Мужики, ситуация такая. Заказчик, а точнее дизайнер квартиры, на проекте , при входе в квартиру, обозначил кнопку выключения всего света и практически всех приборов. Со светом на практике мы сталкивались и делали с помощью реле типа рио-1, при этом весь свет сажали на одну фазу. здесь ситуация такая, что помимо света, надо выключить большинство потребителей, кроме холодильника и Интернета...но тут в е распихано на 3 фазы. Поразмыслив, мы предположили, что возможно сделать через контактор, типа А3135. (Контактор ESB63-40 GHE3691102R0006 модульный 220В 63А 4з (АВВ).
насчет схемы пока сказать ничего не могу(( может кто сталкивался и делал, был бы признателен, если могут начеркать схему. |
|
|
|
7.10.2015, 8:48
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9158 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну а чего сложного то? Та же схема на РИО, только вместо освещения подключаете катушку вашего контактора. И всех делов
-------------------- |
|
|
7.10.2015, 11:39
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
marsikk, гуглите "нереверсивный пускатель", вместо двигателя - нагрузка квартиры
То что не нужно гасить - подключаете до этой схемы - после вводного аппарата |
|
|
7.10.2015, 13:32
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
|
|
|
|
7.10.2015, 13:42
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
marsikk, нет, вся схема состоит из одного контактора и двух кнопок - вкл/выкл
|
|
|
7.10.2015, 14:13
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 |
ESB63 на три фазы+0. Все что не нужно отключать, делаете неотключаемыми цепями с вводного автомата, все что нужно отключать подключаете к контактору так же как делаете с вводного автомата трехполюсного. Управление контактором по схеме управления освещением на РИО только вместо освещения подключаете контактор.
А вам обязательно кнопка? можно же просто выключатель поставить, включено выключено по моему в этом случае проще. а так придется контрольную лампу еще всобачивать, чтоб не проверять каждый раз выключено по кнопке или включено. Контакты А1 А2-цепь управления |
|
|
7.10.2015, 14:23
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
|
|
|
|
7.10.2015, 14:41
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 |
Две кнопки в квартире...с дизайнерским решением....ну ну
|
|
|
7.10.2015, 16:29
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
Две кнопки в квартире...с дизайнерским решением....ну ну Кнопка это образно)) будет просто включатель))) ESB63 на три фазы+0. Все что не нужно отключать, делаете неотключаемыми цепями с вводного автомата, все что нужно отключать подключаете к контактору так же как делаете с вводного автомата трехполюсного. Управление контактором по схеме управления освещением на РИО только вместо освещения подключаете контактор. А вам обязательно кнопка? можно же просто выключатель поставить, включено выключено по моему в этом случае проще. а так придется контрольную лампу еще всобачивать, чтоб не проверять каждый раз выключено по кнопке или включено. Контакты А1 А2-цепь управления Я понял вашу мысль и все выше сказанные)) Ну а чего сложного то? Та же схема на РИО, только вместо освещения подключаете катушку вашего контактора. И всех делов Спасибо)) И всем включительно)) Сообщение отредактировал marsikk - 7.10.2015, 16:30 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.10.2015, 17:13
Сообщение
#10
|
Гости |
.. дизайнер квартиры, на проекте , при входе в квартиру, обозначил кнопку выключения всего света и практически всех приборов. ... здесь ситуация такая, что помимо света, надо выключить большинство потребителей, кроме холодильника и Интернета... А что мелочиться с кнопками, предложите хозяину управление электроприборами с айфона, смартфона.. ...фона! |
|
|
|
7.10.2015, 21:10
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
А что мелочиться с кнопками, предложите хозяину управление электроприборами с айфона, смартфона.. ...фона! Хозяева ещё советских закалок и им не особо нравятся такие штуки)) мы "умными дома" не делали, да и нет знаний определённых, но научиться бы было здорово)) кстати, слышал, что это дорогое удовольствие)) врут?) Сообщение отредактировал marsikk - 7.10.2015, 21:13 |
|
|
8.10.2015, 5:52
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
marsikk, врут, цена вопроса - 3-4к руб. за готовое изделие, самому собрать на какой-нибудь ардуине - можно в 1к уложиться, прошивки готовые по интернетам ищутся
|
|
|
8.10.2015, 8:20
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
marsikk, врут, цена вопроса - 3-4к руб. за готовое изделие, самому собрать на какой-нибудь ардуине - можно в 1к уложиться, прошивки готовые по интернетам ищутся Программирование не мой конёк, но прочитав об aurduino, может там и не так все страшно)) По поводу цен, то если не врет мой знакомый, то ему в 2 этажной квартире, за умный дом сказали 1.5 миллиона деревянных)) это было в том году, Москва. Сообщение отредактировал marsikk - 8.10.2015, 8:22 |
|
|
8.10.2015, 8:53
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
marsikk, ну умный дом - это куча датчиков, камер и прочих контроллеров, а я вам озвучил стоимость одной простейшей "gsm розетки"
|
|
|
8.10.2015, 14:20
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
|
|
|
29.10.2015, 14:05
Сообщение
#16
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
Мужики, подскажите. В той же квартире следущая штука: при входе в комнату стоит 2 диммера, в комнате кровать, с каждой стороны кровати будут стоять проходные одноклавишный выключатели на каждую группу( люстра, точечные светильники). По замыслу должны быть система включения с 3 мест( 2 выкл. Диммер.). У проектировщиков спрашиваю, будет ли работать, на что получаю схему...
По моим соображениям, работать будет, но если выключить диммер, с кровати уже не включишь. Или нет? Может кто сталкивался с такими заморочками? Сообщение отредактировал marsikk - 29.10.2015, 14:08 |
|
|
29.10.2015, 15:25
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9158 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
работать будет, но если выключить диммер, с кровати уже не включишь. Так и есть. Диммер тут как бы предустановщик яркости. Там бы сделать схему с трех мест и диммер переместить к кровати, что ли. Но схему с трех мест лучше тогда реализовывать на импульсном реле. И кстати, если свет отключен переключателями у кровати, то и диммер теребить смысла нет. -------------------- |
|
|
29.10.2015, 17:28
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
Так и есть. Диммер тут как бы предустановщик яркости. Там бы сделать схему с трех мест и диммер переместить к кровати, что ли. Но схему с трех мест лучше тогда реализовывать на импульсном реле. И кстати, если свет отключен переключателями у кровати, то и диммер теребить смысла нет. Спасибо) |
|
|