Народ если питание будет прыгать от 24 +-2 вольта будет ли влиять на сигнал на 4-20 мА(токовую петлю)?
заранее спасибо!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 19.12.2015, 0:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Нет, не будет. Токовая петля для этого и спроектирована что бы не реагировать на просадки напряжения.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.12.2015, 1:14
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



У токовой петли три логических состояния: единица, ноль и обрыв.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 19.12.2015, 2:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Ну это только у цифровой и только стандарта 4-20, у 0-20 уже будет 1,0, вечный ноль
У аналоговой состояние может быть любым в пределах стандарта ее миллиампер, все зависит в каких попугаях и что меряем icon_smile.gif

ПС. И все же стараются источник питания петли использовать стабилизированным, передатчик сигнала может и не успеть оперативно отреагировать на быстрое изменение напряжения тогда в линию пойдет ошибочное значение.


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.12.2015, 11:19
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Даже аналоговая петля 4-20 отчетливо реагирует на обрыв/замыкание.
Но если по теме, там применяется источник тока, а не источник напряжения.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 19.12.2015, 17:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Roman D @ 19.12.2015, 12:19) *
Даже аналоговая петля 4-20 отчетливо реагирует на обрыв/замыкание.
Но если по теме, там применяется источник тока, а не источник напряжения.

Вероятно имелся в виду источник питания от которого запитывается блок или датчик, выдающий токовую петлю. В самой токовой петле напряжение 2-10В.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 11:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены