Трансформатор тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформатор тока |
23.12.2015, 19:47
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Насмотрелся видео в ютубе, испытание ваго, в общем чудят там кто во что горазд, а то что нужно не делают, в общем хочу на кабель ГОСТ ВВГ 3х2,5 поставить ваго и пропустить ток 16А, на розеточную группу больше и не нужно, так как номинальный ток розетки 16А, ну за одно и саму розетку испытать с кабелем ГОСТ ВВГ 3х1,5, интересно как будет держать.
* Но для этого мне нужен будет приличный ток и желательно регулируемый, вот придумал такую схему, все в наличии из этого имеется, только не знаю заработает ли или по такой схеме даже не стоит начинать, переменное сопротивление подключено как реостат проволочное 15 Вт. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
24.12.2015, 17:18
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2178 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Так не пробовал но мне кажется работать не будет или будет неудобно пользоваться. Проще намотать несколько витков толстым проводом непосредственно на сам трансформатор. К нему и подключать иследуемую цепь. Вместо реостата использовать латр.
|
|
|
25.12.2015, 13:05
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Все заработало именно по этой схеме, только не смог найти транс 220/12, нашел 220/21, (и сопротивление на вторичку ТН не ставил) но от этого хуже работать не стало, все четко, ток регулируется легко, когда включил, сопротивление выкрутил для самого маленького тока, и сразу было 12 А, потом постепенно переменным сопротивлением (реостатом) стал прибавлять ток, ток без скачков, все ровненько, выставил 25А, подержал немного, поднял до 30А, потом поднял до 40А, опять опустил до 30А, оставил на 10 мин, показания на клещах не изменились четко 30 А держит, даже провод медь 6 мм2 стал слегка теплый. По вторички ТН ток при этом был 0,3А, ну а на первичке не мерил, но не сложно по коэффициенту трансформации посчитать, в итоге по первичке ТН ток 30 мА, потребляемая мощность из розетки при этом 6 Вт.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
30.12.2015, 13:25
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Так не пробовал но мне кажется работать не будет или будет неудобно пользоваться. Проще намотать несколько витков толстым проводом непосредственно на сам трансформатор. К нему и подключать иследуемую цепь. Вместо реостата использовать латр. В итоге я к этому и пришел, взял трнс на 1 кВт (какой уж нашел), смотал всю вторичку, намотал 6 витков ПВ3 1х4 прямо в своей изоляции, подключил через ЛАТР, все, работает пока включил 16А, даже не греется (ну в смысле транс). -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
30.12.2015, 17:19
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
В итоге я к этому и пришел, взял трнс на 1 кВт (какой уж нашел), смотал всю вторичку, намотал 6 витков ПВ3 1х4 прямо в своей изоляции, подключил через ЛАТР, все, работает пока включил 16А, даже не греется (ну в смысле транс). Великое в простом!-------------------- |
|
|
31.12.2015, 4:26
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2178 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
На таком трансе потолще провод можно намотать и можно будет взять более 200А
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
31.12.2015, 8:23
Сообщение
#7
|
Гости |
|
|
|
|
31.12.2015, 12:53
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Прогрузил соединения ВАГО ГОСТовского ВВГнг 2х2,5, 2,5 ТУ, ГОСТ 1,5, ТУ 1,5, На каждом кабеле сделал скрутку паяную, скрутку обычную, ВАГО 222, и 2273, и розетки на каждом кабеле (только на ТУ 1,5 не ставил розетку). Через все эти соединения пропустил ток 16А через С16. Температуру выложу в виде таблицы, видео снял, но качество не очень (у меня старенький фотик), Так же все эти соединения выдержал под током 20А, и 24А, результаты выложу позже в виде таблицы, пока скажу только, что самая высокая температура была при 24 А на кабеле ТУ 3х1,5, 50 градусов, самая низкая температура на ГОСТ ВВГ 2х2,5 28,4 градуса на скрутке паяной.
Сообщение отредактировал Transformator - 31.12.2015, 12:56 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 6:07 |
|