Квартирный щит. Проверить схему , Нужна проверка

push
сообщение 14.10.2015, 6:16
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566




push, то есть УЗО целесообразнее ставить 25А 30мА? Духовой шкаф 4-5 кВт. Просто боюсь, что с учетом кабеля автомат меньше 20А будет выбивать.
[/quote]
Я обратил внимание на мА. Для начала ответьте зачем вам УЗО? Для защиты от косвенного прикосновения? достаточно 30мА. 10ка это там где совсем пипец жесткие условия, шоб не рвануло или еще чего, а в данном случае стандартное влажное помещение.
По поводу амперов Костяну уже отвечал. Автомат защищает кабельную линию от перегрузи и токов КЗ. Подбирается по нагрузке + 25% (рекомендации при проектировании), но не должен превышать длительно допустимого тока кабеля и срабатывать при токе КЗ в данной ситуации не более чем за 0,4 с. (ессно ток вы измерять не будете ). Если ток КЗ меньше требуемого устанавливается УЗО для доп. защиты. Так что не парьтесь с номиналами кабель 1,5 - автомат 16, кабель 2,5 - 25. Ситуация - сегодня у вас в розетку включен телефон и поставлен автомат 2А, а завтра произошла перестановка и в этом месте телевизор встал. Что? меняем автомат на 6А, а послезавтра решили в это место холодильник воткнуть, опять меняем на 16А (на 10 сработать может от пусковых токов) и так до бесконечности? Так что линию защитили, доп. защиту для себя любимого в виде УЗО 30мА поставили и наслаждайтесь проделанной работой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUMBO
сообщение 14.10.2015, 9:43
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 6.10.2015
Пользователь №: 46870



Цитата(push @ 13.10.2015, 12:06) *
Ну и про производителя за почти 4х летнюю практику автоматика например АВВ и ЭКФ ничем не отличается, работают абсолютно одинаково (и грузил и токами пытал icon_smile.gif ) все остальное, типа а вы разберите и посмотрите внутри, не что иное как рекламный трюк менеджеров.

У вас какие то особые ЭКФ. По своему опыту-УЗО и АВДТ не выдерживают характеристики практически никогда после 2 лет использования, АВ при токе более 2/3 номинального часто жужжат, при токе более 3/4 греются. Пластик не качественный. Сборка тем более. Было несколько случаев при эксплуатации вводного трехполюсного автомата 63А, что при ручном отключении, он тупо не расцеплял сеть))))) круто да? У ЭКФ одно достоинство-в течении 5 лет меняют свою продукцию практически без вопросов.По моему мнению ставить в доме дешевые изделия типа EKF, Iek, KC и им подобных-себе дороже. Вот с кем проблемы минимальны так это ABB, Legrand, Schneider, Siemens, Schrack, Hager.

Временные указания предписывают: для сантехнических кабин, ванных и душевых устанавливать УЗО с током срабатывания:

10 мА, если на них выделена отдельная линия; в остальных случаях, (например, при использовании одной линии для сантехнической кабины, кухни и коридора) допускается использовать УЗО с уставкой 30 мА (п. 4.15);

На сколько я понимаю-у нас отдельная линия. Плюс производители греющих полов настоятельно рекомендуют во влажных помещениях использовать именно УЗО 10мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 14.10.2015, 9:49
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(push @ 14.10.2015, 6:16) *
... Так что не парьтесь с номиналами кабель 1,5 - автомат 16, кабель 2,5 - 25. ...

вы щас научите! это "шоб не выбивало"?
мой совет, на кабели сечением 1,5кв.мм - автомат не более 10А, на 2,5 - не более 20А, на розеточные группы как правило ставят автомат 16А..

зы: сколько встречал проектов на электроснабжение, так там порой такого понарисуют, сразу понятно кто Россию строил((..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUMBO
сообщение 14.10.2015, 10:00
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 6.10.2015
Пользователь №: 46870



Цитата(Volt380 @ 14.10.2015, 9:49) *
вы щас научите! это "шоб не выбивало"?
мой совет, на кабели сечением 1,5кв.мм - автомат не более 10А, на 2,5 - не более 20А, на розеточные группы как правило ставят автомат 16А..

зы: сколько встречал проектов на электроснабжение, так там порой такого понарисуют, сразу понятно кто Россию строил((..

