С финансами туго, а посему хотелось самому расключить щит учета. Возникло несколько вопросов и буду очень благодарен за ответы. 1.Сколько нужно разрядников на 3-х фазный щит (3 или 4)? 2. Как правильно подключить расцепители, разрядники, УЗО и в какой последовательности. К дому подойдет СИП 4х16. Спасибо. Сообщение отредактировал sido - 16.11.2015, 13:35 |
|
|
|
16.11.2015, 13:54
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 17.2.2011 Из: Муезерский,Карелия Пользователь №: 21609 |
ПУЭ п.7.1.22 при воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений - 3фаы- з ограничителя!
В любм устройстве (Разрядник,УЗИП) своя схема правильного подключения вложена. У нас большинство ставят УЗИП в щит и не заморачиваються с разрядниками Сообщение отредактировал Техник-ПТО - 16.11.2015, 13:55 |
|
|
16.11.2015, 17:36
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Сечение проводов используемых для подключения УЗИП должно быть не меньше сечения фазного проводника. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
16.11.2015, 20:17
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.11.2015 Из: Саратов Пользователь №: 47249 |
Уважаемый Moshkarow спасибо и еще вопрос - а расцепители подключать после УЗО?
|
|
|
|
16.11.2015, 20:58
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
какие расцепители? автоматические выключатели?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.11.2015, 6:31
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.11.2015 Из: Саратов Пользователь №: 47249 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.11.2015, 8:30
Сообщение
#7
|
Гости |
|
|
|
|
17.11.2015, 9:40
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
С финансами туго, поэтому лечиться буду сам. При чем начну не с лечения простой простуды, а сразу с вырезания аппендицита. Причем самостоятельно сам себе. Без наркоза.
-------------------- |
|
|
17.11.2015, 9:40
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
[quote name='sido' date='17.11.2015, 6:31' post='406358']
Да, они (расцепители) соединяются с автоматом. На фото внизу справа. [/quo сделайте фото покрупней или назовите фамилию этого расцепителя -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
17.11.2015, 11:00
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.11.2015 Из: Саратов Пользователь №: 47249 |
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.11.2015, 11:22
Сообщение
#11
|
Гости |
1. Спасибо, разглядел, понял о чём речь. Кто не в теме:Расцепитель, с моей точки зрения для данного трёхфазного ввода лучше применить реле контроля фаз. |
|
|
17.11.2015, 14:45
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47 .
На реле контроля фаз надо еще ракошелиться ,а РММ есть . С финансами туго . Уважаемый Moshkarow спасибо и еще вопрос - а расцепители подключать после УЗО? я бы сделал так ; - параллельно УЗО подключил 3-х полюсный автомат . Эта линия будет использоваться ТОЛЬКО для освещения . - к узо подключить АВ с min/max разцепителем . А то когда сработает узо или РММ будете в темноте искать неиспрвность -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
17.11.2015, 15:24
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.11.2015 Из: Саратов Пользователь №: 47249 |
moshkarow Спасибо, все понял. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.11.2015, 15:29
Сообщение
#14
|
Гости |
... я бы сделал так ; - параллельно УЗО подключил 3-х полюсный автомат . Эта линия будет использоваться ТОЛЬКО для освещения . - к узо подключить АВ с min/max разцепителем . ... Тогда может быть не совсем "... параллельно УЗО подключил 3-х полюсный автомат..."? В моём понимании парллельно, это соединить "входы" АВ с "входами" УЗО и "выходы" АВ с "выходами" УЗО, по другому будет уже не параллельно. |
|
|
17.11.2015, 15:38
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
для особо ........
к верхним клеммам узо подключаем автоматический выключатель -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |