Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение счетчика СТК1-10К5214Zt , Горит индикатор ОШИБКА

DANTIST
сообщение 18.10.2015, 15:30
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3020
Регистрация: 22.5.2007
Пользователь №: 8733



Доброго всем дня.
Наконец-то собрался проверить свой счетчик (Энергомера). Поставил последовательно с ним СТК1-10К5214Zt. Друг дал на время. Подключил согласно схеме из описания на счетчик. 1 - вход фазы (с выхода автомата), 3 - выход на нагрузку (вход в квартиру). 4 и 5 все равно замкнуты, поэтому соединил их проводом с корпусом щитка. У родного счетчика ноль с кабеля заводится на счетчик и с выхода идет на щиток. Насколько мне известно, ноль в счетчике нужен чисто для работы схемы и никакой силовой нагрузки не несет (контакты входной и выходной замкнуты).
Счетчик запустился. Индицирует много чего: напряжение, ток, мощность, потребленную электроэнергию (Т1, Т2, Е). Вроде, все работает. Светодиод мигает, энергию подсчитывает. Но горит индикатор ОШИБКА. С самого начала. Т.е. индицирует неправильное подключание.
Кто может подсказать, в чем я ошибся при подключении?
С уважением.

Сообщение отредактировал DANTIST - 23.10.2015, 15:42


--------------------
Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 18.10.2015, 21:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



С чего Вы взяли , что индикатор ОШИБКА -это неправильное подключение ?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DANTIST
сообщение 18.10.2015, 22:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3020
Регистрация: 22.5.2007
Пользователь №: 8733



Цитата(yuoras @ 18.10.2015, 19:44) *
С чего Вы взяли , что индикатор ОШИБКА -это неправильное подключение ?

С паспорта на счетчик. См. стр.6

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  telecard_stk1k5x_ps.zip ( 453.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
 


--------------------
Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 19.10.2015, 10:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Скажу больше , Ошибка может появляться из за не правильного программирования или превышения какого то параметра.
Подключите Консоль и считайте информацию, тогда будет точно ясно в чём проблема


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DANTIST
сообщение 19.10.2015, 12:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3020
Регистрация: 22.5.2007
Пользователь №: 8733



Цитата(yuoras @ 19.10.2015, 7:15) *
...Подключите Консоль и считайте информацию, тогда будет точно ясно в чём проблема

Я бы с удовольствием, Консоли нет. icon_sad.gifМожет проектом не предусмотрена...
Ладно, Аллах с ней, с этой ошибкой. Похоже, что все работает. кВтч считает. Видимо вчера после 20:00 включился другой (ночной) тариф - начали меняться показания Т1. До этого менялось только Т2. Пусть повисит денька 3-4, а там посмотрим, сравним.
Всем спасибо.


--------------------
Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
auditor
сообщение 23.10.2015, 3:57
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 23.3.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 38726



Возможно счетчик двухэлементный (т.е. учитывает нагрузку в фазе и ноле), попробуйте выполнить подключение согласно паспортной схемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 23.10.2015, 10:28
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



auditor,
Вы б для начала ,почитали самое первое сообщение !
Чем подключение в первом сообщении , отличается от Вашего ?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DANTIST
сообщение 23.10.2015, 15:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3020
Регистрация: 22.5.2007
Пользователь №: 8733



Цитата(auditor @ 23.10.2015, 0:57) *
...попробуйте выполнить подключение согласно паспортной схемы...

Это правильная схема. А вот на каком-то сайте находил паспорт на такой счетчик, так там была нарисована перемычка между верхней и левой точкой на условном изображении счетчика. Т.е. как бы замкнули фазу с нулем. Схема была показана в паспорте. Весело...icon_biggrin.gif
Счетчик уже 4 дня отработал. Считает. Разница между моим и этим не более 1 кВтч. Наверно - это нормально. Нужно прикидывать, на чем сокращать потребление. Пироги печь пореже, что ли? icon_biggrin.gif


--------------------
Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 23.10.2015, 16:25
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Не,просто переходить на зонный учёт и печь ночью


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.10.2015, 18:06
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11020
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата
4 и 5 все равно замкнуты, поэтому соединил их проводом с корпусом щитка.

Не факт. Там может стоять ловушка для расхитителей.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 23.10.2015, 19:29
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Roman D @ 23.10.2015, 17:06) *
Не факт. Там может стоять ловушка для расхитителей.

