реле утечки тока на землю , порекомендуйте пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
реле утечки тока на землю , порекомендуйте пожалуйста |
19.11.2015, 20:42
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Добрый день очень срочно ищу реле утечки тока на землю для нагревателя газа 150кВт
нагреватель управляется тиристорным преобразователем по такой схеме: на нагреватель идет только 3 фазы, соединение ТЭН треугольником. Нагреватель взрывобезопасного исполнения. немогу подобрать реле для него, подскажите кто сталкивался... нашел одну схему где применено данное реле, но немогу распознать его марку, вот вырезка из схемы: |
|
|
|
19.11.2015, 22:40
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А какой у вас тип системы заземления? Если IT, то загуглите - устройство контроля изоляции. Если TN, TT, то не реле нужно, а УЗО.
|
|
|
20.11.2015, 9:19
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
А какой у вас тип системы заземления? Если IT, то загуглите - устройство контроля изоляции. Если TN, TT, то не реле нужно, а УЗО. Дело в том что заземление объекта - глухозаземленная нейтраль, а данный нагреватель подключается от 3 фаз (без нейтрали) и заземление на корпус. и узо не поставить поскольку на него нейтраль заводить нужно, требуется реле утечки на землю поставить |
|
|
20.11.2015, 9:27
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Dimich-krutan, не обязательно заводить на узо нейталь! Все будет правильно работать и без нее
Ну может кнопка тест не будет работать, но тогда достаточно подвести ноль на ввод узо, а на вывод ничего не подключать Только вот на такую мощность будет под заказ и очень дорого |
|
|
|
20.11.2015, 9:49
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 18.11.2015 Пользователь №: 47284 |
Dimich-krutan, не обязательно заводить на узо нейталь! Все будет правильно работать и без нее Ну может кнопка тест не будет работать, но тогда достаточно подвести ноль на ввод узо, а на вывод ничего не подключать Только вот на такую мощность будет под заказ и очень дорого На складе Legrand совершенно случайно есть 1 шт Legrand DPX3 250 Дифференциальный автоматический выключатель 4P 250А 25kA Артикул производителя: 420229 |
|
|
20.11.2015, 10:54
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
|
|
|
20.11.2015, 13:10
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Dimich-krutan, при какой утечке хотите отключать? Возможно получится приспособить трансформатор тока
|
|
|
|
20.11.2015, 13:32
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
|
|
|
20.11.2015, 20:56
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
|
|
|
20.11.2015, 22:25
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если чувствительность и скорость срабатывания удовлетворяют, то будет работать.
|
|
|
|
21.11.2015, 13:22
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
|
|
|
21.11.2015, 22:19
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Dimich-krutan, ну а почему не должен-то? Первый закон Кирхгофа работает в любых цепях, ну прям абсолютно в любых
|
|
|
22.11.2015, 2:44
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Оно же не знает что такое нейтральный провод, оно просто "суммирует" ток в проводах, и если вдруг не равно 0, тогда работает.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 11:25 |
|