Спасибо всем за помощь. Заказчик согласился на гофротрубу. По следующим аргументам:
2. Согласно п.2.1.33 ПУЭ в помещениях всех видов и при наружной установке прокладку незащищенных и защищенных одно- и многожильных проводов, кабелей в неметаллической оболочке разрешено осуществлять в металлических гибких рукавах, в стальных трубах (обыкновенных и тонкостенных) и глухих стальных коробах, в неметаллических трубах и неметаллических глухих коробах из трудносгораемых материалов, в изоляционных трубах с металлической оболочкой. т.е. говорю я, неметаллическая труба=гофрированная труба из самозатухающего полипропилена 2. Гофрированная труба обеспечивает степень защиты IP55 по ГОСТ 14254 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 12.7.2006 Из: Казахстан Пользователь №: 6063 ![]() |
Обеспечит ПВХ каб.канал мех.защиту? В том же подвальчике например лазит только персонал, а завтра тот же персонал припрется туда с длиннющей стальной трубой и воткнется непременно в провод. Устоит незащищеный проводок? устоит он же, но в КК? Существуют правила перемещения грузов, а таскать трубы на плече, как зачастую происходит, можно и в лоб кому нибудь трубу воткнуть! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 12.7.2006 Из: Казахстан Пользователь №: 6063 ![]() |
Простенький пример: Даже не "незащищенный кабель", спуск в коридоре детской поликлинике защитить к.каналом достаточно? Или пущай любопытные детишечки легко снимут крышечку (инструмент не требуется) и подергают за проводочки ? Так и кабельный канал надо с хорошим замком применять, импортные например без элементарной ответрки и достаточного усилия открыть ну никак не получится! А вообще защиту от дураков еще не придумали, вспомните в своей практике сколько таких случаев происходило из за безалаберности и элементарного не соблюдения правил ТБ! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"Существуют правила перемещения грузов, а таскать трубы на плече, как зачастую происходит, можно и в лоб кому нибудь трубу воткнуть! "
Существуют правила для пешеходов, автомобилей и т.п. С какой такой целью защищается кабель до 2-2,5м стальной трубой? Как раз с запасом на все варианты. Про перенос трубы - это один из многих вариантов. Вот Вам другой пример жизненный: сантехник раскрутил трубу в подвале, ушел на 1-й этаж и стал ее яро вращать. Про то, что в подвале труба в подвале была с поворотом и рядом (15см) проложена ПВХ труба с каблом он не подумал.. В общественном месте (общественное - значит вместе с дураками) самое хорошее - стальная труба, другой альтернативы нет. Пусть хоть с молотками ходят. Возможно конечно на танк сесть.. Подключился я к обсуждению по причине отсутствия четкой прописки где что применять. К примеру "Согласно п.2.1.33 ПУЭ в помещениях всех видов и при наружной установке" можно применять все. На фига такие общеразрешительные правила? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
ПУЭ находится в стадии пересмотра, поэтому в данном случае лучше руководствоваться ГОСТ Р 50571.15-97 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ, ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ:
В стандарте содержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требований действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Наиболее важными из них являются: 1 Изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Не допускается прокладывать изолированные провода скрыто под штукатуркой, в бетоне, в кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков, на лотках, на тросах и др. конструкциях. В этом случае должны применяться изолированные провода с защитной оболочкой или кабели. 2 В одно- или трехфазных сетях сечение нулевого рабочего проводника и PEN-проводника должно быть равным сечению фазного проводника при его сечении 16 мм и ниже для проводников с медной жилой и 25 мм и ниже - для проводников с алюминиевой жилой. При больших сечениях фазных проводников допускается снижение сечения нулевого рабочего проводника при условии, что: - ожидаемый максимальный рабочий ток в нулевом проводнике не превышает его длительно допустимый ток; - нулевой защитный проводник имеет защиту от сверхтока. 3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей. 4 Повышаются требования к уплотнению мест прохода электропроводки через стены и междуэтажные перекрытия. Вводимые требования повышают эксплуатационную надежность, электро- и пожаробезопасность электроустановок зданий. До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 ![]() |
Подключился я к обсуждению по причине отсутствия четкой прописки где что применять.
К примеру "Согласно п.2.1.33 ПУЭ в помещениях всех видов и при наружной установке" можно применять все. На фига такие общеразрешительные правила? [/quote] А я давно уже говорю, что нужно собраться всем нам и отпиз...ть тех кто написал эти правила. ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Подключился я к обсуждению по причине отсутствия четкой прописки где что применять. К примеру "Согласно п.2.1.33 ПУЭ в помещениях всех видов и при наружной установке" можно применять все. На фига такие общеразрешительные правила? А я давно уже говорю, что нужно собраться всем нам и отпиз...ть тех кто написал эти правила. ![]() ![]() ![]() Тех кто написал правила уже давно нет в живых, а вот тех кто постоянно их переписывает под своим именен, дже не вникая в суть, и напрочь отвергая всё новое - не помешалобы, но самому младшему из них не менее 70 лет. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не обязательно прибегать к физическому рукоприкладству.
Отвести душеньку можно и здесь, открыв страничку для критики НТД. ПУЭ бывает с ГОСТ и не расходится, а читать интересно. Есть и другие книжки-раздвижки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
Авторы ПУЭ - профессора МЭИ, навскидку могу ошибиться, фамилия вроде как Мисхирианов. Но им лет где-то по 50..
![]() -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
Спрошу здесь.
Кинотеатр. Надо повесить тепловую завесу на вход в фойе. Завеса 12 кВт , щит в другом помещении. Надо протащить кабель под потолком фойе и гардероба. Потолок высотой 5 м. Общая длина кабеля 40 м. Кабель ВВГнгLS. Достаточно ли уложить его в кабель-канал, или нужны трубы или гофра ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Зрелищное предприятие, транзит через пожароопасное помещение. Показана стальная труба.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
Ясно, а на какую документацию можно сослаться ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9177 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
На проект. Потому что во всех подобных зданиях все реконструкции и вообще все изменения схем делаются по проекту
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9177 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Тогда берёте UTP, сдваиваете жилы для надёжности и прокладывание как получится.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
С юмором у вас как-то не очень.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9177 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А у вас с пониманием, что в случае повторения Зимней вишни или Хромой лошади хозяева вашего ТЦ оскочат и свалят в дальнее зарубежье, а вот вас назначат ответственным.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |