Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Борьба с противниками УЗО!

Pantryk
сообщение 27.10.2015, 11:53
Сообщение #21


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
вполне даже TN-C

Пусть будет TN-С, но тогда в старом жилом фонде это TN-C только до этажных щитов (или до ответвления от ВЛ). А дальше все электроприемники в этой системе подключены неправлильно т.к. нет в розетке защитного контакта, соединенного с PEN. Т.е. система как бы TN-C т.к.корпус щита (металлические конструкции ВЛ) то на PEN посажен, но ни один конечный потребитель не подключен в соответсвии с требованиями этой системы (не принимайте буквально, бывают плиты иногда). Система с систематическим нарушением требований.
С точки зрения формальной логики, чтобы что-то подходило под определение, все части этого должны подходить под определение. В этом свете, действительно, мой пример с электропремниками II класса не корректен т.к. ОПЧ отсутсвует и не влияет на тип.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.10.2015, 11:57
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 27.10.2015, 13:30) *
Поясните.

Пользуемся ГОСТ 12.1.030-81 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЗАНУЛЕНИЕ.
1.7. В качестве нулевых защитных проводников в первую очередь должны использоваться нулевые рабочие проводники.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.10.2015, 12:08
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 12:53) *
Пусть будет TN-С, но тогда в старом жилом фонде это TN-C только до этажных щитов

Я не много вас поправлю т.к. до этажных щитов это уже нарушение:
ГОСТ50571.1
312.2.1.1 "В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3)


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 27.10.2015, 12:13
Сообщение #24


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Ну это запрещено сейчас так делать, но действующий жилой фонд строился еще до этого ГОСТ. Я вижу проблему в том, что то, что было раньше, пытаются как-то назвать в свете теперяшних определений, и на основании этого названия определить какие-то доп. мероприятия, повышающие безопастность. Понятно что по новому так делать не будут никогда. Проблема совместимости версий так сказать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.10.2015, 12:17
Сообщение #25





Гости






Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 11:53) *
Пусть будет TN-С, но тогда в старом жилом фонде это TN-C только до этажных щитов (или до ответвления от ВЛ). А дальше все электроприемники в этой системе подключены неправлильно т.к. нет в розетке защитного контакта, соединенного с PEN. ...

В чём противоречие: ПУЭ, "1.7.3. ...
система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1);..."? PEN проводник в моих квартирных розетках идёт от ТП, на всём протяжении. Почему "...TN-C только до этажных щитов.."?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2015, 12:28
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 27.10.2015, 11:23) *
Хотя навряд ли, к чему будем присоединять РЕ проводник, к пластиковому корпусу?

Ещё раз: "система рассматривается от ЗУ ИП до подключаемой ОПЧ включительно. Если такой ОПЧ нет, то нечего и рассматривать... Говоря о TN-C, предполагаем, что заземление системы есть.."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 27.10.2015, 12:42
Сообщение #27


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
PEN проводник в моих квартирных розетках идёт от ТП, на всём протяжении.

Моя основная мысль не в том, где он заканчивается, а в том, что ОПЧ конечных потребтелей не присоединяются к PEN, как должны согласно TN-C.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2015, 12:49
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



До известного сечения (по нынешним меркам) вполне даже TN-C.
Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 11:57) *
Пользуемся ГОСТ 12.1.030-81 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЗАНУЛЕНИЕ.
1.7. В качестве нулевых защитных проводников в первую очередь должны использоваться нулевые рабочие проводники.

icon_lol.gif Это что ? та самая "нынешняя мерка"?
С 81 года больше ничего не писалось ? icon_confused.gif Пользуешься именно этим ? Имеешь право. ГОСТ правильно предлагает - в первую очередь для совмещенки использовать N, а не L.
Однако по нынешним меркам ты обязан учитывать сечение.

Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2015, 12:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.10.2015, 13:27
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3025
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 10:30) *
если у меня мини ЭУ (генератор и пару потребителей) и в качестве защиты при повреждении я использую двойную изоляцию (в том числе и на генераторе), то какая это система заземления

Не система заземления, а система защиты от поражения электрическим током.
В вашем примере это система с изолированной нейтралью, заземление автономного источника и электроприёмников в которой отсутствует в виду использования оборудования II класса защиты, для которого заземление не требуется.


Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 12:42) *
Моя основная мысль не в том, где он заканчивается, а в том, что ОПЧ конечных потребтелей не присоединяются к PEN, как должны согласно TN-C.

Здесь вы абсолютно правы. PEN проводник не доходит до розеток, как утверждает Гость. До розеток в советских квартирах доходит N и L. Только вот вставлять в них можно по нынешним правилам или старые совдеповские холодильники, стиральные машины и электроплитки, у которых сзади есть на корпусе винт со значком заземления (PE), на который ни кто ни когда ничего не присоединял, или современные электроприёмники II класса защиты.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.10.2015, 13:27
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 27.10.2015, 13:28) *
Ещё раз: "система рассматривается от ЗУ ИП до подключаемой ОПЧ включительно.

Тогда про ТТ не забудьте.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.10.2015, 13:35
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 27.10.2015, 15:49) *
Однако по нынешним меркам ты обязан учитывать сечение.