Что Вы имеете введу?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.10.2015, 19:37
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11020
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(yuoras @ 23.10.2015, 19:29) *
Что Вы имеете введу?

Не смешно.

Администрация сайта не приветствует обсуждение темы воровства электроэнерргии.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 23.10.2015, 22:43
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Я сути не понял, какая ловушка?.
Можем обсудить в личке
Если Вы имеете введу, второй канал в котором тр-р , то есть учет по нулю.
Так это не кража))))) .
Электроенергия будет прекрасно учитываться основним каналом по фазе.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.10.2015, 10:41
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11020
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(yuoras @ 23.10.2015, 22:43) *
Электроенергия будет прекрасно учитываться основним каналом по фазе.

Измерение тока счетчиком в нейтральном проводнике позволяет защититься от некоторых способов хищения электроэнергии.
Если величина тока в фазном и нулевом проводниках будет различной или их направление будет неправильным, загорится индикатор "ошибка".
Цитата
4 и 5 все равно замкнуты

Далеко не всегда.

Сообщение отредактировал Roman D - 24.10.2015, 11:07


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DANTIST
сообщение 25.10.2015, 18:09
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3020
Регистрация: 22.5.2007
Пользователь №: 8733



Цитата(Roman D @ 24.10.2015, 7:41) *
...Если величина тока в фазном и нулевом проводниках будет различной...

...то сработает дифреле. icon_biggrin.gif Наблюдал наличном опыте, когда попутал ноль с заземлением.

Сообщение отредактировал DANTIST - 25.10.2015, 18:10


--------------------
Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.10.2015, 22:30
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11020
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(DANTIST @ 25.10.2015, 17:09) *
...то сработает дифреле. icon_biggrin.gif Наблюдал наличном опыте, когда попутал ноль с заземлением.

О как! А мужики-то не знают, куда подключать РЕ к счётчику... Тем более на схеме они (дифреле и протчее) красным цветом нарисованы.

Сообщение отредактировал Roman D - 25.10.2015, 22:34


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 26.10.2015, 9:11
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Roman D @ 25.10.2015, 21:30) *
О как! А мужики-то не знают, куда подключать РЕ к счётчику

Не ошибается , только тот , который ничего не делает!!
Вы так и не объяснили про ловушку.
Какие методы Вы имели введу при двух канальном учёте (учет по фазе и нулю)?.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.10.2015, 23:19
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11020
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(yuoras @ 26.10.2015, 8:11) *
Вы так и не объяснили про ловушку.
Какие методы Вы имели введу при двух канальном учёте (учет по фазе и нулю)?.

Хищение электроэнергии производится различными способами.
Когда там участвует "Дядявася", когда-то удачно укравший пару киловатт у индукционного счетчика, современный счетчик вполне отчётливо отслеживает применение его примитивных методов (в данном случае загорается индикатор ошибки); а в определённых случаях , например попытка "отмотки" - включение "штрафного" тарифа. Или дистанционное отключение электричества встроенным твердотельным реле. Именно это я называю "ловушкой". Она может срабатывать автоматически.

Здесь индикатор загорелся по причине разных токов в нулевой и фазной токовых обмотках.

Тут (на сайте, да) как-то раз подбухнувший форумчанин из гостей заявил, что забьёт лом в землю на своём участке - и будет воровать , сколько захочет. С современными счетчиками это не канает.
Так что хищение ээ и ловля расхитителей - это две стороны одной медали. Побеждает тот, кто лучше знает предмет.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DANTIST
сообщение 28.10.2015, 17:33
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3020
Регистрация: 22.5.2007
Пользователь №: 8733



Цитата(Roman D @ 26.10.2015, 21:19) *
...современный счетчик вполне отчётливо отслеживает применение его примитивных методов (в данном случае загорается индикатор ошибки)...

Т.е. Вы как бы косвенно намекаете, что я каким-то образом подключился неправильно, то ли по незнанию предмета, то ли с целью хищения электричества (горит индикатор ОШИБКА)!? icon_biggrin.gif
Вот только как можно назвать 500 кВт/ч в месяц хищением электричества, ума не приложу.


--------------------
Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.10.2015, 18:24
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(DANTIST @ 18.10.2015, 16:30) *
поэтому соединил их проводом с корпусом щитка.

может таки попробовать подключить по схеме?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы