Производство работ в электроустановках , Малярные работы. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Производство работ в электроустановках , Малярные работы. |
Гость_Гость_* |
15.10.2015, 18:59
Сообщение
#21
|
Гости |
с2н5он,
В п. 7.2 нет "назначаемые" или "имеющие право быть" ( например в отличии от п.7.10) Далее : ....В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, в тех случаях, когда допуск к работам на рабочем месте не требуется, распоряжение отдается непосредственно работнику, выполняющему работу. - а это кто будет: производитель, член бригады? Если уж советуете читать кому-то Правила, то задумайтесь, что советуете... Данные ПОТЭЭ не блещут и раздел 7 в том числе (члены бригады должны иметь 3 гр, а единолично по распоряжению может работать и со 2.) Вопрос: что за бригада такая? что делают? В пункте 7.7. нет слов "по распоряжению", а в п. п. 7.3.; 7.15 - есть И про деревню не надо, лишнее это |
|
|
|
15.10.2015, 23:03
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
какая разница есть/нету - Вы утверждаете что при работе по распоряжению ответственные не назначаются, не смотря на указанные пункты
не Вы первый кто говорит о том что Правила плохие и пытается переписать их по своему смысла не вижу продолжать, если даже написанное в Правилах Вас просто не устраивает а пёрлы Ваши мне понравились Если уж советуете читать кому-то Правила, то задумайтесь, что советуете... в следующий раз буду советовать не читать В пункте 7.7. нет слов "по распоряжению VII. Организация работ в электроустановках по распоряжению -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
16.10.2015, 15:56
Сообщение
#23
|
Гости |
VII. Организация работ в электроустановках по распоряжению А в преамбуле ПОТЭЭ написано что они распространяются на неэлектротехнический персонал. Так, что отсюда растут маляры со 2 группой и работают , банан их знает, по какому наряду (бланку). "не Вы первый кто говорит о том что Правила плохие и пытается переписать их по своему" - что Вы, у меня таких прав нет, я их просто читаю и стараюсь выполнять при работе, а что "мутно" стараюсь обойти, а точнее - не применять ( например работы по распоряжению, выдал наряд и сиди кури ....) |
|
|
16.10.2015, 16:25
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на сим и закончим
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
3.1.2016, 13:39
Сообщение
#25
|
Гости |
Внесу свою ложку дёгтя, маляры зачастую пользуются электроинструментом, отсюда: "44.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью должны допускаться работники, имеющие группу II. ...
По наряду-допуску, здесь, правда речь о сторонних СМО, но с Правилами ОТ лучше перебдеть.... 47.6. Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории организации должны проводиться по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками СМО по форме, установленной действующим сводом правил. |
|
|
Гость_Гость_* |
3.1.2016, 22:42
Сообщение
#26
|
Гости |
Внесу свою ложку дёгтя, маляры зачастую пользуются электроинструментом, отсюда: "44.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью должны допускаться работники, имеющие группу II. ... По наряду-допуску, здесь, правда речь о сторонних СМО, но с Правилами ОТ лучше перебдеть.... 47.6. Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории организации должны проводиться по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками СМО по форме, установленной действующим сводом правил. не затруднит указать какой э/инструмент или э/машины с кл. 0 или 1 используют Ваши маляры? в каких помещениях где находятся ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЭУ (да еще и работающие когда маляры тоже работают)? Какая производственная необходимость посылать маляров на смерть лютую током подлючим припасенную, может лучше в помещении все электроустановки отключить, т.е сделать помещения без повышенной опасности и пусть малярят? |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.1.2016, 22:15
Сообщение
#27
|
Гости |
...Какая производственная необходимость посылать маляров ... Цитата не затруднит указать какой э/инструмент или э/машины с кл. 0 или 1 используют Ваши маляры? Нет, не затруднит, это и компрессоры, электрокраскопульты, затирочные и шлифовальные машинки (не УШМ!) и пр. Цитата в каких помещениях где находятся ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЭУ (да еще и работающие когда маляры тоже работают)? Это электропомещения ГРЭС, ТЭЦ, подстанции (не ТП!) Цитата может лучше в помещении все электроустановки отключить, т.е сделать помещения без повышенной опасности и пусть малярят? Как Вы себе представляете отключить кабельный тоннель или кабельный этаж (полуэтаж) той же ГРЭС или ТЭЦ? |
|
|
|
Гость_Гость_* |
4.1.2016, 22:37
Сообщение
#28
|
Гости |
Нет, не затруднит, это и компрессоры, электрокраскопульты, затирочные и шлифовальные машинки (не УШМ!) и пр. Это электропомещения ГРЭС, ТЭЦ, подстанции (не ТП!) Как Вы себе представляете отключить кабельный тоннель или кабельный этаж (полуэтаж) той же ГРЭС или ТЭЦ? марку компрессора с 0 классом укажите и шлейф машинки с 0 (1) классом? Раритеты используете? В кабельном тоннеле - малярные работы проводите? Что-то на фантазию похоже, Вы, уж извините |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.1.2016, 23:02
Сообщение
#29
|
Гости |
... Цитата Раритеты используете? Если Вы считаете, что сейчас используется электроинструмент с классом изоляции только II, то заблуждаетесь. Я электрик, а не маляр, поэтому, этим инструментом не пользуюсь. Цитата В кабельном тоннеле - малярные работы проводите? Что-то на фантазию похоже, Вы, уж извините А как Вы назовёте кабельное сооружение, определение есть в ПУЭ, проходящее через всю ГРЭС (длиной порядка километра), имеющее высоту от 3 до 5 метров, находящееся ниже уровня земли. И в этом помещении проводятся не только малярные, но и штукатурные работы! Вот и сделайте вывод, кто из нас фантазирует, Вы, уж извините! |
|
|
Гость_Гость_* |
5.1.2016, 0:09
Сообщение
#30
|
Гости |
Если Вы считаете, что сейчас используется электроинструмент с классом изоляции только II, то заблуждаетесь. Я электрик, а не маляр, поэтому, этим инструментом не пользуюсь. А как Вы назовёте кабельное сооружение, определение есть в ПУЭ, проходящее через всю ГРЭС (длиной порядка километра), имеющее высоту от 3 до 5 метров, находящееся ниже уровня земли. И в этом помещении проводятся не только малярные, но и штукатурные работы! Вот и сделайте вывод, кто из нас фантазирует, Вы, уж извините! Как электрик должны знать, что: по ПТЭЭП работники со 2 гр это как минимум электротехнологический персонал, который в свою очередь приравнивается к электротехническому ( в определенных случаях), т. е будет иметь определенные права для работы в ЭУ и которых можно включать в НД членом бригады. Ну, а имеющих 3гр - назначать производителями работ - по НД на работы в ЭУ ит.д по ПТЭЭСиС неэлектротехнического персонала на ГРЭС, ТЭС и др. энергетических объектах, но "не ТП" -это Ваше, не существует, значит МАЛЯР - это как минимум ремонтный персонал имеющий гр 2 и выше (можно и 5гр, не запрещено) и которому можно работать по НД. Вывод1 -переводите маляров в электротехнический персонал, присваивайте 3-4 гр и пусть они малярят хоть на шинах в ОРУ Вывод 2 - нет у маляров э/инструмента с классом 0(1), а то бы был "электромаляр" Выод3 - Вы, как электрик не знаете порядка производства ремонтных работ строительными организациями в помещениях энергетических объектов (где все должно быть или отключено или закрыто-перекрыто от греха, чтобы не влезли), тут уж без фантазий...... |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.1.2016, 1:39
Сообщение
#31
|
Гости |
Как электрик должны знать, что: ... по ПТЭЭСиС неэлектротехнического персонала на ГРЭС, ТЭС и др. энергетических объектах, но "не ТП" -это Ваше, не существует, ... Пока не сменились хозяева на нашей ГРЭС существовал Ремонтно-Строительный Цех (РСЦ), который занимался не только ремотными работами, но и строительными! Это первое, второе - работники химического цеха (основная задача - водоподготовка) по Вашему тоже персонал электротехнический или электротехнологический? А машинист бульдозера на угольном складе топливно-транспортного цеха (ТТЦ) какой персонал? Продолжайте "фантазировать" дальше, за сим позвольте откланятся! |
|
|
Гость_Гость_* |
5.1.2016, 10:04
Сообщение
#32
|
Гости |
Пока не сменились хозяева на нашей ГРЭС существовал Ремонтно-Строительный Цех (РСЦ), который занимался не только ремотными работами, но и строительными! Это первое, второе - работники химического цеха (основная задача - водоподготовка) по Вашему тоже персонал электротехнический или электротехнологический? А машинист бульдозера на угольном складе топливно-транспортного цеха (ТТЦ) какой персонал? Продолжайте "фантазировать" дальше, за сим позвольте откланятся! Ваше руководство не выполняет приказ Минэнерго о 100%-ном приравнивании персонала энергетических объектов к электротехническому и соответственно о 100% проверке знаний на группу, а также разъяснения о том, что персоналу дополнительно необходимо проходить проверку на группу по ПТЭЭП (Потребительским Правилам) если .... ну да , ладно, если заинтересует найдете эти бумаги. Я - то не фантазирую, просто до Вас не доводят все РД. |
|
|
5.1.2016, 11:36
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ГРЭС сетевики, а не потребитель
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 16:29 |
|