подключение асинхронного дв-ля

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 18.12.2015, 11:37
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте товарищи, имеется в хозяйстве конденсатор кс1-0.38-18-3у3, реально ли поженить его с трехфазным двигателем 220в 1400вт. На этом конденсаторе три выхода, получится ли как то подключить чтоб и пусковым и рабочим конденатором был ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 18.12.2015, 11:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Двигатель - вроде бы "Он", конденсатор вроде бы тоже. Как же их женить то?
Или ... тьфу ты, простигосподи ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 18.12.2015, 12:02
Сообщение #3





Гости






игра слов.. по делу подскажете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 18.12.2015, 12:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



А у вас какая игра:
Цитата
... трехфазным двигателем 220в
?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ГостьВладимир_*
сообщение 18.12.2015, 12:25
Сообщение #5





Гости






Цитата(просто Гоша @ 18.12.2015, 12:19) *
А у вас какая игра: ?

подключить необходимо в 220, одна фаза
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 18.12.2015, 12:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3929
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Владимир_* @ 18.12.2015, 12:37) *
Здравствуйте товарищи, имеется в хозяйстве конденсатор кс1-0.38-18-3у3, реально ли поженить его с трехфазным двигателем 220в 1400вт. На этом конденсаторе три выхода, получится ли как то подключить чтоб и пусковым и рабочим конденатором был ?


если его емкость около 400мкф, то для такого двигателя это очень много.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ГостьВладимир_*
сообщение 19.12.2015, 12:07
Сообщение #7





Гости






Цитата(Dimka1 @ 18.12.2015, 12:39) *
если его емкость около 400мкф, то для такого двигателя это очень много.

да, емкость его 397 мкф, но с ним несколько лет работал двухкиловатный мотор на циркулярке, никаких проблем с перегревом двигателя небыло, отсюда и вопрос, может дело в правильном подключении?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubeckiy
сообщение 19.12.2015, 22:02
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 7.1.2007
Пользователь №: 8017



емкость его 397 мкф
Если только на пуск..


--------------------
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ГостьВладимир_*
сообщение 20.12.2015, 12:16
Сообщение #9





Гости






не пойму как подключить, выхода у кондера три, вот такой примерно https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kiro...sator_667613490
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 20.12.2015, 13:21
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



подключить любые два вывода, результирующая емкость зависит от схемы включения (звезда/треугольник), схема включения указана на шильдике
Вернуться в начало страницы