем по УЗО. Если вы попытаетесь сдать пожарникам какой нить фитнес центр с душевой и полом с электро подогревом на УЗО 30мА, то у вас ничего не выйдет. Они по любому потребуют отдельную линию, и 10мА. У них нормы забиты как раз по временному. А нормы МЧС так же являются обязательными к исполнению. Сообщение отредактировал savelij® - 15.10.2015, 16:08 |
|
|
15.10.2015, 11:31
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.10.2015 Пользователь №: 46920 |
И я бы советовал купить стриппер самый дешевый. Обычно в районе 4-5$. облегчит сборку электрики на порядок даже такой. Для профессионалов отстой, а на дом его хватит с головой. По крайней мере такого как на картинке. Ждем тему ВАГО или СКРУТКА)))))))) Щит в планах Мини Прагма 3х12 от шнайдер электрик. Стриппер есть давно, но от КВТ. Вот такой На ваго собрана времянка. Насчет основного еще не определился. Но скорее всего будет скрутка с пайкой. |
|
|
15.10.2015, 12:41
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Цитата Кабель ВВГх 3х1,5. Т.к. у нас проводка однозначно скрытая или проложенная в трубе то по табл.1.3.4 Допустимый длительный ток 15А. 18А, защитные проводники не учитываются, читайте п.1.3.10
|
|
|
16.10.2015, 6:39
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Ну давайте пойдем по ПУЭ для начала.Кабель ВВГх 3х1,5. Т.к. у нас проводка однозначно скрытая или проложенная в трубе то по табл.1.3.4 Допустимый длительный ток 15А.
ну вот она изначальная ошибка дальше можно не рассматривать. Таб.1.3.4 для проводов..... а у нас кабель! По ентому таб. 1.3.6 минимальный ток 19А а то и все 33. О как! Ничего, я раньше тоже в этом месте ошибался пока носом не ткнули Про нормы МЧС по временному уже писал " до ввода главы 1.7 ПУЭ" временное утратило силу, соответственно руководствуемся ПУЭ не более 30 мА. Мы сдаем не фитнес, а делаем квартиру! А ответственность несет собственник помещения и никто у него подобных вещей требовать не будет и никакой пожарник туда не придет. Так что норма "дядя Вася сказал" в данном случае не пойдеть |
|
|
16.10.2015, 7:48
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Сколько мнений... Мы еще пуэ читать не научились, а оно уж устарело
|
|
|
16.10.2015, 11:11
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Да не ПУЭ устарело, а временное руководство от 97 года
|
|
|
16.10.2015, 12:25
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
push, ну как минимум глава 1.3 в пуэ устарела, следует использовать гост 50571.5.52
|
|
|
12.11.2015, 8:04
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.10.2015 Пользователь №: 46920 |
Товарищи, а вот такая нулевая шина 4х7 влезет в обычный щит?
|
|
|
12.11.2015, 8:08
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Alulim, что понимать под обычным щитом?
|
|
|
12.11.2015, 8:38
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.10.2015 Пользователь №: 46920 |
Ну стандартный бытовой щит. Например Шнайдер Электрик Прагма 3 по 12 модулей
|
|
|