почему не раскручивается двигатель со звезды? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
почему не раскручивается двигатель со звезды? |
26.10.2015, 10:36
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
Добрый день.У меня такая проблема-трехфазный движок 7.5 квт.Крутит барабан который режет солому.Запускается переключателем -сначала на звезду, а при наборе скорости переключается на треугольник.Была мокрая солома и барабан забился.После чистки барабана-на звезде мотор гудит, но не крутит.А если переключить на треугольник работает нормально.
Замерил токи в фазах на звезде-одинаковые.Фазы в наличии.Рукой барабан прокручивается.В чем может быть причина не запуска на звезде? -------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
|
|
|
|
Гость_ЧЭ_* |
26.10.2015, 12:20
Сообщение
#2
|
Гости |
Здравствуйте! Хотелось бы чуть подробнее, а именно узнать тип двигателя (фото шильдика на дв-ле, или параметры двигателя текстом (напр-е, ток, схема соединений...)), тип привода (прямой, ременный, ...).
|
|
|
26.10.2015, 16:27
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Если ток во всех фазах есть и примерно одинаковый тогда или низкое напряжение или механизм стал крутиться тяжелей и не хватает силы его сдвинуть.
|
|
|
26.10.2015, 21:05
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
А если переключить на треугольник работает нормально. Чем вы переключаете ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
26.10.2015, 22:00
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
Шильдика нет.Привод прямой.Переключение происходит вручную,При пуске звездой вначале ток во всех фазах равен 30А.Потом секунд через 7-8 ток падает до 3.5А(это я мерил когда все работало)При переключении на треугольник ток становится равным 2.5А.Мерил токовыми клещами.
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
|
|
|
26.10.2015, 22:27
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В чем может быть причина не запуска на звезде? Контакты "переключателя" обгорели. Одна фаза на звезде до мотора не доходит. Отключаем двигатель и смотрим за напряжениями на контактах. З. Ы. к чему такая партизанщина с ручным переключением, когда есть готовые решения? И защита где? Сообщение отредактировал Roman D - 26.10.2015, 22:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
27.10.2015, 4:02
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.3.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 38726 |
Если двигатель запускается со схемой "треугольник", попробуйте после того как запуск пройзойдет, переключится на схему "звезда", померяйте по-фазно токи обмоток (все в наличии, перекоса в токах нет, не слишком различаются от ранее выполненных результатов замера).
|
|
|
|
27.10.2015, 14:17
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
Вот данные движка-ОМ132МУ, 1450 об/мин ,Еще написано 400-690V,14.64-8.49A -------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
|
|
|
27.10.2015, 15:12
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
27.10.2015, 17:05
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.3.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 38726 |
Цитата Если у Вас 380, значит работать нужно на треугольнике. Согласен. Вряд ли у slonik есть в наличии 3-х фазная сеть напр-ем ~660В. Но не стоит упускать преимущества запуска "звезда"-"треугольник", в данном случае имеем при запуске на "звезде" облегченный, плавный запуск и уменьшенные в 1,73 раза пусковые токи (а судя по результатам замеров slonik они не маленькие). Поэтому стоит восстановить работу схемы. И если по утверждению slonik фазы на вводе на месте: смотрим переключатель (осматриваем, проверяем способность переключаться, убеждаемся что все контактные поверхности исправны, все провода на переключателе имееют надежное контактное присоединение); смотрим двигатель (открываем клемник, осматриваем контактные соединения, проводим замер токов уже запустившегося двигателя при работе в "звезде"). |
|
|
|
27.10.2015, 21:40
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
Сегодня снова занимался соломорезкой. Вообщем вот что удалось увидеть .Все фазы на переключатель приходят. Все обмотки в звезде прозваниваются мультиметром и равны примерно 5 Ом.Но вот когда стал мерить токовыми клещами ток в фазах на входе переключателя -в одной из фаз он равен 0.Хотя обмотка там прозванивается .Непонятки.Вот выкладываю фотки-
Движок соломорезки Переключатель с автоматом Реле защиты -------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
|
|
|
28.10.2015, 7:26
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Но вот когда стал мерить токовыми клещами ток в фазах на входе переключателя -в одной из фаз он равен 0.Хотя обмотка там прозванивается Значит где то обрыв в проводке. И не обязательно внутри двигателя. Проверяйте все. В том числе и ваши все включатели-переключатели. Самое вероятное - это потеря контакта именно внутри коммутационных аппаратов. -------------------- |
|
|
28.10.2015, 8:37
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
На треугольнике запускается нормально проводка скорее всего целая, неисправен переключатель. Прозвоните его в положение звезда.
|
|
|
28.10.2015, 21:08
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
Я же писал-что прозвонка в положении звезда дает одинаковые результаты-по 5 Ом между фазами (A-B, B-C, A-C)Фазы на переключателе тоже все есть. Но как только включаешь питание на звезду -в одном проводн нет тока. Если тут же переключить на треугольник -все работает в штатном режиме.
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
|
|
|
28.10.2015, 21:27
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
|
|
|
29.10.2015, 4:34
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Я же писал-что прозвонка в положении звезда дает одинаковые результаты-по 5 Ом между фазами (A-B, B-C, A-C)Фазы на переключателе тоже все есть. Но как только включаешь питание на звезду -в одном проводн нет тока. Если тут же переключить на треугольник -все работает в штатном режиме. С двигателя идут два кабеля по три жилы + защитный провод. Так вот переключатель в положении звезда должен на одни три жилы пропускать три фазы а другие три жилы замыкать на коротко скорее всего сдесь и проблема. Может контакт отогнулся или мусор внутрь попал. |
|
|
1.11.2015, 18:22
Сообщение
#17
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
Сегодня снова разбирался с соломорезкой.Сделал так-отключил 2 фазы где ток был.А потом поставил переключатель в звезду и стал подключать лампочку по порядку через все контакты.Вообщем обрыва так и не нашел.Потом просто тупо заменил переключатель на такой же. Все заработало.Переключатель вот такой(прилагаю фото)
Еще замерил ток .При включении на звезду он равен в 2 фазах по 30А, а в третьей до 33А.Потом падает до 3А.В треугольнике токи от 6.5 до 7.5 в разных фазах.Это все на холостом ходу-без соломы.Так и не понял где был обрыв.Снятый переключатель прозванивается правильно. Еще вопрос-может надо поставить переключатель помощнее.Это стоял родной с завода.А вот движок уже один раз был в перемотке. -------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
|
|
|
1.11.2015, 23:03
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Цитата Так и не понял где был обрыв. Разберите переключатель и все поймете. Тестер или пробник могут показывать цепь целой. Но в момент прохождения пускового тока может произойти обрыв. А у вас, как пишете, двигатель заклинивало, вот контакт где-то и подогрело, или время его пришло. Цитата Еще вопрос-может надо поставить переключатель помощнее Вам уже Roman D писал: Цитата З. Ы. к чему такая партизанщина с ручным переключением, когда есть готовые решения? И защита где? Собирайте схему на пускателях, с переключением со звезды на треугольник через реле времени (уставку подберете при наладке), автомат с характеристикой "D" на входе. И будет Вам счастье. А ключи такие в силовых цепях электродвигателей, когда при пуске токи гарантированно превышают номинальный ток их контактной системы, использовать не очень профессионально. |
|
|
3.11.2015, 13:16
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Кратность пускового тока 30А/3,5А кажется слишком большая без нагрузки - значит тяжёлый пуск самого агрегата. Нужно смотреть механику, смазать, проверить подшипники.
|
|
|
3.11.2015, 17:32
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Нормальная кратность. Если взять холостой ход 3 А то номинальный будет 6-8 А . А пусковой 30А как раз вкладывается в 5-6 кратный пусковой ток для АД с КЗ ротором.
|
|
|