Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Трёхфазный счётчик прямого включениЯ , + трансформаторы тока

Гость_Гость_товарищ шмонтер_*_*
сообщение 17.12.2015, 12:13
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Подскажите такую вещь , В щите ВЩ электросчетчик прямого включения 3-х фазный ЦЭ6803ВМ 1-7,5 А (5-10А) тип корпуса P31 , подключен через ТТИ-60 750/5 вопрос вот В чем как отключить счётчик от ТТИ (т.к счётчик прямого включения т.е на нём нет перемычки замыкающий вторичку транса)? если вторичка будет на хх то она просто сгорит.
Это необходимо обестачивать вводной автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 17.12.2015, 13:21
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



В счетчиках и нет перемычек. Счетчики трансформаторного включения должны подключаться через испытательные колодки. Вот на этих колодках и должно происходить замыкание вторичных обмоток ТТ. Если собрались отключать счетчик, то да, обесточивайте ввод, а когда будете другой ставить, то и колодки испытательные поставьте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.12.2015, 17:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22903
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



это счётчик трансформаторного включения
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.12.2015, 20:42
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Pantryk @ 17.12.2015, 12:21) *
В счетчиках и нет перемычек.


О как!

Но я не об этом.
Вот что бывает со счетчиками при обрыве токовых цепей:


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_товарищ шмонтер_*_*
сообщение 18.12.2015, 9:08
Сообщение #5





Гости






Цитата(Pantryk @ 17.12.2015, 13:21) *
В счетчиках и нет перемычек. Счетчики трансформаторного включения должны подключаться через испытательные колодки. Вот на этих колодках и должно происходить замыкание вторичных обмоток ТТ. Если собрались отключать счетчик, то да, обесточивайте ввод, а когда будете другой ставить, то и колодки испытательные поставьте.


То что схема идёт через испытательные колодки это В универе преподавали, знаем, просто прибор встал полез В щит смотрю нет ничего, открыл инструкцию счётчика а там есть и с перемычками колодки и без ( просто не указано толи речь о счетчике толи о том как надо подключать) поэтому немного В смятенее вогнало , решил спросить тут.

На форуме не получается авторизоватся , поэтому написал тут)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_товарищ шмонтер_*_*
сообщение 18.12.2015, 9:12
Сообщение #6





Гости






Всем спасибо за разъяснения, все тут понятно!)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 18.12.2015, 10:45
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
О как!
Речь шла о перемычках для закорачивания ТТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 18.12.2015, 13:42
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(Гость_товарищ шмонтер_* @ 17.12.2015, 12:13) *
электросчетчик прямого включения 3-х фазный ЦЭ6803ВМ 1-7,5 А (5-10А) тип корпуса P31 , подключен через ТТИ-60 750/5

так все-таки "прямого включения" или "трансформаторного"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.12.2015, 14:23
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Pantryk @ 18.12.2015, 9:45) *
Речь шла о перемычках для закорачивания ТТ.

Ну да, они только не в счетчике, а в ИК.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_товарищ шмонтер_*_*
сообщение 18.12.2015, 16:57
Сообщение #10





Гости






Цитата(се-ренький @ 18.12.2015, 13:42) *
так все-таки "прямого включения" или "трансформаторного"?

Всё-таки трансформаторного! Перечитал паспорт прибора.