![]() Влияние Полярности Трансформаторов Тока На Учет Электроэнергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Влияние Полярности Трансформаторов Тока На Учет Электроэнергии |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.4.2014 Из: Пермь Пользователь №: 38976 ![]() |
У меня появились пара вопросов о том, как проверить правильность подключения узла учета электроэнергии.
1) Влияет ли правильность подключения трансформаторов тока на показания счетчика? (Например смена полярности Л1 и Л2) А так же есть ли разница в том какой счетчик, с диском или электронный? 2) Можно ли проверить полярность трансформатора тока без наличия стрелочного мультиметра или подобного вольтметра? (т.е., например, известны клемы Л1 и Л2, но не понятно которая И1, а которая И2 ). Случай с осмотром корпуса на наличие обозначений в расчет не берем. Надеюсь на интересную беседу. Заранее спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
1. Полярность влияет. Нет разницы на оба типа счетчика влияет. 2. Без прибора нет, с помощью батарейки или ИП 9-12В DC и стрелочного индикатора от магнитофона (старого)
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.4.2014 Из: Пермь Пользователь №: 38976 ![]() |
2. Без прибора нет, с помощью батарейки или ИП 9-12В DC и стрелочного индикатора от магнитофона (старого) А прибором исключительно стрелочным? А то уже весь склад обыскал в поисках вольтметра со стрелкой . Электронный не покажет скачок напряжения в соответствующую сторону? Батарейки вольт на 9 я так понимаю должно хватить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Чуть уточню.
1) Влияет ли правильность подключения трансформаторов тока на показания счетчика? (Например смена полярности Л1 и Л2) А так же есть ли разница в том какой счетчик, с диском или электронный? Влияет, если счетчик двунаправленный. Однонаправленные, как правило, считают по модулю. 2) Можно ли проверить полярность трансформатора тока без наличия стрелочного мультиметра или подобного вольтметра? Также можно увидеть, если позволяет функционал счетчика |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Отдельные товарищи с пеной у рта утверждают, что полярность включения измерительных трансформаторов не имеет значения: типо современные счетчики настолько умные, что разбирают ситуацию "на раз". Вполне вероятно, что однофазные уже дошли до некоего уровня интеллекта.
А поскольку 10 проводов на счетчике можно подключить ххх способами (причем правильный только один), всегда найдётся чел, который всё попутает. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Даже если и считает по модулю- достаточно цепи напряжения поменять местами и счетчик типа Меркурий 230 -встанет- научен личным горьким опытом(меняли ТН-оказалось маклаки при ремонте поменяли внутри транса выводы А и С) ну а мы прицепили как було.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.12.2015 Пользователь №: 47425 ![]() |
Правильность подключения трансформаторов тока влияет на показания счетчика. Для трехфазных счетчиков кроме полярности следует не забывать о правильной фазировке. Существуют методики проверки подключения приборов, которые помогают зафиксировать одну или совокупность ошибок. В Облэнерго есть документы по которым происходит перерасчет в зависимости от характера ошибки. Кстати, в зависимости характера ошибки показания могут иметь отклонения в обе стороны.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |