![]() измерение петли фаза-нуль , петля фаза-нуль в строящемся доме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() измерение петли фаза-нуль , петля фаза-нуль в строящемся доме |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2014 Из: г.Ижевск Пользователь №: 38385 ![]() |
В вновь построенном жилом многоквартирном доме нужно произвести замеры петли фаза-нуль. Постоянной схемы электроснабжения в здании на данный момент нет, шины РУ запитаны от временного кабеля сечением 50 кв.мм. Инженер-электрик объекта говорит, что Ростехнадзор не дает добро на подключение по "постоянке" без протоколов фаза-нуль. Сечение питающих кабелей 120 кв.мм. Возможно ли провести замер с "временным" кабелем, будет ли это правильным результатом? Все остальные приемо-сдаточные измерения произведены, в т.ч. испытания питающих кабелей. Спасибо.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Инженер-электрик объекта говорит, что Ростехнадзор не дает добро на подключение по "постоянке" без протоколов фаза-нуль. Сечение питающих кабелей 120 кв.мм. Возможно ли провести замер с "временным" кабелем, будет ли это правильным результатом? ... 1. Говорить, в принципе, можно всё, что угодно. 2. С "временным" кабелем правильного результата не будет. 3. Внимательно изучите главу ПУЭ "Нормы приемо-сдаточных испытаний " - наверняка найдёте ответ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
петля фаза-ноль, измерения проводятся при постоянной схеме питания .
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2014 Из: г.Ижевск Пользователь №: 38385 ![]() |
получается требование инспектора неправомерно?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2014 Из: г.Ижевск Пользователь №: 38385 ![]() |
Вот и я, разговаривая с этим инженером, говорю что добро на подключение должны давать городские электросети, к подстанции которых и осуществляется технологическое присоединение. А он все про ростехнадзор
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23034 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ткните носом в Правила, только как Вы собираетесь сдавать сетям дом, если наружка не сделана? или по наружке в проекте ТП и КЛ?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2014 Из: г.Ижевск Пользователь №: 38385 ![]() |
Да наружка ТП и КЛ, испытанная нашей лабораторией. Т.е. , как говорит электрик, все дело сейчас в протоколах фаза-нуль, которые нет смысла делать с временным кабелем. Как разрешить ситуацию, желательно со ссылкой на НД? Какой вообще правильный и последовательный подход при сдаче дома в эксплуатацию по электрической части?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23034 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
смонтировать то, что предусматривается проектом, т.е. КЛ и т.д., иначе никак...имхо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Сдавали объект и тоже было требование по протоколу ПФН.
А ПУЭ говорит, что можно и без постоянного питания объекта: 1.8.39. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN. Проверка производится одним из следующих способов: - непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник; - измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23034 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
замеры все равно не те - сечения другие
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Да наружка ТП и КЛ, испытанная нашей лабораторией. Т.е. , как говорит электрик, все дело сейчас в протоколах фаза-нуль, которые нет смысла делать с временным кабелем. Как разрешить ситуацию, желательно со ссылкой на НД? Какой вообще правильный и последовательный подход при сдаче дома в эксплуатацию по электрической части? Конечно с временным кабелем значения ПФО будут не верные, хотя почему бы не сделать замер, вполне может получиться что и при 50 мм2 кабеле ожидаемый ток КЗ будет соответствовать, предположим получилось 350А для автоматов (10, 16, 25) это более чем нормально и даже для 32А потянет. А далее анализируем если увеличим сечение, то и ток КЗ увеличится. Понятно что это дурь, но иногда когда понимашь ситуацию приходится выкручиваться. В таком случае можно выдать протокол замера ПФО, только в пункте "замечания" указать, что замер выполнен при временной схеме, а после включения постоянки перемерить, ничего трудного. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Дело, правда было давно, но (по памяти) был какой-то документ, разрешающий постановку электроустановки под напряжение для выполнения пуско-наладочных работ. Выполнялось это по нормальной схеме. Какой-то промежуточный документ для этого задействовался. Может возможен такой вариант: включили по постоянной схеме, выполнили замер и снова отключили до окончательной сдачи объекта?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
был какой-то документ, разрешающий выполнения пуско-наладочных работ. Может такой? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23034 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
было/не было - это не меняет сути проблемы, все равно нужно достроить, а потом мерять
а так было и есть Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 N 212 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23034 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |