На работе недавно сделали офис из старой квартиры. В нескольких комнатах и в коридоре полы покрыты металлическими листами. УЗО в щитке отсутствует.
На сколько это все соответствует нормативам и какие меры необходимо предпринять в данной ситуации? Хочется составить аргументированные требования к руководству.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 13.11.2015, 14:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Надеюсь поверх стальных листов уложено непроводящее напольное покрытие и металл не доступен для прикосновения.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.11.2015, 21:45
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Вы еще в санстанцию обратитесь, можно ли в рабочих комнатах делать пол из железа. У нас плитку нельзя в кабинетах делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 16.11.2015, 9:32
Сообщение #4





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.11.2015, 14:05) *
Надеюсь поверх стальных листов уложено непроводящее напольное покрытие и металл не доступен для прикосновения.

В том то и дело что нет. необходимо найти нормативный документ, который бы можно было показать руководству.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 16.11.2015, 14:43
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Есть такое понятие как категорийность помещений по электробезопасности. Почитайте, определите категорию для своего помещения со всеми вытекающими последствиями, и свое начальство мордой в правила, мордой!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 16.11.2015, 16:05
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость_Кирилл_* @ 13.11.2015, 13:31) *
В нескольких комнатах и в коридоре полы покрыты металлическими листами. УЗО в щитке отсутствует.
а руководство ни сном, ни духом? или с его молчаливого согласия?
Цитата(Гость_Кирилл_* @ 13.11.2015, 13:31) *
На сколько это все соответствует нормативам и какие меры необходимо предпринять в данной ситуации? Хочется составить аргументированные требования к руководству.
а руководство не отправит требователей на улицу, на поиски новой работы? в качестве ответной меры...

Сообщение отредактировал Ixtim - 16.11.2015, 16:24


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.11.2015, 23:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Если в офисе нет офисной техники, бытовых электроприборов, настольных ламп, то всё проходит по правилам.
В противном, персонал надо обучить, проверить знания, присвоить группу по электробезопасности не ниже II до 1000 В, при работе использовать средства защиты от поражения электрическим током (хотя бы одно): диэлектрические коврики, галоши, перчатки. Аргументы, какие? ПУЭ, ПТЭЭП и ПОТЭЭ вполне достаточно. Выше уже сказано, категория помещения по опасности поражения электрическим током.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 18.11.2015, 12:03
Сообщение #8





Гости






Пока написали со ссылками на пункты ПУЭ, вроде зашевелились.