![]() Напряжение. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Напряжение. |
Гость_ДенисНаходка_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день!В общем ситуация такая,купил дом и по приходу холодов включаю обогреватель в розетку в ванной,обогреватель работает но через какое энное количество времени у меня выключаеться во всём доме свет ровно на 20 минут.Я поменял розетку та была чутка подпалена,протянул все автоматы.Но в доме стоит ещё стабилизатор напряжения,по нему смотришь особо нет на него нагрузки.Подскажите что это могло быть.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Это, возможно срабатывает тепловая защита в автоматическом выключателе.
20 минут остывает. Рассказывайте про мощность нагревателя и марки автоматов, пробок или что у вас там. |
![]() |
|
Гость_ДенисНаходка_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Честно говоря я не помню марку выключателя.Думал что на данную розетку подходит ещё какая нагрузка но вчера разобраля на один пакетник идёт 1 розетка что на первом этаже.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.12.2015 Пользователь №: 47501 ![]() |
Честно говоря я не помню марку выключателя.Думал что на данную розетку подходит ещё какая нагрузка но вчера разобрался на один пакетник идёт 1 розетка что на первом этаже. Но при выключении света в доме у меня не вырубает пакетник всё стоит на месте.Теоритически что это могло быть? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Честно говоря я не помню марку выключателя. А я её не знаю. Цитата Но при выключении света в доме у меня не вырубает пакетник всё стоит на месте.Теоритически что это могло быть? Первая (моя) ассоциация - это была виагра. Давайте уже по серьёзному к делу подходить. Смотрите, запоминайте, записывайте, фотографируйте и все сюда, будем думать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
Но в доме стоит ещё стабилизатор напряжения,по нему смотришь особо нет на него нагрузки. Какая мощность стабилизатора,как определяете нагрузку? Похоже стабилизатор перегревается,когда остынет включается. Розетку которая идет на тэны ,можно подключить до стабилизатора |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.12.2015 Пользователь №: 47501 ![]() |
Стабилизатор level 800ba у него шкала,и при нагрузки он начинает пищать.У меня дело в том что отключается электричество, но не выбивает автоматы.Ровно через 20 минут автоматически включается свет я не содействую ни чем.Бывало такое что включишь работает вдруг выключиться ждёшь 20 минут включается он на 2 минуты погаснет пока не выключишь с розетки такое может продолжаться.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
level 800ba - Это 800Вт,он и будет отключатся от перегрузки.
Посмотрите паспорт на стабилизатор,какая указана мощность И посмотрите мощность обогревателя |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.12.2015 Пользователь №: 47501 ![]() |
Посмотрел я свои автоматы у меня все стоят фирмы ИЭК.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
Посмотрел я свои автоматы у меня все стоят фирмы ИЭК. Автоматы при отключении сами не включаются,а вот тепловая защита от перегрева стабилизатора(стоит внутри стабилизатора,отключает реле ),после того как остынет сама включается. Подключите розетку до стабилизатора или нужен стабилизатор большей мощности |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Стабилизатором защищают холодильники, компьютеры и т.д. Обогревателям ничего не будет - не мучте зверюшку.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Посмотрел я свои автоматы у меня все стоят фирмы ИЭК. Эти автоматы исключаем из круга подозреваемых. Как уже отметили, они сами не включаются. Какой счетчик? Стоит ли на вводе в дом ограничитель мощности? Сообщение отредактировал Sinus - 9.12.2015, 8:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.12.2015 Пользователь №: 47501 ![]() |
В дом не стоит ограничитель мощности.Счётчик честно не помню какой фирмы стоит
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.12.2015 Пользователь №: 47425 ![]() |
В некоторых новых счетчиках есть функция ограничения по мощности. Перед установкой ее программирует энергоснабжающая организация в зависимости от договора на потребление.
Сообщение отредактировал 110-220 - 10.12.2015, 15:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.12.2015 Пользователь №: 47501 ![]() |
энергомера цэ6803в стоит у меня счетчик.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
Стабилизатор level 800ba у него шкала,и при нагрузки он начинает пищать.У меня дело в том что отключается электричество, но не выбивает автоматы.Ровно через 20 минут автоматически включается свет я не содействую ни чем.Бывало такое что включишь работает вдруг выключиться ждёшь 20 минут включается он на 2 минуты погаснет пока не выключишь с розетки такое может продолжаться. В вашем стабилизаторе стоит звуковая сигнализация и индикация аварийных режимов работы стабилизатора; |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.12.2015 Пользователь №: 47501 ![]() |
Да стоит звуковая защита,пару раз срабатовала.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.12.2015 Пользователь №: 47501 ![]() |
Да это я понимаю,но у меня вырубает во все доме свет.Все автоматы у меня включены и по нагрузке стабелизатор не пищит.По ощущению что вводный автомат перегревается и свет вырубает ровно на 15 минут .Когда свет в доме есть я вырубаю вводный автомат на счетчике лампа оорит красная сеть,а когда свет вырубается вообще не чего не горит и ты хоть включай не включай автомат он ене всключиться.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
По ощущению что вводный автомат перегревается и свет вырубает ровно на 15 минут .Когда свет в доме есть я вырубаю вводный автомат на счетчике лампа оорит красная сеть,а когда свет вырубается вообще не чего не горит и ты хоть включай не включай автомат он ене всключиться. Автомат если отключится ,сам не включается. Потому лучше Вам найти нормального электрика ,он на месте посмотрит |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |