Счётчик np-523 split+аскуэ+меркурий 201=3500квт , Какой-то бред

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 11.12.2015, 1:15
Сообщение #1





Гости






Уважаемые специалисты!Столкнулся вот с какой проблемой:
Снт,деревянный дом,заменена вся линия от вводного шкафа в снт до всех потребителей,от столба до домов слепой сип,в разрыв был подключен np-523 фирмы матрица,в доме остался счётчик меркурий 201.5,узо 25а и включенный холодильник,итог:по аскуэ(ПО) результаты за 1месяц и 10 дней 3500 квт,были перепутаны нуль и фаза при подключении,т.е.после np-523 в дом пришли наоборот,счётчик стоит но моргает,холодильник не исправен,напряжение сети 236В,что вы думаете по данному поводу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 11.12.2015, 9:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Я по этому поводу думаю, что ничего не понял из Ваших слов.
Можно более доступно описать Вашу проблему?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 11.12.2015, 13:11
Сообщение #3





Гости






Председатель снт решил бороться с воровством ЭЭ,нанял электриков,те поменяли всю линию,провода новые на столбах(Сетевикина трасформаторе по старому НАКРУТИЛИ видимо 240В,потери минимальны,участок находится правда не так далеко от него,напряжение после узо 236-238В),от столбов идёт слепой сип до счётчика меркурий 201.
Примерно 5 октября был установлен np-523,а 11 ноября,председатель заявляет,что товарищи,вот по новой аску-э 3500квт получилось,давайте оплачивать !!!мы разбираться конечно,так как за 2 года показания по меркурию не привысили и 1800квт!пришли с председателем к счётчику(он располагается в доме) включили нагрузку ветерок 1,5 квт-ный,счётчик моргает но стоит,разпломбировали,оказалось фаза и нуль не на своих местах,как так,посмотрели схему подключения меркурия и np-523,отсюда вывод,что слепой сип после подключения np,"поменял" свою полярность,банально перепутали провода,но это пол беды,холодильник который оставался в работе не исправен,разморозился и потёк.далее были разборки по обжимке сипа до счётчика в доме,сип вытянули полностью,никаких подключений,т.к. Председатель далёк от электрификации и электричества появилось очень-очень много непоняток!в итоге был заменён счётчик,провода установлены в правильной последовательности,оставлена лампочка 60 вт на 25 часов,все показания по новому меркурию в норме,а вот показаний аскуэ уже неделю нет,якобы расстояние большое,насколько правильно я понял маршрутизатор матрица один на всю округу,участки по прямой от него влево и вправо метров на 400 тянутся.счётчик нерабочий сохранён с паспортом в укромном месте и ждёт экспертизы вместе с счётчиком np-523 "матрица".что посоветуете в данной ситуации?экспертиза ростест?кто может дать заключение о причине поломки счётчика и холодильника?соответственно никаких реле перенапряжения и других полезных штук не было установленно,но известен случай подключения двух фаз на соседнем участке этой же бригадой.наблюдал за их работой,ребята работают на веселе,бригадир гнёт свою линию,мы всё слелали правильно и т.д. И т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 11.12.2015, 13:18
Сообщение #4





Гости






Забыл,вот ещё:приборов поглощающих такую энергию нет,дом:двойная розетка,провод до бани:5 лампочек по 40-60 вт,гидроаккум 300вт,тёплый пол 120вт.дом не жилой,раза 2 в неделю появляемся,затопить печь,раз в неделю баня,но вот уже как 3 месяца печь в бане не исправна по отводу дыма из печи,следовательно не используется!в доме пока 100-летний ремонт,поэтому и проводка там пока вообще не сделана.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 11.12.2015, 14:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Мог конечно заглючить NP , этим меня не удивишь.
Самое печальное, что через некоторое время он начинает работать правильно (броски энергии достигают 100кВт в сутку, это у бабки при её потреблении в месяц 120кВт ).



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 11.12.2015, 14:23
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



А они разрядность правильно посмотрели. может это 3,5 кВт*ч.
При правильной схеме подключения даже если ноль и фаза перепутаны местами счетчит будет правильно считать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 11.12.2015, 15:37
Сообщение #7





Гости






Я задавался и этим вопросом,в каких единицах идёт учёт,председатель божился что в киловатах и якобы показания общего снтшного(механического) счётчика совпадают с суммой по аскуэ!
Вопрос ещё в том какая организация может произвести оценку неисправности непосредственно меркурия и причины его поломки,потому как других доказательств в нашу пользу нет!и вопрос по поводу напряжённости линии от неисправного меркурия к np,какие процессы могли происходить,получается что счётчик неисправен,да ещё и нуль с фазой перепутаны,счётчик-то кушает 2 вт и холодильник кстати,о его неисправности стало понятно только через этот злополучный месяц,раньше думали что всё окей,ни на меркурий,ни на холодос не обращали внимание,напряжение-то было везде
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 11.12.2015, 19:59
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Np523 Считает в Ватах. А холодильник, по паспорту, перестает морозить при температуре ниже +10 градусов в помещении.
Для Np523 пофиг где фаза, а где ноль. Все равно считает правильно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 11.12.2015, 20:47
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Практически любому электронному счётчику пофиг , где фаза и где ноль .
Ток протекает одновременно и там и там.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 11.12.2015, 22:04
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



А если у товарища ноль перепутанный после Меркурия, на землю случайно замкнул, счетчик то же правильно посчитает. ? Точек то в проводках через меркурий разный будет. В нуле(где должен быть фазный с токовой цепью) поменьше в фазе побольше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 11.12.2015, 22:43
Сообщение #11





Гости






Господа,факт неправильного расчёта np на лицо,если раскинуть 3500 квт по часам за этот период,получится около 4-5 квт в час,в доме и близлежащих постройках нет такого оборудования!В чём может быть причина?и в какую организацию обратиться для эксперной оценке?я описал предпосылки.там могли и 2 фазы накинуть,от чего встал и счётчик и холодос,но доказать это может только экспертиза,поэтому и спрашиваю кто поможет(организация)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 11.12.2015, 22:47
Сообщение #12





Гости






Хоть сам проводи испытания,бери меркурий,матрицу эту в полном составе и играйся сиди,факт есть факт,задумывались ли производители данной системы,что синяя пехота-"электрики" могут так накосипорить!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.12.2015, 23:56
Сообщение #13





Гости






Видимо меня блокирнули
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 12.12.2015, 0:44
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



счетчик сдох (это нормально, китайцы тоже косячат) самоход называется, если пред СНТ не согласен на замену, разбей счетчик вдребезги и ставь новый.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 12.12.2015, 10:41
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.12.2015, 22:43) *
Господа,факт неправильного расчёта np на лицо,если раскинуть 3500 квт по часам за этот период,получится около 4-5 квт в час,в доме и близлежащих постройках нет такого оборудования!В чём может быть причина?и в какую организацию обратиться для эксперной оценке?я описал предпосылки.там могли и 2 фазы накинуть,от чего встал и счётчик и холодос,но доказать это может только экспертиза,поэтому и спрашиваю кто поможет(организация)?

Проси у преда показания за каждый день (Матрица ежесуточно сливает показания на сервер).
Отчет кидай сюда. Самоход у NP523 происходит резко (за сутки). Тогда Матрицу в ремонт, на завод.

Матрицу проверить сможет только завод...
Меркурий можно отвезти в метрологическую лабораторию сетевой организации или в ближайшее представительство www.incotexcom.ru .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.12.2015, 20:10
Сообщение #16





Гости






Ситуация такая,на компе в аскуэ у председателя показания с np-523 закрепленного за нашим участком начинаются только с показаний 3500 квт и далее тоже непонятки какие-то шли,пока не поменяли провода от np-523 к дому,заземления соответственно от столба к дому нет,т.е. Нуль не заземлён и отдельного заземления тоже нет!нулевых показний в аскуэ мы тоже не видели,такая же проблема была и на другом участке,там показания были 6000 квт тоже нуль и фаза не на своих местах,но об этом председатель не признался и по поводу решения вопроса с 6000 квт она ничего не говорит!общего счётчика на ввод в снт нет,он стоит в шкафу другого снт,откуда приходит к нам ээ,там мехсчётчик и показания по словам председателя совпадают с суммой по аскуэ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 13.12.2015, 21:00
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Вам уже написали по поводу перепутанных фазы и нуля


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Можетбыть
сообщение 13.12.2015, 21:09
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 47558



Ежесуточные показания в аскуэ отсутствуют,не только по нашему участку,расстряние до маршрутизатора большое,у нас показания такие:

Вот
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 14.12.2015, 3:28
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Отчет АСКУЭ, какой то через (_*_).
Моя версия:
На заводе счетчик проверяли, возможно потом еще и поверяли, "накрутили" 3317,76 Вт*ч (3,31776 кВт*ч)
Счетчик вам поставили, не обнулили (не знаю есть ли такая возможность у этого счетчика), включили в АСКУЭ, он и выдал то что у него в памяти 3317,76. Далее начал суммировать потребленную уже вами энергию. Последнее "показание" 3448,78 Вт*ч.
Итого имеем потребленной энергии 3448,78-3317,76=131,02 Вт*ч
ps Попросите распечатку ежедневного/еженедельного потребления энергии, и заодно максимальную пиковую потребляемую мощность за период эксплуатации. Нормальная АСКУЭ должна выдавать такие данные, они хранятся или в памяти счетчика или на сервере системы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 14.12.2015, 8:51
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Никто счетчики не обнуляет.
Когда ставили механику их тоже обнуляли?
Разницы нет, зафиксировали начальные показания и побежали дальше


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения