Всё делается проще. Клещами обхватываются фаза и ноль на входе одновременно.

Ключевая фраза:
Цитата
Отключают нулевой провод от счетчика - счетчик стоит, а свет в квартире горит.


Вывод: на вводном щитке попутали ноль и РЕ.



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaas7
сообщение 11.12.2015, 21:21
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 26.10.2012
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879



Цитата(Roman D @ 11.12.2015, 19:54) *
Всё делается проще. Клещами обхватываются фаза и ноль на входе одновременно.


Можно и отдельно на каждом проводе сравнить ток фазы и ноля,должен быть одинаковый
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexyug
сообщение 14.12.2015, 12:58
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 9.12.2015
Пользователь №: 47531



В выходные проделано следующее:
- удалена перемычка между клеммником заземления и клеммником нулевых проводов.
- обнаружена розеточная группа, в которой был перепутан нулевой и земляной провода. устранено.
заземление на арматуру здания было решено оставить. не критично?
Т.о. соединения нулей и заземления больше нет.
Единственное, что беспокоит, это если в каком-то эл.приборе будет соединение нуля на корпус, т.е. заземляющий контакт в вилке будет соединен с нулевым. такое возможно?

что еще необходимо сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaas7
сообщение 14.12.2015, 13:40
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 26.10.2012
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879



alexyug,
Приборы которые включаются в розетку,не может быть 100%,потому что фаза - ноль меняется взависимости от того какой стороной вставите вилку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 14.12.2015, 13:49
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(alexyug @ 14.12.2015, 16:58) *
- удалена перемычка между клеммником заземления и клеммником нулевых проводов.
заземление на арматуру здания было решено оставить. не критично?
Т.о. соединения нулей и заземления больше нет.что еще необходимо сделать?


alexyug, "стояк", 4-х проводный? Вы бы сфотографировали внутренности этажного щитка.
Вы бы нарисовали то, где перемычку убрали. А то может оказаться, что и "заземления" в розетках нет...
На фото схема того, как делали в 1996 году. Обратите внимание на разделение PEN на N и РЕ.
N - рабочий нулевой проводник
РЕ - защитный нулевой проводник т.н "заземление"
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexyug
сообщение 16.12.2015, 8:17
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 9.12.2015
Пользователь №: 47531



Дом старой постройки. Схема подъезжного щита очень похожа. За исключением провода PE. Такой в квартиру не заходит. Это т.н. "земля"?
Но ведь получается, что фактически кабели N и PE соединены между собой, т.к. во-первых, они идут от металлоконструкции подъездного щита, а во-вторых, внутри счетчика входящий и исходящий ноль объединены между собой.
Постараюсь сфотограффировать при возможности.
Начертил схему того как было и какую перемычку удалили.
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал alexyug - 17.12.2015, 8:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexyug
сообщение 21.12.2015, 6:27
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 9.12.2015
Пользователь №: 47531



Цитата(ЛЕША @ 14.12.2015, 15:49) *
alexyug, "стояк", 4-х проводный? Вы бы сфотографировали внутренности этажного щитка.
Вы бы нарисовали то, где перемычку убрали. А то может оказаться, что и "заземления" в розетках нет...
На фото схема того, как делали в 1996 году. Обратите внимание на разделение PEN на N и РЕ.
N - рабочий нулевой проводник
РЕ - защитный нулевой проводник т.н "заземление"

Какие еще будут рекомендации?
Вернуться в начало страницы