У меня появились пара вопросов о том, как проверить правильность подключения узла учета электроэнергии.

1) Влияет ли правильность подключения трансформаторов тока на показания счетчика? (Например смена полярности Л1 и Л2) А так же есть ли разница в том какой счетчик, с диском или электронный?

2) Можно ли проверить полярность трансформатора тока без наличия стрелочного мультиметра или подобного вольтметра? (т.е., например, известны клемы Л1 и Л2, но не понятно которая И1, а которая И2 ). Случай с осмотром корпуса на наличие обозначений в расчет не берем.

Надеюсь на интересную беседу. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 7.11.2015, 20:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



1. Полярность влияет. Нет разницы на оба типа счетчика влияет. 2. Без прибора нет, с помощью батарейки или ИП 9-12В DC и стрелочного индикатора от магнитофона (старого)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IvasvI
сообщение 9.11.2015, 8:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 6.4.2014
Из: Пермь
Пользователь №: 38976



Цитата(ez81 @ 7.11.2015, 22:58) *
2. Без прибора нет, с помощью батарейки или ИП 9-12В DC и стрелочного индикатора от магнитофона (старого)


А прибором исключительно стрелочным? А то уже весь склад обыскал в поисках вольтметра со стрелкой . Электронный не покажет скачок напряжения в соответствующую сторону? Батарейки вольт на 9 я так понимаю должно хватить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 10.11.2015, 9:15
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Чуть уточню.
Цитата(IvasvI @ 7.11.2015, 18:41) *
1) Влияет ли правильность подключения трансформаторов тока на показания счетчика? (Например смена полярности Л1 и Л2) А так же есть ли разница в том какой счетчик, с диском или электронный?


Влияет, если счетчик двунаправленный. Однонаправленные, как правило, считают по модулю.


Цитата(IvasvI @ 7.11.2015, 18:41) *
2) Можно ли проверить полярность трансформатора тока без наличия стрелочного мультиметра или подобного вольтметра?

Также можно увидеть, если позволяет функционал счетчика
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.11.2015, 19:39
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Отдельные товарищи с пеной у рта утверждают, что полярность включения измерительных трансформаторов не имеет значения: типо современные счетчики настолько умные, что разбирают ситуацию "на раз". Вполне вероятно, что однофазные уже дошли до некоего уровня интеллекта.
А поскольку 10 проводов на счетчике можно подключить ххх способами (причем правильный только один), всегда найдётся чел, который всё попутает.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.11.2015, 20:56
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Даже если и считает по модулю- достаточно цепи напряжения поменять местами и счетчик типа Меркурий 230 -встанет- научен личным горьким опытом(меняли ТН-оказалось маклаки при ремонте поменяли внутри транса выводы А и С) ну а мы прицепили как було.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
110-220
сообщение 10.12.2015, 15:33
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 2.12.2015
Пользователь №: 47425



Правильность подключения трансформаторов тока влияет на показания счетчика. Для трехфазных счетчиков кроме полярности следует не забывать о правильной фазировке. Существуют методики проверки подключения приборов, которые помогают зафиксировать одну или совокупность ошибок. В Облэнерго есть документы по которым происходит перерасчет в зависимости от характера ошибки. Кстати, в зависимости характера ошибки показания могут иметь отклонения в обе стороны.