Как будут реконструировать питающую сеть, тогда и будут учитывать сечения. А покуда извольте пользоваться что дали.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.10.2015, 13:36
Сообщение #32





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2015, 13:27) *
...
или старые совдеповские холодильники, стиральные машины и электроплитки, у которых сзади есть на корпусе винт со значком заземления (PE), на который ни кто ни когда ничего не присоединял,...

Вот здесь я с Вами не согласен, НЕ БЫЛО на советской бытовой технике (стиралки, хлодильники и пр.) таких винтов для заземления, как и "со значком заземления (РЕ)"!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2015, 13:50
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 12:42) *
Моя основная мысль не в том, где он заканчивается, а в том, что ОПЧ конечных потребтелей не присоединяются к PEN, как должны согласно TN-C.

В стародавние времена корпуса электрооборудования (нынче ОПЧ) присоединялись к нулевому проводнику, одновременно выполняющему защитную функцию (нынче PEN). Ничем от обозначенной как TN-C система заземления не отличалась (кроме мин.сечения). Как и "тип заземления системы TN-C" от "системы заземления TN-C".

Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 13:35) *
Как будут реконструировать питающую сеть, тогда и будут учитывать сечения. А покуда извольте пользоваться что дали.

Глаза пошире сделай по нынешним меркам
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.10.2015, 13:55
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 27.10.2015, 16:50) *
Глаза пошире сделай по нынешним меркам

По современным НТД даже в стояке ПЕН не предусмотрен, однако ни кто от этажных щитов и эл. плит ПЕ не отпиливает. icon_lol.gif

Сообщение отредактировал ink_elec - 27.10.2015, 13:56


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2015, 13:58
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 13:55) *
По современным НТД даже в стояке ПЕН не предусмотрен

Так это уж совсем по свежим. Речь о тех что только что были, о тех, что с PEN. Не кидайся в крайности.

Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2015, 14:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.10.2015, 13:59
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 27.10.2015, 16:58) *
Так это уж совсем по свежим.
Херасе, ПЕН появился в ПУЭ 7, в ПУЭ 7 его и запретили в стояке.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2015, 14:20
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 13:59) *
Херасе, ПЕН появился в ПУЭ 7

По моим данным в ПУЭ 6, п.1.7.18

Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 13:59) *
в ПУЭ 7 его и запретили в стояке.

При чем тут запрет в стояках ? Тема начиналась вовсе не с жилья, общественных и подобных. Принципиально про TN-C.


Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2015, 14:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.10.2015, 14:25
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 27.10.2015, 17:08) *
По моим данным в ПУЭ 6, п.1.7.18

В июле 2002 года ввели лишь название, требований к сечению и т.п. не было, при этом глава в январе 2003 года уже была отменена.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2015, 14:33
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 27.10.2015, 13:00) *
До известного сечения (по нынешним меркам) вполне даже TN-C.
Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 10:26) *
И при более низких сечениях тоже. icon_lol.gif

Обоснуйте, что по нынешним меркам сечение PEN-проводника (а без него не бывает TN-C) может быть менее 10 мм2 по меди.

Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 14:25) *
В июле 2002 года ввели лишь название..

У меня в руках ПУЭ 6 1998 года, п.1.7.18

Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 14:25) *
требований к сечению и т.п. не было..

Да, когда-то не было, а нынче есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.10.2015, 14:38
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 27.10.2015, 17:20) *
При чем тут запрет в стояках ? Тема начиналась вовсе не с жилья, общественных и подобных. Принципиально про TN-C.

Вот:
Цитата(Зубакин Павел. @ 26.10.2015, 20:06) *
В доме у него стоял выключатель...




Цитата(Олега @ 27.10.2015, 17:33) *
1. Обоснуйте, что по нынешним меркам сечение PEN-проводника (а без него не бывает TN-C) может быть менее 10 мм2 по меди.
2. Да, когда-то не было, а нынче есть.

1. Это проектировалось, когда названия ПЕНа не было, но требования к обеспечению ЭБ уже были. Хотя бы опять Гост 81 Зануление.
2. Вот как ввели требования, так его и запретили в стояке. Иначе в старом жил фонде все ПЕ в домах нужно отрезать от щитов и эл. плит.
3. Вот когда будет реконструкция, тогда все и приведут в соответствие с современными нормами.

Зы. Могу добавить из современных Гост Р 50571.5.53-2013, вернее он просто принят недавно (МЭК 60364-5-53:2002).
531.2.3 Системы TN
Если в отношении какого-либо оборудования или определенных частей электроустановки одно или более из требований, изложенных в МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.3, не могут быть выполнены, то указанные части могут быть защищены при помощи устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током. В этом случае открытые проводящие части не требуется подсоединять к защитному проводнику системы заземления TN, при условии, что они подсоединены к заземляющему электроду, который обеспечивает сопротивление, соответствующее току срабатывания устройства защитного отключения. Цепь, защищенная таким образом, должна рассматриваться как система ТТ и на нее распространяются требования МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.4.

Если отдельного заземляющего электрода нет, то открытые проводящие части необходимо подсоединить к защитному проводнику на стороне источника питания устройства защитного отключения.

Сообщение отредактировал ink_elec - 27.10.2015, 14:43


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 17:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены