Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сгорел провод кабельного телевидения.

Skupi
сообщение 20.11.2015, 17:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.11.2015
Пользователь №: 47314



Здравствуйте. Сгорел в подъезде мой кабель ТВ, антенщики говорят - что проблема у меня в квартире. Подскажите, в чём может быть проблема?

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 20.11.2015, 18:10
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Был такой случай, когда на квартире ноль отгорел. Оплетка кабеля им тогда стала, по стечению обстоятельств.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.11.2015, 18:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Версий может быть куча, вплоть до внешнего поджога...
Может, например, оплётка коаксила приняла на себя функции нулевого провода, который в квартире просто отвалился... и не выдержала.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skupi
сообщение 20.11.2015, 18:20
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.11.2015
Пользователь №: 47314



Цитата(Lasser @ 20.11.2015, 18:10) *
ноль отгорел.

Цитата(savelij® @ 20.11.2015, 18:10) *
приняла на себя функции нулевого провода, который в квартире просто отвалился... и не выдержала.

я в этом почти ничего не понимаю((, нуль в квартире - это где может быть? (пилот/удлинитель, в общеквартирной проводке, в щитке на мою квартиру, или в технике какой?)
ещё есть такой момент, может важно - когда включаю свет в коридоре или в ванной комнате, лампочка начинает мигать и издаёт звук\треск, потом прекращается. на кухне и в комнате такого нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.11.2015, 18:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
нуль в квартире - это где может быть?
В любом месте, где оплётка коаксиального кабеля пересекается с электропроводкой... в стене, в оборудовании... Например, в телевизоре, при отсутствии или неисправности входных фильтров радиоканала.
Тут мы только погадать можем... а искать придётся спецу при очном визите.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skupi
сообщение 20.11.2015, 18:39
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.11.2015
Пользователь №: 47314



Цитата(savelij® @ 20.11.2015, 18:28) *
В любом месте, где оплётка коаксиального кабеля пересекается с электропроводкой... в стене, в оборудовании... Например, в телевизоре, при отсутствии или неисправности входных фильтров радиоканала.
Тут мы только погадать можем... а искать придётся спецу при очном визите.

кабель не пересекается, идёт отдельно от телика в подъезд. остаётся только телевизор.
спасибо всем за разъяснения. буду тогда вызывать электрика, пусть смотрит в чём проблема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.11.2015, 19:19
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Судя по тому, что продукты горения отложились на стене ниже самого кабеля, явно налицо поджог; вероятно с помощью карманной инжекторной горелки. Входит в комплект "газового паяльника".
Наподобие

Так что не к электрикам, а к ментам. Особые приметы: вредитель высокого роста (или ходит с табуреткой).

Если бы ток нуля побежал по оплётке кабеля, по всей длине кабеля было бы видно повреждение изоляции.

Сообщение отредактировал Roman D - 20.11.2015, 19:31


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skupi
сообщение 23.11.2015, 17:47
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.11.2015
Пользователь №: 47314



Цитата(Roman D @ 20.11.2015, 19:19) *
Судя по тому, что продукты горения отложились на стене ниже самого кабеля, явно налицо поджог
Если бы ток нуля побежал по оплётке кабеля, по всей длине кабеля было бы видно повреждение изоляции.

сгорел нижний кабель. ниже него всё чисто.
Прикрепленное изображение

Приходил электрик. всё осмотрел и сказал, что видит две причины: 1. неисправность телевизора 2. где-то в подъезде повреждён кабель (возможно сосед сверля стену повредил его и из-за этого на кабель что-то коротит). посоветовал временно подключить другой телевизор и заставить антенщиков протянуть новый кабель от их коробки до моей квартиры. (антенщики уже 3 дня партизанят), пока проверить теорию электрика нет возможности))

Сообщение отредактировал Skupi - 23.11.2015, 19:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.11.2015, 21:19
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Skupi @ 23.11.2015, 16:47) *
сгорел нижний кабель. ниже него всё чисто.

Да, тогда я ошибся с теорией поджога.

Правы Lasser и savelij®.
Антенны имеют своё зазаемление; и если в системе с глухозаземлённой нейтралью ноль отгорел, то ток с удовольствием потечёт через оплётку антенного кабеля. Ну, а поскольку сечение оплётки не сравнимо с нулём - вот и загорелось.
А если вы разорвёте эту цепь - могут произойти любые проблемы, начиная с пропадания напряжения, заканчивая выходом из строя всей электро в квартире.

Так что електрик сильно не прав. Зуб он даёт? icon_wink.gif В телевизорах разбирается? Он знает, что в них предохранители плавкие имеются?
А антеннщиков может и положить, если без перчаток полезут.

Сообщение отредактировал Roman D - 23.11.2015, 21:22


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 23.11.2015, 21:44
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Цитата(Roman D @ 23.11.2015, 23:19) *
А антеннщиков может и положить, если без перчаток полезут.

В бытность мою монтером кабельного ТВ пару раз получал по пальцам. У нас, по идее, кабель изолирован от этажных щитов, но какая-то **** прикрутила ответвитель к щиту. При отсоединении абонента - такая дуга, что и Гальвани, и Эдисона, и Теслу вспомнишь. Видимо, левый ноль был у кого-то.
А на фото возле разъема погорело возможно потому, что повредили оплетку, когда разъем накручивали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 11:40
Rambler's Top100     