присоединяюсь. Про характеристики автоматов нельзя забывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 14.10.2015, 11:00
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Читаем ПУЭ, а дальше хозяин барин. Желаете перебдеть никто не запрещает. По поводу 10мА ссылку на документ. Рекомендовано не значит обязательно! ПУЭ гласит не более 30мА. В ванной есть еще зоны которые нужно рассматривать, а то и вообще можно автоматом обойтись. покажите мне в новострой с УЗО на ванну. А лампочки везде стоят.
Про автоматы это как раз втюхивание более дорогих брендов. Я вам и писал про запас 25% не зря его рекомендуют. Не фиг ездить на жигулях со скоростью 180км в час. Если на спидометре написано не значит что их нагружать до усеру надо. Процент брака и выхода из строя у всех одинаковый. Говорю о том что руками щупал 3-4 года думаю срок можно о чем то судить. Раньше проверял 100%, теперь как в учебнике не больше 2% и то если подозрения есть, а так один из партии на угад ткнул и все. Все что ставили 4 года назад по сей день стоит. И откуда на 1,5мм2 не более 10А взяли? он минимум 19 держит не напрягаясь. читаем ПУЭ И повторюсь, автомат защищает не нагрузку, а линию! Линию расчитываем по нагрузке, а автомат по линии
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUMBO
сообщение 14.10.2015, 11:58
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 6.10.2015
Пользователь №: 46870



Ну я щупаю руками 17 лет, а о качестве можно судить после 5-7 лет работы НКУ.
Временные указания применению защитного отключения.

Глухая тема о том как можно, и как надо. ПУЭ не панацея. Его нарушать нельзя, а делать нужно лучше.

Цитата(push @ 14.10.2015, 11:00) *
И откуда на 1,5мм2 не более 10А взяли? он минимум 19 держит не напрягаясь. читаем ПУЭ И повторюсь, автомат защищает не нагрузку, а линию! Линию расчитываем по нагрузке, а автомат по линии

Отсюда



Сообщение отредактировал LUMBO - 14.10.2015, 12:27
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alulim
сообщение 14.10.2015, 20:05
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 11.10.2015
Пользователь №: 46920



В щит планирую ставить Шнайдер серию домовой. Правда в моем регионе не все есть из УЗО в свободном доступе, но будем искать.
Спасибо за помощь и советы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 14.10.2015, 21:31
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(push @ 14.10.2015, 11:00) *
... читаем ПУЭ ...

кроме как читать их надо еще понимать!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUMBO
сообщение 14.10.2015, 22:44
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 6.10.2015
Пользователь №: 46870



Щит берите самый большой при одинаковом количестве постов. Без практики трудновато будет собирать щит в котором минимум места под провода....а есть и такие китайцы в которых просто нет места)))). Вот как раз пластиковые боксы примерно одинаковы у всех фирм что на слуху по АВ. У кого то лучше, у кого то хуже, но в целом по размерам терпимо. Отличаются прибамбасами, как то снятие боковых стенок, клапанами для вентиляции, комплектацией.
И я бы советовал купить стриппер самый дешевый. Обычно в районе 4-5$. облегчит сборку электрики на порядок даже такой. Для профессионалов отстой, а на дом его хватит с головой. По крайней мере такого как на картинке.

Ждем тему ВАГО или СКРУТКА))))))))

Сообщение отредактировал LUMBO - 14.10.2015, 22:52
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 15.10.2015, 7:41
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Цитата(LUMBO @ 14.10.2015, 15:58) *
Ну я щупаю руками 17 лет, а о качестве можно судить после 5-7 лет работы НКУ.
Временные указания применению защитного отключения.

Глухая тема о том как можно, и как надо. ПУЭ не панацея. Его нарушать нельзя, а делать нужно лучше.


Отсюда


Не понял мысль. Ну да автомат х-ки "В" работает в диапазоне 3-5 номиналов, применяется в быту. Ток КЗ по прил.3 ПТЭЭП должен превышать номинал в 1,1 раз для гарантированного срабатывания. И что? Как это вяжется с тем что на кабель который способен длительное время работать при 19 А ставится автомат на 10А


Про ПУЭ тоже не понял чего понимать то? Должен бать не более 30мА. Ну есть желание ставьте 10мА, никто же не запрещает, и ломайте голову почему срабатывает, а сработает он по характеристике в районе 7 мА

По поводу временных указаний "Указания действуют до выхода новой редакции главы 7.1 ПУЭ и документа взамен ВСН 59-88" Чет помнится глава 7.1 году так это в 2005 уже была. Соответственно временные указания утратили силу
ну и вот еще
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUMBO
сообщение 15.10.2015, 10:26
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 6.10.2015
Пользователь №: 46870




Ну давайте пойдем по ПУЭ для начала.Кабель ВВГх 3х1,5. Т.к. у нас проводка однозначно скрытая или проложенная в трубе то по табл.1.3.4 Допустимый длительный ток 15А.
По идее этого уже достаточно, так как 15<16 и мы должны выбрать автомат 10А. Но мы же дотошные...И у нас есть заявление завода изготовителя кабеля, что мы имеем охеренный кабель который не соответствует ГОСТ а выпущен по ТУ для спецкосмических домов стоящих на вулкане и в любом случае выдерживает 19А(примерно так они и пушут в техничке к кабелю. Открываем характеристику АВ класса В. при токе 20А для АВ 16А время отключения составит 1 ч. Если хотите, то можете посчитать нагрев кабеля за это время, при разных условиях она не опускается ниже 86С. При замерах на натуре при температуре стены из блока +24С за час температура жилы поднималась до 92С. Допустимая температура нагревы изоляции 70С. по моему комментарии излишни. Из вашего 7 ПУЭ и остальной нормативной базы выкинули как ненужные и отжившие пункты, так и реально действующие. Почему-не знаю. Может бумагу экономили.Это и к УЗО относится. После ввода ПУЭ 7 ЧП из-за электропроводок в Россиии почему то не уменьшилось.
В Германии поступили просто, у них ввели ограничения на NYM 1.5-10, 2.5-16 и не заморачивают голову ни кому.
При чем по УЗО. Если вы попытаетесь сдать пожарникам какой нить фитнес центр с душевой и полом с электро подогревом на УЗО 30мА, то у вас ничего не выйдет. Они по любому потребуют отдельную линию, и 10мА. У них нормы забиты как раз по временному. А нормы МЧС так же являются обязательными к исполнению.

Сообщение отредактировал savelij® - 15.10.2015, 16:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alulim
сообщение 15.10.2015, 11:31
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 11.10.2015
Пользователь №: 46920



Цитата(LUMBO @ 14.10.2015, 22:44) *
И я бы советовал купить стриппер самый дешевый. Обычно в районе 4-5$. облегчит сборку электрики на порядок даже такой. Для профессионалов отстой, а на дом его хватит с головой. По крайней мере такого как на картинке.

Ждем тему ВАГО или СКРУТКА))))))))

Щит в планах Мини Прагма 3х12 от шнайдер электрик.
Стриппер есть давно, но от КВТ. Вот такой

На ваго собрана времянка. Насчет основного еще не определился. Но скорее всего будет скрутка с пайкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 15.10.2015, 12:41
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
Кабель ВВГх 3х1,5. Т.к. у нас проводка однозначно скрытая или проложенная в трубе то по табл.1.3.4 Допустимый длительный ток 15А.
18А, защитные проводники не учитываются, читайте п.1.3.10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 16.10.2015, 6:39
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Ну давайте пойдем по ПУЭ для начала.Кабель ВВГх 3х1,5. Т.к. у нас проводка однозначно скрытая или проложенная в трубе то по табл.1.3.4 Допустимый длительный ток 15А.

ну вот она изначальная ошибка дальше можно не рассматривать. Таб.1.3.4 для проводов..... а у нас кабель! По ентому таб. 1.3.6 минимальный ток 19А а то и все 33. О как! Ничего, я раньше тоже в этом месте ошибался пока носом не ткнули

Про нормы МЧС по временному уже писал " до ввода главы 1.7 ПУЭ" временное утратило силу, соответственно руководствуемся ПУЭ не более 30 мА. Мы сдаем не фитнес, а делаем квартиру! А ответственность несет собственник помещения и никто у него подобных вещей требовать не будет и никакой пожарник туда не придет.
Так что норма "дядя Вася сказал" в данном случае не пойдеть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 16.10.2015, 7:48
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Сколько мнений... Мы еще пуэ читать не научились, а оно уж устарело icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 16.10.2015, 11:11
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Да не ПУЭ устарело, а временное руководство от 97 года
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 16.10.2015, 12:25
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



push, ну как минимум глава 1.3 в пуэ устарела, следует использовать гост 50571.5.52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alulim
сообщение 12.11.2015, 8:04
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 11.10.2015
Пользователь №: 46920



Товарищи, а вот такая нулевая шина 4х7 влезет в обычный щит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.11.2015, 8:08
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Alulim, что понимать под обычным щитом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alulim
сообщение 12.11.2015, 8:38
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 11.10.2015
Пользователь №: 46920



Ну стандартный бытовой щит. Например Шнайдер Электрик Прагма 3 по 12 модулей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 12:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены