Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Производство работ в электроустановках , Малярные работы.

Гость_Гость_*
сообщение 15.10.2015, 18:59
Сообщение #21





Гости






с2н5он,
В п. 7.2 нет "назначаемые" или "имеющие право быть" ( например в отличии от п.7.10)
Далее : ....В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, в тех случаях, когда допуск к работам на рабочем месте не требуется, распоряжение отдается непосредственно работнику, выполняющему работу. - а это кто будет: производитель, член бригады?
Если уж советуете читать кому-то Правила, то задумайтесь, что советуете...
Данные ПОТЭЭ не блещут и раздел 7 в том числе (члены бригады должны иметь 3 гр, а единолично по распоряжению может работать и со 2.) Вопрос: что за бригада такая? что делают? В пункте 7.7. нет слов "по распоряжению", а в п. п. 7.3.; 7.15 - есть
И про деревню не надо, лишнее это
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.10.2015, 23:03
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22896
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



какая разница есть/нету - Вы утверждаете что при работе по распоряжению ответственные не назначаются, не смотря на указанные пункты
не Вы первый кто говорит о том что Правила плохие и пытается переписать их по своему
смысла не вижу продолжать, если даже написанное в Правилах Вас просто не устраивает
а пёрлы Ваши мне понравились

Цитата(Гость @ 15.10.2015, 19:59) *
Если уж советуете читать кому-то Правила, то задумайтесь, что советуете...

в следующий раз буду советовать не читать

Цитата(Гость @ 15.10.2015, 19:59) *
В пункте 7.7. нет слов "по распоряжению

VII. Организация работ в электроустановках по распоряжению


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.10.2015, 15:56
Сообщение #23





Гости






Цитата(с2н5он @ 15.10.2015, 23:03) *
VII. Организация работ в электроустановках по распоряжению

А в преамбуле ПОТЭЭ написано что они распространяются на неэлектротехнический персонал. Так, что отсюда растут маляры со 2 группой и работают , банан их знает, по какому наряду (бланку).

"не Вы первый кто говорит о том что Правила плохие и пытается переписать их по своему" - что Вы, у меня таких прав нет, я их просто читаю и стараюсь выполнять при работе, а что "мутно" стараюсь обойти, а точнее - не применять ( например работы по распоряжению, выдал наряд и сиди кури ....)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.10.2015, 16:25
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22896
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



на сим и закончим


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.1.2016, 13:39
Сообщение #25





Гости






Внесу свою ложку дёгтя, маляры зачастую пользуются электроинструментом, отсюда: "44.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью должны допускаться работники, имеющие группу II. ...
По наряду-допуску, здесь, правда речь о сторонних СМО, но с Правилами ОТ лучше перебдеть....
47.6. Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории организации должны проводиться по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками СМО по форме, установленной действующим сводом правил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.1.2016, 22:42
Сообщение #26





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 3.1.2016, 13:39) *
Внесу свою ложку дёгтя, маляры зачастую пользуются электроинструментом, отсюда: "44.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью должны допускаться работники, имеющие группу II. ...
По наряду-допуску, здесь, правда речь о сторонних СМО, но с Правилами ОТ лучше перебдеть....
47.6. Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории организации должны проводиться по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками СМО по форме, установленной действующим сводом правил.

не затруднит указать какой э/инструмент или э/машины с кл. 0 или 1 используют Ваши маляры? в каких помещениях где находятся ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЭУ (да еще и работающие когда маляры тоже работают)? Какая производственная необходимость посылать маляров на смерть лютую током подлючим припасенную, может лучше в помещении все электроустановки отключить, т.е сделать помещения без повышенной опасности и пусть малярят?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.1.2016, 22:15
Сообщение #27





Гости






Цитата(Гость @ 3.1.2016, 22:42) *
...Какая производственная необходимость посылать маляров ...

Цитата
не затруднит указать какой э/инструмент или э/машины с кл. 0 или 1 используют Ваши маляры?

Нет, не затруднит, это и компрессоры, электрокраскопульты, затирочные и шлифовальные машинки (не УШМ!) и пр.
Цитата
в каких помещениях где находятся ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЭУ (да еще и работающие когда маляры тоже работают)?

Это электропомещения ГРЭС, ТЭЦ, подстанции (не ТП!)
Цитата
может лучше в помещении все электроустановки отключить, т.е сделать помещения без повышенной опасности и пусть малярят?

Как Вы себе представляете отключить кабельный тоннель или кабельный этаж (полуэтаж) той же ГРЭС или ТЭЦ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.1.2016, 22:37
Сообщение #28





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 4.1.2016, 22:15) *
Нет, не затруднит, это и компрессоры, электрокраскопульты, затирочные и шлифовальные машинки (не УШМ!) и пр.

Это электропомещения ГРЭС, ТЭЦ, подстанции (не ТП!)

Как Вы себе представляете отключить кабельный тоннель или кабельный этаж (полуэтаж) той же ГРЭС или ТЭЦ?

марку компрессора с 0 классом укажите и шлейф машинки с 0 (1) классом? Раритеты используете?
В кабельном тоннеле - малярные работы проводите? Что-то на фантазию похоже, Вы, уж извините
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.1.2016, 23:02
Сообщение #29





Гости






Цитата(Гость @ 4.1.2016, 22:37) *
...

Цитата
Раритеты используете?

Если Вы считаете, что сейчас используется электроинструмент с классом изоляции только II, то заблуждаетесь. Я электрик, а не маляр, поэтому, этим инструментом не пользуюсь.
Цитата
В кабельном тоннеле - малярные работы проводите? Что-то на фантазию похоже, Вы, уж извините

А как Вы назовёте кабельное сооружение, определение есть в ПУЭ, проходящее через всю ГРЭС (длиной порядка километра), имеющее высоту от 3 до 5 метров, находящееся ниже уровня земли. И в этом помещении проводятся не только малярные, но и штукатурные работы! Вот и сделайте вывод, кто из нас фантазирует, Вы, уж извините!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.1.2016, 0:09
Сообщение #30





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 4.1.2016, 23:02) *
Если Вы считаете, что сейчас используется электроинструмент с классом изоляции только II, то заблуждаетесь. Я электрик, а не маляр, поэтому, этим инструментом не пользуюсь.

А как Вы назовёте кабельное сооружение, определение есть в ПУЭ, проходящее через всю ГРЭС (длиной порядка километра), имеющее высоту от 3 до 5 метров, находящееся ниже уровня земли. И в этом помещении проводятся не только малярные, но и штукатурные работы! Вот и сделайте вывод, кто из нас фантазирует, Вы, уж извините!

Как электрик должны знать, что:
по ПТЭЭП работники со 2 гр это как минимум электротехнологический персонал, который в свою очередь приравнивается к электротехническому ( в определенных случаях), т. е будет иметь определенные права для работы в ЭУ и которых можно включать в НД членом бригады. Ну, а имеющих 3гр - назначать производителями работ - по НД на работы в ЭУ ит.д
по ПТЭЭСиС неэлектротехнического персонала на ГРЭС, ТЭС и др. энергетических объектах, но "не ТП" -это Ваше, не существует, значит МАЛЯР - это как минимум ремонтный персонал имеющий гр 2 и выше (можно и 5гр, не запрещено) и которому можно работать по НД.
Вывод1 -переводите маляров в электротехнический персонал, присваивайте 3-4 гр и пусть они малярят хоть на шинах в ОРУ
Вывод 2 - нет у маляров э/инструмента с классом 0(1), а то бы был "электромаляр"
Выод3 - Вы, как электрик не знаете порядка производства ремонтных работ строительными организациями в помещениях энергетических объектов (где все должно быть или отключено или закрыто-перекрыто от греха, чтобы не влезли), тут уж без фантазий......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.1.2016, 1:39
Сообщение #31





Гости






Цитата(Гость @ 5.1.2016, 0:09) *
Как электрик должны знать, что:
...
по ПТЭЭСиС неэлектротехнического персонала на ГРЭС, ТЭС и др. энергетических объектах, но "не ТП" -это Ваше, не существует,
...

Пока не сменились хозяева на нашей ГРЭС существовал Ремонтно-Строительный Цех (РСЦ), который занимался не только ремотными работами, но и строительными! Это первое, второе - работники химического цеха (основная задача - водоподготовка) по Вашему тоже персонал электротехнический или электротехнологический? А машинист бульдозера на угольном складе топливно-транспортного цеха (ТТЦ) какой персонал? Продолжайте "фантазировать" дальше, за сим позвольте откланятся!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.1.2016, 10:04
Сообщение #32





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 5.1.2016, 1:39) *
Пока не сменились хозяева на нашей ГРЭС существовал Ремонтно-Строительный Цех (РСЦ), который занимался не только ремотными работами, но и строительными! Это первое, второе - работники химического цеха (основная задача - водоподготовка) по Вашему тоже персонал электротехнический или электротехнологический? А машинист бульдозера на угольном складе топливно-транспортного цеха (ТТЦ) какой персонал? Продолжайте "фантазировать" дальше, за сим позвольте откланятся!

Ваше руководство не выполняет приказ Минэнерго о 100%-ном приравнивании персонала энергетических объектов к электротехническому и соответственно о 100% проверке знаний на группу, а также разъяснения о том, что персоналу дополнительно необходимо проходить проверку на группу по ПТЭЭП (Потребительским Правилам) если .... ну да , ладно, если заинтересует найдете эти бумаги. Я - то не фантазирую, просто до Вас не доводят все РД.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.1.2016, 11:36
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22896
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ГРЭС сетевики, а не потребитель


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 16:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены