греющий кабель саморегулирующий , сопротивление изоляции, выбивает УЗО 30 мА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
греющий кабель саморегулирующий , сопротивление изоляции, выбивает УЗО 30 мА |
21.12.2015, 19:41
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Саморегулирующий греющий кабель, подключен напрямую от автомата С16 и последовательно УЗО 30 мА, обогревает ступеньки на улице, выбивает УЗО 30 мА. Замерил сопротивление 47 Ом, на улице при этом было -5, сопротивление изоляции мерил мегометром MIC-2505 на 500 В, но при замере мегер показывает 70В, пищит, и сопротивление изоляции показывает 40 кОм, т.е. утечка приличная что даже мегер не может держать заданное напряжение 500 В, ну а при 220В, понятно сопротивление изоляции будет и того меньше.
Но тем не менее, мы попробовали включить, УЗО 30 мА, отключилось через примерно 1 секунду. Мы подключили через УЗО 300 мА, поработало примерно 10 мин, потом отключилось УЗО (снег на ступеньках стал подтаивать), сначала ток был 8А, а после 7А, включил 300 мА УЗО еще раз, проработал, еще 2 минуты потом отключился, потом еще раз включил, опять через 2 минуты отключилось 300 мА УЗО. * Мы предположили что изоляция отсырела (постоянно дожди, мокрый снег), подумали, нужно прогреть кабель, изоляция просохнет, сопротивление изоляции увеличится, и можно будет так же подключить через 30 мА УЗО. * Не ошиблись ли мы в своих выводах? Или уже сопротивление изоляции не востановится? Сообщение отредактировал Transformator - 22.12.2015, 14:29 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
21.12.2015, 20:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата Или уже сопротивление изоляции не востановится? Если даже и восстановится, то это уже не изоляция, а временное и неправильное (на мой взгляд) решение оставить таким образом....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
21.12.2015, 20:30
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3073 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Часто бывает плохая заделка/гидроизоляция свободного торца кабеля.
-------------------- |
|
|
21.12.2015, 20:43
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Если даже и восстановится, то это уже не изоляция, а временное и неправильное (на мой взгляд) решение оставить таким образом.... Да, это можно сказать в замке, там все сделано так шикарно, и не знаю согласятся ли хозяева на замену, это же придется все крыльцо раздолбать, а у него ширина только 3 метра. Я думаю обогрев ступенек это приятное приложение, можно и без него обойтись, как теперь найти в каком месте плохая изоляция. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
21.12.2015, 21:33
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата ...как теперь найти в каком месте плохая изоляция. Не легко будет это сделать... Попробовать можно разными способами. Наверное нужно смотреть (исследовать) зону растекания тока. Думаю обнаружить можно примерное место, всё же утечка в 3 Ампера - это не мало.Тут ещё такой вопрос.... почему с такой утечкой УЗО отрубилось только через 1 секунду? А на 300 мА - через 10 минут (вначале, пока канал утечки не стабилизируется, становясь всё более токопроводным). Это говорит о том, что утечка условно симметрична (вначале во-всяком случае). Очень напоминает на то, что сказал "Shura_with_KINEF": Цитата ...плохая заделка/гидроизоляция свободного торца кабеля. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
22.12.2015, 8:02
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
утечка в 3 Ампера - это не мало. Да, не Rezo, там утечка не 3 А, там предполагаю порядка 150 мА, а может и 180 мА (поэтому 300 мА, терпит 10 мин), теперь думаю нужно замерить эту утечку, подам фазу на теплый пол через миллиамперметр. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.12.2015, 8:13
Сообщение
#7
|
Гости |
... теперь думаю нужно замерить эту утечку, подам фазу на теплый пол через миллиамперметр. Т.е. отсоединяем "ноль", "фазу" подаём через миллиамперметр и меряем, так? А даст ли нам миллиамперметр точное значение тока утечки, ведь за счёт собственной емкости-индуктивности тёплого пола тоже будет протекать какой-то ток? |
|
|
|
22.12.2015, 9:09
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Т.е. отсоединяем "ноль", "фазу" подаём через миллиамперметр и меряем, так? А даст ли нам миллиамперметр точное значение тока утечки, Да покажет, именно ток утечки. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
22.12.2015, 12:28
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Transformator) Да, не Rezo, там утечка не 3 А, там предполагаю порядка 150 мА, а может и 180 мА (поэтому 300 мА, терпит 10 мин) Возможно я что-то недопонял, но смотрим:Цитата Замерил сопротивление 47 Ом, на улице при этом было -5, Это означает, что пол в реале на 1 кВт (4,7 А).Так? Так! Дальше: Цитата сначала ток был 8А, а после 7А... Примем среднее значение 7,5 А.Куда делся ток примерно в 3 А (7,5-4,7=2,8 А)? Получается так, что ушодит в утечку! Это общий ток утечки. А вот токи разбаланса УЗО совсем не такие, а раз в 10 меньше - о чём это говорит? Это говорит о том, что общая утечка (в 3 А) идёт в одной точке с обоих проводников, но с одного на 300 мА (условно) больше. Вот поэтому УЗО срабатывает не мгновенно (что должно было бы быть при разбалансе тока в 3 А), а через некоторое время (по мере роста токов разбаланса дифкаскада/устройства УЗО. Я так думаю!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
22.12.2015, 13:05
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Возможно я что-то недопонял, но смотрим: Саморегулирующий греющий кабель имеет такое свойство, при нагреве сопротивление увеличивается, и ток соответственно уменьшается, вот по этому сначала было 8А, а через 8 мин. стало 7А, а при 60 градусов ток приближается к нулю, вот по этому он и называется саморегулирующий. Дальше смотри, сопротивление изоляции 40 кОм (но это при 70 Вольт (т.к. мегер уже не справляется с такой утечкой)), при таком сопротивлении ток утечки будет 5 мА, но при 220 В понятно будет больше, может быть и 100 мА, вот по этому 300 мА срабатывает не сразу, да к тому же на этом УЗО были еще потребители, теперь думаю может быть если 300 мА только для теплого пола, будет терпеть, а просохнет, и утечка уменьшится, чето не хочется все там курочить, это ни когда не поздно сделать. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
22.12.2015, 13:11
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3073 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Rezo, вы не учитываете, что кабель саморегулирующийся, его сопротивление меняется в широких пределах от его температуры, от того и ток с прогревом уменьшается. А УЗО не тепловая, срабатывание по факту превышения уставки на время срабатывания, которое составляет не более 10-20 мс.
Значит со временем просто увеличивается ток утечки, и по достижении 300 мА, УЗО срабатывает. А вот почему ток утечки растёт по мере увеличения сопротивления кабеля, вопрос. Ну по опыту, искать надо в тех местах где прикладывались руки монтажников, т.е. места заделок/разделок, в прокладке питающего кабеля от крыльца до щита. -------------------- |
|
|
22.12.2015, 13:56
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
1) по достижении 300 мА, УЗО срабатывает. 2) искать надо в тех местах где прикладывались руки монтажников, т.е. места заделок/разделок, в прокладке питающего кабеля от крыльца до щита. 1) УЗО всегда срабатывают всегда раньше, 300 мА УЗО, 100% сработает при 230 мА, так вот это пока мое предположение, что утечка порядка 150-180 мА (хотя не сложно замерить) 2) Когда 10 мин поработал теплый пол, на крыльце снег подтаял, так вот по этой дорожке (подтаявшего снега) можно найти конец греющего кабеля, вскрыть его в этом месте и проверить состояние концевой заделки. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
22.12.2015, 14:00
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата Rezo, вы не учитываете, что кабель саморегулирующийся, его сопротивление меняется в широких пределах от его температуры, от того и ток с прогревом уменьшается. Понял!... Теперь с этим мне всё ясно. Цитата(Shura_with_KINEF) А вот почему ток утечки растёт по мере увеличения сопротивления кабеля, вопрос. Видимо происходит перераспределение токов по мере значительного увеличения сопротивления греющего проводника, да и "канал" утечки начинает приобретать всё более устойчивое электропроводящее состояние. Цитата(Shura_with_KINEF) искать надо в тех местах где прикладывались руки монтажников, т.е. места заделок/разделок, в прокладке питающего кабеля от крыльца до щита. Ничего другого быть и не может (обычно проблемы именно по этой причине), но автор задаётся вопросом как/каким способом найти место повреждения? Цитата(Transformator) сопротивление изоляции 40 кОм (но это при 70 Вольт (т.к. мегер уже не справляется с такой утечкой)), при таком сопротивлении ток утечки будет 5 мА, но при 220 В понятно будет больше, может быть и 100 мА, Относительно чего (по отношению к чему) в данном случае были сделаны эти замеры? Цитата ....чето не хочется все там курочить, это ни когда не поздно сделать. Это понятно, на заранее и на будущее знать примерное место повреждения, было бы весьма полезно. Цитата можно найти конец греющего кабеля, вскрыть его в этом месте и проверить состояние концевой заделки. Я бы именно с этого (проверка концевой заделки) и начал.Хотя бы для начала вокруг этого места "пошарил" бы индикаторами и миллиамперметром.... Сообщение отредактировал Rezo - 22.12.2015, 14:03 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
22.12.2015, 14:29
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
1)Видимо происходит перераспределение токов по мере значительного увеличения сопротивления греющего проводника, да и "канал" утечки начинает приобретать всё более устойчивое электропроводящее состояние. 2) Относительно чего (по отношению к чему) в данном случае были сделаны эти замеры? 1) Я так не думаю, я предполагаю что утечка порядка 180 мА, УЗО сразу не срабатывает, терпит так сказать, но в итоге выключается на этом же токе 180 мА. Хотя хз может прогревается, при прогреве проводимость "электролита" увеличивается соответственно и ток утечки увеличивается. 2) Измерял мегометром MIC-2505 на 500 В, один зажим на закороченый теплый пол, второй зажим на землю (желто-зеленый в щитке) -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
22.12.2015, 15:18
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата Измерял мегометром MIC-2505 на 500 В, один зажим на закороченый теплый пол, второй зажим на землю (желто-зеленый в щитке) Понятно.... Теперь попробуй поменять мместами подключение - что будет и измениться что-либо? Цитата Замерил сопротивление 47 Ом, на улице при этом было -5,....сначала ток был 8А, а после 7А, Откуда на холодную (вначале) ток 8А при сопротивлении начальной нагрузки 47 Ом?Куда делись 3,3 Ампера? На утечку? Цитата(Transformator) ....предположение, что утечка порядка 150-180 мА (хотя не сложно замерить) Пока не получается так....Получается, что ток 150-180 мА - это всё же неустойчивый ток разбаланса (о чём говорил уже), а ток утечки как таковой - 3,3 А (изначально). Сообщение отредактировал Rezo - 22.12.2015, 15:23 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
22.12.2015, 15:38
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
1) Куда делись 3,3 Ампера? На утечку? Пока не получается так.... 2) а ток утечки как таковой - 3,3 А (изначально). 1) Дык сопротивление я мерил простым мультиметром (хотя специализированных целых два брал ссобой (один новомодный MMR-600, другой МС-08 195.. года (но от старости он измерять хуже не стал))). Этот греющий кабель имеет полупроводниковую матрицу, т.е. имхо не можем мы измерять его как активное сопротивление и высчитать ток по закону Ома, возможно эти 3 Ампера гдето отсюда. 2) При токе утечки 3 А УЗО 300 мА отключится за 20 мс. Так что нет там такой утечки в 3 А. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
22.12.2015, 16:18
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Вот условная схема моих рассуждений, где и 3 А утечки и неустойчивый ток разбаланса для срабатывания УЗО.
Rн - как раз та самая греющая матрица на протяжении всего кабеля. Остальное - утечки на срезе (условно) кабеля. Цитата При токе утечки 3 А УЗО 300 мА отключится за 20 мс Как видим УЗО отключится не сразу, а после достижения разбаланса, которое зависит как от наступления этого момента, так и от (по мере) увеличения сопротивления кабеля, поскольку по мере увеличения сопротивления с прогревом, шунтирующее действие будет уменьшаться (ослабевать). Вот и будет поисходить перераспределение токов, о которых уже говорил.... Сообщение отредактировал Rezo - 22.12.2015, 16:37 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
22.12.2015, 16:32
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Через разделительный трансформатор можно запитать, как временная мера...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
22.12.2015, 17:01
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Через разделительный трансформатор можно запитать, как временная мера... Да, идея интересная, нужно проанализировать. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
22.12.2015, 17:02
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
А мощность и габариты этого трансформатора?
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|