Трёхфазный счётчик прямого включениЯ , + трансформаторы тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трёхфазный счётчик прямого включениЯ , + трансформаторы тока |
Гость_Гость_товарищ шмонтер_*_* |
17.12.2015, 12:13
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте!
Подскажите такую вещь , В щите ВЩ электросчетчик прямого включения 3-х фазный ЦЭ6803ВМ 1-7,5 А (5-10А) тип корпуса P31 , подключен через ТТИ-60 750/5 вопрос вот В чем как отключить счётчик от ТТИ (т.к счётчик прямого включения т.е на нём нет перемычки замыкающий вторичку транса)? если вторичка будет на хх то она просто сгорит. Это необходимо обестачивать вводной автомат? |
|
|
|
17.12.2015, 13:21
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
В счетчиках и нет перемычек. Счетчики трансформаторного включения должны подключаться через испытательные колодки. Вот на этих колодках и должно происходить замыкание вторичных обмоток ТТ. Если собрались отключать счетчик, то да, обесточивайте ввод, а когда будете другой ставить, то и колодки испытательные поставьте.
|
|
|
17.12.2015, 17:28
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.12.2015, 20:42
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В счетчиках и нет перемычек. О как! Но я не об этом. Вот что бывает со счетчиками при обрыве токовых цепей: -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
Гость_Гость_товарищ шмонтер_*_* |
18.12.2015, 9:08
Сообщение
#5
|
Гости |
В счетчиках и нет перемычек. Счетчики трансформаторного включения должны подключаться через испытательные колодки. Вот на этих колодках и должно происходить замыкание вторичных обмоток ТТ. Если собрались отключать счетчик, то да, обесточивайте ввод, а когда будете другой ставить, то и колодки испытательные поставьте. То что схема идёт через испытательные колодки это В универе преподавали, знаем, просто прибор встал полез В щит смотрю нет ничего, открыл инструкцию счётчика а там есть и с перемычками колодки и без ( просто не указано толи речь о счетчике толи о том как надо подключать) поэтому немного В смятенее вогнало , решил спросить тут. На форуме не получается авторизоватся , поэтому написал тут) |
|
|
Гость_Гость_товарищ шмонтер_*_* |
18.12.2015, 9:12
Сообщение
#6
|
Гости |
Всем спасибо за разъяснения, все тут понятно!)
|
|
|
18.12.2015, 10:45
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата О как! Речь шла о перемычках для закорачивания ТТ.
|
|
|
|
18.12.2015, 13:42
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
|
|
|
18.12.2015, 14:23
Сообщение
#9
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Речь шла о перемычках для закорачивания ТТ. Ну да, они только не в счетчике, а в ИК. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_товарищ шмонтер_*_* |
18.12.2015, 16:57
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 11:38 |
|